1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу прокомментировать схему вводного щита

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Surikenus, 27.07.13.

  1. Surikenus
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21

    Surikenus

    Живу здесь

    Surikenus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Россия
    Прокомментируйте качество сборки...
     

    Вложения:

    • DSC02260.jpg
    • DSC02262.jpg
    • DSC02266.jpg
  2. Surikenus
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21

    Surikenus

    Живу здесь

    Surikenus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Россия
    Итог.
     

    Вложения:

    • DSC02282.jpg
    • DSC02286.jpg
    • DSC02287.jpg
    • DSC02288.jpg
    • DSC02291.jpg
  3. Maniakula
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    83

    Maniakula

    Живу здесь

    Maniakula

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Украина
    Что это за провода такие толстые на 32А, там медных 6мм2 хватает с горой. И зачем автомат после счетчика? И почему ИЭК, он и так дерьмом был, а в последнее время еще больше спаганился.
     
  4. Surikenus
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21

    Surikenus

    Живу здесь

    Surikenus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Россия
    Провода 10 мм2, ИЭК - потому что на улице - вводной.
    Автомат планирую сменить на селективное узо 63А 300 мА
    Заказал, жду
     
  5. Maniakula
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    83

    Maniakula

    Живу здесь

    Maniakula

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Украина
    Зачем оно надо, только деньги на ветер.


    Это все на улице будет стоять?
     
  6. Surikenus
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21

    Surikenus

    Живу здесь

    Surikenus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Россия
    Да, это вводной щит. На него со столба приходит СИП 4*16 - воздушка.
    От вводного щита на распред. щит пойдет ВВГнг 5*10.
    Распред. щит будет в доме. На автоматах АВВ.


    Водной щит на наружный стене дома в металлическом ящике IP54.
     
  7. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.471
    Благодарности:
    12.789

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.471
    Благодарности:
    12.789
    Адрес:
    Москва
    1. Лучше, если после УЗИП провода прямо (вниз) на шину, без петли. Для этого всю левую часть надо было бы поднять выше.
    2. ПУЭ-7: 1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм