Подскажите как отрегулировать подачу воздуха на горелке Ferroli SUN G 20

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Павелru, 19.07.13.

  1. Павелru
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Павелru

    Новичок

    Павелru

    Новичок

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мурманск
    Подскажите как отрегулировать подачу воздуха на горелке Ferroli SUN G 20
    Подскажите как отрегулировать подачу воздуха на горелке Ferroli SUN G 20
     
    Павелru , 19.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Mike2012
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    11

    Mike2012

    Живу здесь

    Mike2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не буду оригинальным: как вариант - прочитать мануалку!
    http://www.ferroli.ru/files/manuals/SUN_G20_35442630.pdf
    стр. 11
    если нет газоанализатора - добейтесь бесцветного дыма из трубы!
     
    Mike2012 , 19.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Павелru
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Павелru

    Новичок

    Павелru

    Новичок

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мурманск
    Mike2012, мануал я читал и согласно графика на 12 стр. определил значение регулирования. Проблема возникает в том что числовые значения на графике не соответствуют шкалам на сервомоторе. Какие значения CO, O2 и СO2 являются оптимальными? При каких условиях происходит переход на 2 ступень работы горелки?
     
    Павелru , 19.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Mike2012
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    11

    Mike2012

    Живу здесь

    Mike2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    CO < 70 ppm
    O2: 4-5 %
    CO2: 11.5-12.5 %
    Условие перехода - команда от котла
     
    Mike2012 , 20.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Павелru
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Павелru

    Новичок

    Павелru

    Новичок

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мурманск
    Mike2012 спасибо за информацию, но все таки можно по подробнее об условия включения 2 ступени. В мануале к котлу (Ferroli GN2) нет ни слова про параметры при которых котел дает команду и можно ли изменить эти параметры, если да то как? Зарание благодарю за ответ.
     
    Павелru , 20.07.13
    #5 + Цитировать
  6. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Архангельск
    В эл. схеме горелки есть термостат TS2, он и дает сигнал на включение 2 ступени. Сам датчик должен быть в комплекте с котлом, в пульте.
     
    servisnik , 20.07.13
    #6 + Цитировать
  7. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Архангельск
    Сама температура выключения 2 ступени меньше чем у 1. То есть 2 отключается раньше.
     

    Вложения:

    servisnik , 20.07.13
    #7 + Цитировать