Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.

Метки:
  1. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.486
    Благодарности:
    1.850

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.486
    Благодарности:
    1.850
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Все "объясняют" на словах. А схему можно нарисовать и как эта разница потенциалов будет выглядеть на схеме!
    В данное ситуации все так и делают.
    У меня 5 квт. Нагрузка такая же. Хватает за глаза. Единственно при переключении на гену (у меня ручное переключение, категорически против АВР) я перед переключением рубильника (после запуска гены) выключаю входные УЗО на фазах. И включаю фазу по одной. И смотрю на ток нагрузки и напряжение генератора. Потому как если так не делать то может случиться ситуация когда и насос и 2 холодильника и морозилка хоть и на разных фазах но могут включиться одновременно. Происходи большой скачок по току и просадка напряжения. Я пробовал для эксперимента и гена вроде вытягивает, но чтобы не насиловать агрегат я делаю так - перед включением рубильника выключаю УЗО входные и потом после перевода питания на гену, по одному (с контролем по амперметру) включаю УЗО фаз. Выглядит несколько мудрено, но с учетом того, что свет вырубают довольно редко (условно раз в квартал) то вполне устраивает. И инструкция для домашних именно так и написана.
     
  2. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Екатеринбург
    у меня стоят реле напряжения на входе, при подаче питания они включают фазы по очереди с задержкой, разом одновременно все три фазы не подключатся. АВР в ручном режиме.
     
  3. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Екатеринбург
    да, идеальный вариант, но очень дорогой.
     
  4. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.486
    Благодарности:
    1.850

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.486
    Благодарности:
    1.850
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    У меня тоже стоят такие реле на входе основного напряжения. Но при включении основного напряжения включать фазы по очереди не актуально потому как тут нет просадки напряжения. По очереди надо именно при включении от генератора, чтобы не насиловать генератор.
     
  5. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Екатеринбург
    для меня актуально, потому что на каждой фазе после реле напряжения висит 12кВт стабилизатор и если их одновременно включить, то вводной 25А автомат выбивает, а если с задержкой по очереди, то всё норм
     
  6. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.590
    Благодарности:
    4.522

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.590
    Благодарности:
    4.522
    Адрес:
    Москва
    Я делаю примерно тоже самое, но только после отключения фазных узо я выключаю и автоматы после этих узо и когда включаю узо на них нет потребителей т. к. как я понимаю использовать узо как рубильник вредно для его самочувствия. В моём случае узо можно вообще не трогать, но мне так удобнее/быстрее: откючил 3 узо, переключил рубильник на генератор, пощёлкал все автоматы на первом узо, включил его, подключил нужные автоматы с задержкой на включение того у чего есть пусковые токи, повторил с другими фазами.
     
  7. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.486
    Благодарности:
    1.850

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.486
    Благодарности:
    1.850
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Ну смысл у всех одинаковый, просто у всех есть свои нюансы! :)]:hndshk:
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.588
    Благодарности:
    8.296

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.588
    Благодарности:
    8.296
    Адрес:
    Москва
    Китайцы в свое реле внесли изменения
    Теперь модификации PV инвертер на верхних контактах имеют доп плату задержки включения
    Вот здесь хорошо видно

    Задержка при переключении с нижних контактов на верхние, судя по видео, 4-5 сек.
     

    Вложения:

    • TA{NELE PV инвертер  задержка включения  5 сек.jpg
    • TA{NELE PV инвертер  задержка включения.jpg
  9. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    467

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
    Ну вот зачем вы народ пугаете такими числами?
    Никто ведь особо не переживает, что пиковое напряжение между фазными жилами трёхфазного кабеля 380*1,4*2 = более 1000В.
    На синусе всё всегда считается в действующих значениях.
    Максимально возможное действующее значение напряжения между фазой сети и фазой генератора при правильной схеме ввода резерва 2*230=460 Вольт.
    Векторную диаграмму я на днях выкладывал в теме "заземления".
     
  10. Sl116
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    147

    Sl116

    Живу здесь

    Sl116

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Москва - Заокский р-н
    двойка здесь лишняя
     
  11. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    467

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
  12. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    467

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
    Да, мне надо было сказать "полный размах", от максимума до минимума...
     
    Последнее редактирование: 28.11.23
  13. Sl116
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    147

    Sl116

    Живу здесь

    Sl116

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Москва - Заокский р-н
    Да, но это немного из другой области ;)
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    А он там бывает?
     
  15. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    467

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
    В смысле сколько реально в пике приходится держать изоляции кабеля?
    В установившемся режиме полразмаха, а при коммутации может и весь размах, а иногда и значительно больше из-за индуктивностей.

    Отключить ненагруженный трехфазный кабель от сети 0.4кВ так "удачно", что между фазных жил останется 1кВ постоянки вполне реально.
     