1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Взорвался радиатор отопления "Radena"

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Вероника754, 29.07.13.

  1. Вероника754
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Вероника754

    Новичок

    Вероника754

    Новичок

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Взорвался радиатор отопления "Radena"
    Взорвалась батарея "Radena" и подводка к ней в двух местах. Прослужила ровно год. Представитель компании РВК который устанавливал и продавал батарею говорит, что это наша вина, так как мы на лето перекрыли оба крана, что якобы в батарее образовался какой-то газ и её разорвало, и что это распространённый случай и хорошо ещё что батарея разорвалась без осколков. То же самое говорят работники ЖКО. Однако ни в паспорте, ни в договоре, ни в акте о приёмке нет ни слова о такой серьёзной угрозе. Вообще верится с трудом что такое действительно может быть! Подскажите в чём может быть реальная причина? В связи с тем, что подводку то же разорвало, не хило затопило и нас и соседей этажом ниже. Вся стена, потолок и занавески забрызганы мазутом, все полы в комнате, коридоре и зале были в воде с мазутом который я еле оттёрла от паркета.
     

    Вложения:

    • IMG_1670.jpg
    • IMG_1667.jpg
    • IMG_1668.jpg
    • IMG_1669.jpg
    Вероника754 , 29.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Игорь24
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    716

    Игорь24

    ГлавБух

    Игорь24

    ГлавБух

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Красноярск
    Вероника754, как не прискорбно звучит, но продавцы правы, краны закрывать нельзя:um:
     
    Игорь24 , 29.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Perekat
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    400

    Perekat

    Равновесие

    Perekat

    Равновесие

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Череповец
    Аналогичное происходит и с открытыми кранами, чаще летом...
     
    Perekat , 29.07.13
    #3 + Цитировать
  4. spets
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    338

    spets

    Живу здесь

    spets

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Кириши
    Разорвало радиатор-понятно, но труба то по какой причине?
     
    spets , 29.07.13
    #4 + Цитировать
  5. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Архангельск
    Гидравлических испытаний в доме не проводили? Радиатор разорвало - это понятно. Но труба до замыкающего участка, это наводит на размышления.
     
    servisnik , 30.07.13
    #5 + Цитировать
  6. Perekat
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    400

    Perekat

    Равновесие

    Perekat

    Равновесие

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Череповец
    Разрыв трубы - следствие
     
    Perekat , 30.07.13
    #6 + Цитировать
  7. spets
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    338

    spets

    Живу здесь

    spets

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Кириши
    Следствие чего-взрывной волны? :aga: По моему автор что то недоговаривает.
     
    spets , 30.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.515
    Благодарности:
    15.678

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.515
    Благодарности:
    15.678
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Взрывная волна" от низа радиатора согнула нижнюю трубу ..в бараний рог..:close:
    ..После чего труба, уже с "дефектами" заняла прежнее место. :faq:
     
    Lyko , 30.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.767
    Благодарности:
    6.278

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.767
    Благодарности:
    6.278
    Адрес:
    Ижевск
    Очень похоже на правду, с учетом того, что в верхней части разрыва батареи присутствуют ребра, а в нижней части разрыва сечение полостей больше, из за чего отрыв куска мог начаться снизу, загибая подводящую трубу вверх (и к стене), на что указывает и расположение трещины на трубе. Конечно, "лечить" по фото дело не слишком правильное. Характер деформаций на краях разрыва радиатора (совмещение разрыва...) мог бы подтвердить, или опровергнуть версию. Хотя, и так заметен отгиб конца ребра на обломке.
     
    Константин Я. , 30.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.767
    Благодарности:
    6.278

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.767
    Благодарности:
    6.278
    Адрес:
    Ижевск
    О таких особенностях именно этих радиаторов (или этого типа радиаторов...) надо бы предупреждать покупателей. Если этого не было сделано (в инструкции к радиатору), то можно попробовать переложить ответственность (материальную) на изготовителя радиатора (если сроки предъявления претензий не истекли). Формально можно бы и к продавцу, наверное, но он вроде как не виноват.
     
    Константин Я. , 30.07.13
    #10 + Цитировать
  11. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.741
    Благодарности:
    1.886

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.741
    Благодарности:
    1.886
    Адрес:
    Псковская обл.
    Подводка лопнула при деформации. А это говорит о том, что ПП уже достаточно прилично деградировал от температуры... (жарят, видимо, у Вас котельщики нехило!) В нормальном состоянии, ПП обычно гнется, но не ломается.

    Ещё годик-другой, и вся разводка, начнет "без видимых причин" трещать по швам, со всеми вытекающими. Хваленая "долговечность" пластмассы...


    Обычно, и предупреждают. Вида три, разных пользовал, везде написано - низя!
     
    ASN , 30.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Владумир
    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    11

    Владумир

    Новичок

    Владумир

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    садовое товарищество Русь
    Тоже думаю о характере трещин на трубах. Неужели ПП стал настолько хрупким? Это нужно у топикстартера спросить, остались ли трубы эластичными.

    И не являются ли показанные на фото повреждения последствием банального гидроудара, если слесарь сразу и резко полностью открыл шаровый в подвале?
     
    Владумир , 30.07.13
    #12 + Цитировать
  13. Вероника754
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Вероника754

    Новичок

    Вероника754

    Новичок

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
     
    Вероника754 , 30.07.13
    #13 + Цитировать
  14. Вероника754
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Вероника754

    Новичок

    Вероника754

    Новичок

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Я думаю что если в батарее действительно скопился газ и она рванула, тогда эти трещины на трубе наверное образовались от "взрывной волны". Если бы это слесаря дали слишком большой напор, то наверное треснула бы только подводка, а батарея осталась бы целой, а она вырвана за кранам. И ведь никак не докажешь вину жека если это они дали напор.
     
    Вероника754 , 30.07.13
    #14 + Цитировать
  15. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.741
    Благодарности:
    1.886

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.741
    Благодарности:
    1.886
    Адрес:
    Псковская обл.
    А перед летом, очевидно, была таки зима? Вот именно тогда, ПП и могло "подкосить" здоровье. Короткий вес у него, при температурах за 70гр.
     
    ASN , 30.07.13
    #15 + Цитировать