1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Xantrex: ошибки изолирования

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Vomus, 21.07.13.

  1. Vomus
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5

    Vomus

    Участник

    Vomus

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Xantrex: ошибки изолирования
    Добрый день!
    Хотел спросить, сталкивался ли кто-либо с ошибками изолирования в инсталляциях на оборудовании Xantrex?

    У меня стоит Xantrex 4548 и после включения в цепь солнечного контроллера Xantrex MPPT-60-150 периодически возникают ошибки изолирования (islanding) когда напряжение на коммунальной сети падает ниже заданного. Инвертор включен в режим поддержки (Grid Support) сети БЕЗ продажи. При падении напряжения на AC1 срабатывает защита от изолирования. Почему нельзя "молча" питать переменные нагрузки от DC (как это делается при отключенном Солнце)? Я ведь не гоню энергию в сеть, я только местные нагрузки питаю!
    [​IMG]
     
    Vomus , 21.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Kolhoz
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    710

    Kolhoz

    Живу здесь

    Kolhoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    710
    Пользователей данного оборудования не много. А вопрос не простой. Я так понимаю, подразумевается, что, по умолчанию, панель управления XW SCP стоит, она правильно подключена, и настройки там не противоречат друг-другу.
     
    Kolhoz , 21.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Vomus
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5

    Vomus

    Участник

    Vomus

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да, вроде так. Оборудование без MPPT отработало с прошлой весны, то есть уже больше года. Никаких замечаний не наблюдалось. Тем более, что инвертор и MPPT соединены через Xanbus - должны друг с другом разговаривать.

    У меня есть некое непонимание еще, почему при включении MPPT батарейный блок в течении первых пяти минут показывал не полную зарядку, в то время как настройки аккумуляторов в инвертере и в MPPT одинаковые (Gel, 200Ah, 48V). Но как это влияет на изолирование - не очень понятно. В инструкции написано, что anti-islanding будет срабатывать в Grid Support (зачем это без продажи?) и контролируется двумя диапазонами установок по переменному току: внутренним и устанавливаемым пользователем. Я могу, конечно, раздвинуть границы доверительного интервала, но это не отвечает на вопрос, почему срабатывать anti-islanding.
     
    Vomus , 21.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Kolhoz
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    710

    Kolhoz

    Живу здесь

    Kolhoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    710
    Тогда я ничего сказать не могу - у меня внешней сети нет а ген еще не куплен.
    Если устанавливали систему сами - Вам и карты в руки. Если посторонние люди - спрашивать с них.
    Я думаю, что надо тщательней поштудировать мануальчик и на инвертор и на панель управления. Скорее всего конфликт в настройках. И надо повнимательней посмотреть последовательность подключения по ксанбусу - там у них строгая конфигурация.
     
    Kolhoz , 21.07.13
    #4 + Цитировать
  5. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.266
    Благодарности:
    499

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.266
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Ё-burg
    Объясните внятно в чем проблема, получите внятный ответ.
    Я так понимаю срабатывает защита, а не ошибка, из-за нестабильной внешней сети.
    В этом случае инвертор должен переходить в режим генерации только от АКБ, т. к. не может осуществлять поддержание (подмес) внешней сети.
    имхо
     
    HouzeR , 22.07.13
    #5 + Цитировать
  6. Vomus
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5

    Vomus

    Участник

    Vomus

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тогда то, что вы описываете является фактически штатной ситуацией. Зачем тогда генерировать Fault? Тем более, что потребляемые нагрузки по мощности НИЖЕ того, что протекает от Солнца. И даже если бы это было не так, то недостаток взялся бы из батарей.
     
    Vomus , 22.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Kolhoz
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    710

    Kolhoz

    Живу здесь

    Kolhoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    710
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=80819
    Здесь у человека система на Xantrex. Попробуйте поспрашивать. Не знаю только, подключили ему сеть или нет.
     
    Kolhoz , 22.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    397

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Vomus, проблема стандартная и давно известная. Так захотел производитель со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    В Xantrex XW прошит и не меняется пользователем нижний порог напряжения при активации одной из функций Grid Support, точно не помню толи 195В, толи 198В. То что устанавливает пользователь - это только верхний и нижний порог перехода на аккумуляторы. Лечится только установкой стабилизатора.
     
    Альтермолог , 22.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    397

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Там строгого ничего нет, в пустые терминалы просто ставятся концевые заглушки, вот и все требования.
    Сеть не отвечает евростандартам
     
    Альтермолог , 22.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Kolhoz
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    710

    Kolhoz

    Живу здесь

    Kolhoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    710
    Во-первых, там строгая последовательность, во-вторых само подключение производится в строго определенных режимах оборудования. Иначе, возможны непонятки.
    В мануальчиках все расписано.
     
    Kolhoz , 22.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    397

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Нет там никакой последовательности.
    Выполнили все соединения, включили автоматы по постоянке, перевели систему из стендбая в оперейт и усё.
     
    Альтермолог , 22.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Kolhoz
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    710

    Kolhoz

    Живу здесь

    Kolhoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    710
    Значит в документации брешут.
     
    Kolhoz , 22.07.13
    #12 + Цитировать
  13. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    397

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.463
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Нет, просто описали сам процесс, типа как вставить вилку в розетку.
     
    Альтермолог , 22.07.13
    #13 + Цитировать
  14. Vomus
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5

    Vomus

    Участник

    Vomus

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Было у меня такое подозрение, но я не ставил пока стабилизатор, поскольку хотел попробовать возвращать энергию обратно в сеть. Если поставить стабилизатор, то так, видимо, сделать уже нельзя будет.
     
    Vomus , 22.07.13
    #14 + Цитировать
  15. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    4.227
    Благодарности:
    2.080

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    4.227
    Благодарности:
    2.080
    Адрес:
    Москва
    релейный или электромеханический стабилизатор легко пропускает энергию в обе стороны. С электронными сложнее - надо экспериментировать.
     
    Leo2 , 23.07.13
    #15 + Цитировать