Докапываются ли насчет ПУЭ страховщики? Где найти экспертное заключение?

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем SuhoHouse, 02.08.13.

  1. SuhoHouse
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57

    SuhoHouse

    Живу здесь

    SuhoHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Докапываются ли насчет ПУЭ страховщики? Где найти экспертное заключение?
    Прежде всего отмечу, что не считаю ПУЭ составленным параноиком. В моей жизни уже два сгоревших каркасных дома соседей и с трупом в одном случае. Поэтому лично я планирую по максимуму делать все наружной проводкой в плинтусах и наличниках дверей с кабель-каналами.

    Но вот гильзы для прохода каркасной стены из ГКЛ (Г1, В1) это шиза. Как шиза кабель освещения в потолке в медной трубе, если он подшит СМЛ (НГ) через металлокаркас.

    Да, там есть и деревянный каркас. Но мне кажется достаточно металлорукова в ПВХ с учетом раскладов выше.

    Теперь самый интересный вопрос. Дом предполагается застраховать. Дом до 3х этаже по Градостроительному Кодексу не требует согласования проекта. Это страховщики знают, поэтому цивильно пишут не соблюдение ПУЭ, а "противопожарных норм".

    У меня большой опыт судебных разборок. Поэтому хорошо представляю, что будет если страховщик после пожара начнет спорить. Тут возникает такие вопросы

    1) Есть ли какая ссылка из "противопожарных норм и правил" на ПУЭ? Я пока не нашел.
    2) Хотело бы прикрыть зад экспертным заключением, что все было сделано как надо.
    Кто дает заключение по разделу электрики в индивидуальных домах?
    3) Если стенки перегородок сделать вообще не горючими (СМЛ), то требуется ли гильза по ПУЭ если в перегородке все же есть и деревянный каркас?
     
  2. Bpjkk
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2

    Bpjkk

    Новичок

    Bpjkk

    Новичок

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Красноярск
    Хорошие вопросы! Хотя у меня нет судебной практики по таким делам, но есть практика по экспертизам. В судах. И вот что я хочу посоветовать.
    "2) Хотело бы прикрыть зад экспертным заключением, что все было сделано как надо."
    Проблема всякого экспертного заключения в том, что вопреки указанию закона, оно не содержит мотивировки вывода эксперта. По-сути, всякое ЭЗ на территории России есть субъективное мнение молодого человека Васи, прикрытое государственным разрешением вести деятельность по экспертизе. Всё. Поэтому рекомендую сделать такое ЭЗ, где все понятия и выводы будут раскрываться через ГОСТы, ТУ и письма от производителей. Абсолютно все. И викпедию чтоб не использовали)
    А потом подсунуть это ЭЗ пожарникам, которых и пригласить на дачу пожарного заключения (как-то оно так называется), по типу того, что давали "Хромой лошади") Главное, замучить пожарника-осмотрщика показыванием соответствия написанного реальному. Чтоб даже на Страшном суде он мог сказать "Мамой клянусь-да, так и было!". Правда, на одно противопожарное правило в России есть абсолютно противоположное противопожарное правило (Но тут уж так.
     
  3. SuhoHouse
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57

    SuhoHouse

    Живу здесь

    SuhoHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давайте поглядим на сей вопрос глазами судьи. Это упростит поиск решения.

    Приперлись два идиота такие как страховщик и клиент. Судье на них наплевать, главное чтобы не отменили его решение вышестоящие инстанции. В этом плане судья точно обрадует любой экспертизе.
    Дело в том, что это опротестовать доказательства и фактические обстоятельства можно только в апелляционной инстанции, кассация не наделена такими полномочиями. Так же в аппеляционной инстанции нужно доказывать, что если ты не притащил в первый суд доказательства, то тебе мешал сам Диавол этому и не иначе. :) А так аппеляция может послать подальше новую экспертизу, т. к. думать надо было раньше и в первую инстанцию нести.

    Поэтому судья с радостью возьмет бумажку эксперта. В этом плане кто первую бамажку пришел, тот и Д'Артаньян. Кто первый на экспертизу встал, того и тапки. :)

    Страховщик скорее прощелкает этот момент и не закажет экспертизу. По своей практике я хорошо убедился, что большинство юристов идиоты и рас*и. :) Поэтому со своей экспертизой мы вроде почти уходим в его тапках. НО, есть проблема - именно заключение пожарника. Ему судья поверит больше.

    Какбэ нам тут создать ситуацию, что заключение пожарника почти всегда выглядело "а ХЗ чего загорелось"? В этом случае наша экспертиза козырный туз. :)
     
  4. SuhoHouse
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57

    SuhoHouse

    Живу здесь

    SuhoHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По моему опыту судья в такие дебри не полезет.

