    По проекту несущая кирпичная стена опирается на балку из сдвоенного двутавра 30Ш1. Т.К. 2 куска по 3.66 м никто не продает , а 12 много, дорого и применить остаток некуда, решил заменить на жб балку. Сопромат не учил как пересчитать не знаю. Подскажите, пожалуйста, как? Стена на ней будет длинной 3,4 м, высотой 2.8 м. из газобетона 400 мм D500 плюс крыша из мягкой череаицы.
     
    TachoRu , 22.10.08
    #1 + Цитировать
  2. Saint_Glory
    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    71

    Saint_Glory

    Инженерю помаленьку

    Saint_Glory

    Инженерю помаленьку

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С такими исходными данными никто не будет вам ничего пересчитывать. Чертеж в студию.
    П.С. И магарыч)
     
    Saint_Glory , 22.10.08
    #2 + Цитировать
  3. TachoRu
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    10

    TachoRu

    Живу здесь

    TachoRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Таким образом.
     

    Вложения:

    • DSC00173.jpg
    TachoRu , 23.10.08
    #3 + Цитировать
  4. sys81
    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    TachoRu,
    по прикидочному расчёту, при сечении балки 400х300(h) и нагрузке в 2 такие стены (это чтобы не собирать нагрузку с 2х кровель), получается что в каркасе балки должно быть 3 нижних арматурных стержня диаметром 14мм (арматура класса А-III) диаметром 16мм (можно и 14, но не знаю на сколько он распространён, ну и естественно при этом запас по прочности ниже). Верхние стержни можно и 10 диаметра поставить. Ну и поперечные хомуты d6 (A-I) с шагом 200мм (конструктивные требования по жб).

    Повторюсь, это прикидочный расчёт!

    Кстати, под эту балку в точках опоры надо делать жб подушки...
     
    sys81 , 23.10.08
    #4 + Цитировать
  5. TachoRu
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    10

    TachoRu

    Живу здесь

    TachoRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ. А можно ее совместить с монолитным поясом? Т.е. там где балка, будет уширение и утолщение.
    П.С. Поздно обратил внимание на этот узел, можно было легко избавиться от зтого выступа, т.к. по площади там 2 кв.м.
     
    TachoRu , 23.10.08
    #5 + Цитировать
  6. Saint_Glory
    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    71

    Saint_Glory

    Инженерю помаленьку

    Saint_Glory

    Инженерю помаленьку

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если есть возможность, то сфотографируйте это место. И покрупнее места опирания и стыков.
     
    Saint_Glory , 23.10.08
    #6 + Цитировать
  7. sys81
    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    не совсем понял о чём вы говорите...

    Балку лучше делать отдельно от пояса. Если балка ставится на пояс, то пояс будет служить распределительной подушкой.


    Вообще, стенку надо считать на продавливание, от балки на стену у вас будет нагрузка в 1,8-2т (это поперечная нагрузка на каждой опоре балки).
     
    sys81 , 23.10.08
    #7 + Цитировать
  8. TachoRu
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    10

    TachoRu

    Живу здесь

    TachoRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Пояс будет проходить поверх балки. Балка на уровне 2,75, а пояс 3,00 м. Подушки само-сабой.
     
    TachoRu , 23.10.08
    #8 + Цитировать
  9. sys81
    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Нет, пояс с балкой совмещать нельзя. Они работать будут по разному.
    Подушки нужно армировать одной сеткой (простой кладочной). ну, на глаз, :) я бы принял подушкитолщиной 100мм и длиной 300мм.

    Опять же это на глаз...

    Да, балка с опиранием на 200мм.

    :) ну и про защитный слой арматуры не забывайте. :)
     
    sys81 , 23.10.08
    #9 + Цитировать
  10. andre777
    Регистрация:
    22.03.07
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    194

    andre777

    Сомнение- путь к мудрости

    andre777

    Сомнение- путь к мудрости

    Регистрация:
    22.03.07
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Пермь
    А, вобщемто, зачем?:)] :)], ну, мне чисто Ваше мнение хочется услышать..
     
    andre777 , 23.10.08
    #10 + Цитировать
  11. sys81
    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва

    :) это чисто конструктивные стержни. Так же как и поперечная арматура.
    Их количество, в принципе, можно уменьшить и поставить не 10, а 8 или даже 6. но я бы так не стал делать... :) правда у меня и опыт проектирования многоэтажных монолитных зданий.

    Да, забыл сказать, защитный слой арматуры должен быть для нижних стержней не меньше 25-30мм, верхних 20мм.
     
    sys81 , 23.10.08
    #11 + Цитировать
  12. andre777
    Регистрация:
    22.03.07
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    194

    andre777

    Сомнение- путь к мудрости

    andre777

    Сомнение- путь к мудрости

    Регистрация:
    22.03.07
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Пермь
    При выходе расчета балки на высоту относительной сжатой зоны боьше граничной сжатой зоны существует небходимость в установки верхней арматурыpravi-la
    Поперечная перерезывающая сила на опоре балки, по ней считаем шаг и диаметр pravi-la
    ВЫ это все считали в уме?
    ..
    Если прикинем нагрузку на балку 5 тонн на пог метр (вес стены и крыши), то выйдем на такую балку
     
    andre777 , 23.10.08
    #12 + Цитировать
  13. TachoRu
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    10

    TachoRu

    Живу здесь

    TachoRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Господа, так какую арматуру заложить? Как-то все не просто. Или проще купить двутавр и забыть обо всем кроме подушки под него, так как у меня ГБ вместо кирпича?
     
    TachoRu , 23.10.08
    #13 + Цитировать
  14. sys81
    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    В данном случае мы имеем однопролётную балку, шарнирно опёртую на опоры. Таким образом на концах балки нет момента и нет растянутой зоны. Выходит и арматура, по сути, не нужна.

    В уме такие вещи не считаю. :) Как-то на компьютере проще.
    Тут нагрузка для такой балки не очень большая. Поэтому и поперечная арматура, опять же не требуется.

    В любом случае мои данные прикидочные. Такие делают не для конструирования, а понимания ориентировочных сечений балки и сортамента арматуры. Но не более.



    Откуда там столько?? Вы что?!
     
    sys81 , 23.10.08
    #14 + Цитировать
  15. andre777
    Регистрация:
    22.03.07
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    194

    andre777

    Сомнение- путь к мудрости

    andre777

    Сомнение- путь к мудрости

    Регистрация:
    22.03.07
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Пермь
    Ну вот и я о том же:)], мы друг друга поняли:)
     
    andre777 , 23.10.08
    #15 + Цитировать