1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Лопнул фундамент-нужна помощь

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Полдник, 17.07.13.

  1. Полдник
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    Полдник

    Живу здесь

    Полдник

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Липецк
    Лопнул фундамент-нужна помощь
    Здравствуйте, у друга случилась беда -лопнул фундамент, фундамент свайно -ростверковый или как его еще называют свайно-ленточный. Залит по глубокой осени 2012, опалубку снимал весной -трещины не было, сваи на расстоянии 1.5 м, глубина 2. диаметр 300 мм ... трещина в одном месте, по всей высоте фундамента в аккурат между сваями. Грунт -60-80 см чернозема -далее сплошной песок. Ну и собственно вопрос - что делать и как исправить ? Заранее всем спасибо
     
    Полдник , 17.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.132
    Благодарности:
    11.395

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.132
    Благодарности:
    11.395
    Адрес:
    Кемерово
    Где УГВ и песок какой крупности? Когда трещина появилась? Фото?
     
    Winder , 17.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Полдник
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    Полдник

    Живу здесь

    Полдник

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Липецк
    УГВ глубоко, метров 8, песок мелкий - трещина появилась не давно, весной он опалубку снимал -говорит ее не было, фото будет в субботу. поедем с ним смотреть
     
    Полдник , 17.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Полдник
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    Полдник

    Живу здесь

    Полдник

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Липецк
    Полдник , 17.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Полдник
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    Полдник

    Живу здесь

    Полдник

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Липецк
    Он с компом не дружит, по этому я посредник - а какая еще конкретика нужна -фото трещины? ,я ее сделаю -все остальное я написал ...
     
    Полдник , 17.07.13
    #5 + Цитировать
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.132
    Благодарности:
    11.395

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.132
    Благодарности:
    11.395
    Адрес:
    Кемерово
    В какой стадии стройка?
     
    Winder , 18.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    257

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Набережные Челны
    Фото в студию...
    Вы описали столбы, но не описали саму ленту. Ее размеры, форму. Какое было армирование, какая марка бетона. И тд и тп.
    Когда и при каких обстоятельствах произошло появления трещин: дождь, снег, весна, лето...
    Нагрузка какая на фундамент, если уже стены или нет.

    Форма и направление трещины, откуда и куда идет, где шире, а где она уже.
     
    Hooter , 18.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Полдник
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    Полдник

    Живу здесь

    Полдник

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Липецк
    только фундамент иииии...огородик


    боюсь ошибиться - всё в субботу вместе с фото
     
    Полдник , 18.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Полдник
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    Полдник

    Живу здесь

    Полдник

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Липецк
    Ну вот ошибся сваи Диаметром не 300 а 400 треснул над будущим окошком которое у него из цокольного этажа армировал он сам говорит вроде правильно, бетон на металлургическом шлаке М200
     

    Вложения:

    • Фото-0101.jpg
    • Фото-0102.jpg
    • Фото-0103.jpg
    Полдник , 20.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Djino
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    85

    Djino

    Живу здесь

    Djino

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Н.Тагил
    А что там за хренотень, в которую упирается нижний конец трещины? Дайте общий вид фундамента.
     
    Djino , 20.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Полдник
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    Полдник

    Живу здесь

    Полдник

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Липецк
    это у него каркас под окошко
     
    Полдник , 20.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.132
    Благодарности:
    11.395

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.132
    Благодарности:
    11.395
    Адрес:
    Кемерово
    Стеклопластиковой арматурой?
     
    Winder , 20.07.13
    #12 + Цитировать
  13. Djino
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    85

    Djino

    Живу здесь

    Djino

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Н.Тагил
    Ну ё-моё! Народ тут правильно возмущается! Выдайте больше информации - получите больше советов! И нечего обижаться!
    Неужели на эти вопросы так сложно ответить?
    Для вашего друга может-быть и правильно, а вот бетону это не понравилось! Схему армирования в студию! Какая арматура применялась? Диаметр?
     
    Djino , 21.07.13
    #13 + Цитировать
  14. Полдник
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53

    Полдник

    Живу здесь

    Полдник

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Липецк
    а кто тут обиделся ? было бы на что ... арматура стеклопластиковая 8 ка, шаг 300 ... ему советуют - расширить трещину и залить ее, а также так как фундамент залит не в уровень заармировать сверху и долить бетон до не обходимого уровня


    это будет правильно или нет?
     
    Полдник , 21.07.13
    #14 + Цитировать
  15. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.741
    Благодарности:
    1.886

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.741
    Благодарности:
    1.886
    Адрес:
    Псковская обл.
    Дальше, будет хуже... Вам правильно написали, ленточно-столбиковая конструкция (фундаментом это назвать нельзя), это порнография и мина замедленного действия. А то, что в ваших краях подобного кругом понастроено, это результат бездумного копирования, чьего-то бестолкового и безграмотного "изобретения".
    В принципе, возможна ситуация, когда и такая конструкция будет нормально стоять, если, как Вы пишете, УГВ низко и песок основа. На более-менее сложных грунтах, "это" в первую же зиму рвет в лоскуты.
     
    ASN , 21.07.13
    #15 + Цитировать