    Самая печальная проблема выглядит так. Пожарник пишет в заключении
    1) Пожар возник из-за коротуна
    2) Металлические трубы по защите от коротуна в каркасе на пепелище не обнаружены
    3) Потому сц*ко и сгорело :)

    Думаю 80% судей в таком раскладе примут сторону страховщика. Может помочь доказывание, что требования к электрике у пожарных мягче чем ПУЭ. Тогдась это форс-мажор.
     
  5. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда читаем обзор судебной практики и делаем выводы...
    А слышал, что в СССР был какой-то институт который анализировал последсвия пожаров и...требовал делать выводы.
    А про трубы правильно. Крысы за фанерой поселились там где потеплее и удобнее залезть. Ну и "корачун" устроили.
     
  6. SuhoHouse
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57

    SuhoHouse

    Живу здесь

    SuhoHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На деле думаю практики нет. Я правда не смотрел.

    Сейчас страховщики нормальные вполне вменяемые. Думаю если нет признаков поджога заплатят сами.

    Обычная практика страховать несторожность, но не умысел.
     
  7. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940
    Адрес:
    Москва
    Ну (к примеру) вот такая схема: Сгорел дом, строили его хоз. способом, никаких кассовых чеков или квитанций нет. Будем считать что «всё хорошо», без суда страховщики согласны на выплату:ogo:, но……. у них возникает сомнение в первоначальной оценке стоимости дома. Типа того: они подумали-подумали и решили, что стоит «переоценить» сгоревшее строение. «Преоценили» и тут выяснилось, что дом первоначально оценённый на 3 млн. стоит всего 300 тыров. Ошиблись когда страховали……………..:faq:
    Ну и говорят: Ошибочка вышла, но мы её исправили и потому вы дорогой клиент получите разницу за ошибочно рассчитанную страховую премию и получите саму выплату из расчёта, что дом стоит всего 300 тыров. А иначе незаконное обогащение. :mad:
    Вот такая интересная схема. (в случае если неправильно использовал страховые термины прошу меня не бранить).
    Теперь вопрос: Это плод моей бурной фантазии или ………………вполне реальная схема при наступлении страхового случая? :cool:
     
  8. SuhoHouse
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57

    SuhoHouse

    Живу здесь

    SuhoHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы какие странные вещи пишите. Договор страхования уже имеет оценку имущества
     
  9. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.940
    Адрес:
    Москва
    Конечно имеет. Именно его мы под сомнение и поставим, потому как оценщик ошибся :aga: или оценили по фотографии:aga: :)], а потом одумались и извинилисью:hndshk:
    Незаконное обогащение ещё никто не отменял.

    Но я вообще-то спрашиваю...а не утверждаю...может такое быть или "страховщики нынче пошли хорошие"?
     
  10. SuhoHouse
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57

    SuhoHouse

    Живу здесь

    SuhoHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То как вы пытались применить "неосновательное обогащение", показывает что вы глубоко не в теме, посмотрите что это в ГК РФ. Ничего личного, просто давайте не морочить друг другу голову. Это правда не мешает найти вам полезную ссылку на НПА, а мне объяснить как ей пользоваться. :)

    На деле если вчитаться в ФЗ, то там видно, что там кое-что другое, а не ПУЭ!

    На деле о проводке вот.

    Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений
    (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

    1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси.

    2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.
    3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту.
    4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
    (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
    5. Распределительные щиты должны иметь защиту, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.
    (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
    6. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.
    7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
    (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
    8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

    9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

    На деле тут американский подход декларируется. Типа поставь УЗО и спи спосокойно. П. 1 требует использовать классы электроборудования (думаю и проводка тут же). Плюс переходы через конструкции.
    Страховой случай будет плясать от ст. 82, а не от ПУЭ.
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033
    Адрес:
    Калининград
    Давай уж лучше сразу в правила пожарной безопасности глядеть https://files.stroyinf.ru/Data1/11/11702/:
    18. Работники организаций, а также граждане должны:
    соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
    выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
    в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
    Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

    57. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

    А то что при строительстве вам требуется соблюдать тех регламенты - СНИПы и соответственно ПУЭ сомнений у вас не вызывает.
     
  12. SuhoHouse
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57

    SuhoHouse

    Живу здесь

    SuhoHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  13. SuhoHouse
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57

    SuhoHouse

    Живу здесь

    SuhoHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ink_house,

    Тяжело поспорить. Страховые правила ссылаются именно на "правила", а не на ФЗ.
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033
    Адрес:
    Калининград
    SuhoHouse, еще нашел:
    ПЕРЕЧЕНЬ национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
    http://protect.gost.ru/technicalregulations2.aspx?RegNum=11
     
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033
    Адрес:
    Калининград
    Перечня к правилам нет, а на ПУЭ можете "Предисловие" приложить, на физиков не распространяется. Типа я бы рад исполнить, только документ либо не распространяется, либо на добровольной основе. Думаю Вам там виднее будет, как отбиваться.