    СО все ли верно?
    Все ли верно в нарисованной СО или есть ошибки?
     

    Вложения:

    • WP_000649.jpg
    • WP_000651.jpg
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
  3. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    А диаметры труб почему не указали?
     
  4. Дамирыч83
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    176

    Дамирыч83

    Живу здесь

    Дамирыч83

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Марий Эл
    Подача и обратка полипропилен, внешний диаметр 25 мм, внутренний соответственно 16 мм, к радиаторам подводка - 20 мм. Там где большие радиаторы по 10-12 секций, где маленькие (по рисунку) там по 6 секций. Всего на дом около 80 секций алюминиевых радиаторов, площадь 100 м. кв. Котел бакси фортэч 24.
     
  5. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Я бы Вашем случае не делал попутку. Попутка для несложных СО с одинаковыми тепловыми нагрузками помещений и расстоянием между радиаторами. В этом случае попутка практически не требует балансировки. А у Вас не тот случай могут быть проблемы с обратными перетоками. Да и СО должна проектироваться телескопом, что бы скорость в системе была примерно одинаковой
     
  6. Дамирыч83
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    176

    Дамирыч83

    Живу здесь

    Дамирыч83

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Марий Эл
    А у меня разве непростая СО, я думал что довольно проста :faq:
    Мне тут наши умельцы говорят - делай однотрубку 32 й трубой и не парься, типа все будет ок :)] У многих мол работает без проблем, а температуру подрегулируешь вентилями...
    Что вы скажете про такой вариант?
     
  7. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Да на счет простоты я не спорю, но в остальном :faq:
    А какой у Вас котел ?
     
  8. Дамирыч83
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    176

    Дамирыч83

    Живу здесь

    Дамирыч83

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Марий Эл
    :)]
     
  9. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    Ясно.
    Зачем однотрубку на современный котел, сделайте от котла две ветки и диаметры будут меньше, и термостатические клапана на радиаторы сможете поставить, с балансировкой проблемы не будет
     
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    При такой малой трассе и однотрубка будет работать прекрасно.
    2-х трубку бы разбить на 2 крыла. Диаметры ПП25 и ПП20.
     
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Извините, но обе схемы неправильные. На левой схеме неверно сделан радиатор ближний к котлу. Также по схеме справа внизу у радиатора обратка не должна идти "с угла".

    В правой схеме, неверно два радиатора в левой верхней части схемы. Также неверно в правой нижней части схемы подключение радитиатора "с угла".

    А.Д.-0080альфа.ЮВ.jpg
     
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Дамирыч83, в Вашем случае двухтрубка существенно предпочтительнее, особенно "попутная". Потому, что при использовании "телескопа" и верной арматуры, двухтрубка будет дешевле, чем однотрубка с магистралью ПП32мм, и арматурой 3/4". С двухтрубкой же магистрали будут на 3/4" длины периметра из ПП25мм, и еще до последних радиаторов из ПП20мм ("телескоп"). Арматура же будет на радиаторах везде 1/2". Это как минимум, околоооооо 500 рублей экономии с каждого радиатора. Также, если надумаете ставить термоголовки, то они будут измерять температуру не "в заднем проходе" при подключении низ-низ, а как требуют ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ радиаторов - сверху, при "диагональном" подключении.
     
  13. Дамирыч83
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    176

    Дамирыч83

    Живу здесь

    Дамирыч83

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Марий Эл
    Так?
    И если я правильно вас понял следует применить все таки диагональное подключение радиаторов, а не нижнее.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Опечатался. Читайте во фразе: "С двухтрубкой же СО, магистрали будут на 3/4" длины периметра из ПП25мм", вместо 3/4", нужно читать - три четверти длины периметра.

    Извиняюсь.
     
  15. Дамирыч83
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    176

    Дамирыч83

    Живу здесь

    Дамирыч83

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Марий Эл
    Да я в принципе понял сразу :)]
    А что вы скажете про последнюю схему из 13го сообщения, она верна?
    И по тем вопросам что в личке описал, если не трудно :hello:, можно там же в личке.