ВРУ (ЩРУ) земельного участка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Denverus, 13.07.13.

  1. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    833

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Владимир
    Ну если при неисравности нуля на линии ток пойдет местное повторное заземление - то такое включение обеспечит некоторую защиту.
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.432
    Благодарности:
    5.443

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.432
    Благодарности:
    5.443
    Адрес:
    Пенза
    4полюсной АВ ставится только при системе ТТ и то не обязательно, так как при ТТ ничего никуда не пойдёт.
    И разберитесь что такое повторное заземление.
     
  3. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    833

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Владимир
    Со схемой внешних соединений обсуждаемого щитка ознакомтесь повнимательнее.
     
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033
    Адрес:
    Калининград
    @SerBik, ПЕН коммутировать можно, но в Швейцарии. Или у вас это такая ТТ?
     
  5. SerBik
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9

    SerBik

    Живу здесь

    SerBik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Не совсем понял вопрос? У меня будет только повторное заземление у трубостойки (ЗАНД) у дома будт свой контур когда будет дом.
     
  6. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    А верно ли, что с точки зрения электробезопасности лучше ящик ВРУ на трубостойке делать пластиковым и собирать по схеме 8 от @Avs7153? Особенно, если трубостойка будет располагаться близко от ворот...
    И еще: стОит ли при сборке щитка предпринимать дополнительные меры, чтобы приблизить его к классу защищенности 2 (дополнительную монтажную пластину из оргстекла на изоляторах, двойная изоляция провода электроизолирующим кембриком, что еще?)?
     
  7. SerBik
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9

    SerBik

    Живу здесь

    SerBik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    У меня по ТУ ящик металический.
     
  8. Mitaj
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    4

    Mitaj

    Участник

    Mitaj

    Участник

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Севастополь
    Очень нежелательно в 3-х фазной сети (ввод на дом) ставить четырехполюсный автомат. Если не хотите 380В в розетке поймать...
     
  9. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    6.880

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    6.880
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Почему?
     
  10. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.505

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.505
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про 380 не знаю, а вообще после срабатывания "нулевого автомата" на всех розетках будет оставаться потенциал и не кислый. Логичнее в случае аварийной ситуации делать полное отключение линии.
     
  11. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    6.880

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    6.880
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Ну дак если полное отключение, тогда и над ставить 4-х полюсный Что бы нулевой автомат выключал и фазы или я что то не понимаю:faq:.
     
  12. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.505

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.505
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у меня так и стоит. на входе в баню куда идет одна фаза 2п на входе во ВРУ 4п. Все остальное "от лукавого")
     
  13. Lunofobijaj
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    132

    Lunofobijaj

    прохожий

    Lunofobijaj

    прохожий

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Иваново
    А это здесь причем?
     
  14. Mitaj
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    4

    Mitaj

    Участник

    Mitaj

    Участник

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Севастополь
    Извиняюсь за поздний ответ.

    Вы 100% уверены в том что с установленном у вас на вводе автоматом в один прекрасный момент не произойдет следующая ситуация - при включении автомата нулевой контакт не включится, отгорит, ухудшится соединение? Я нет! И смею вас огорчить, выход из строя автоматических выключателей не такая уж и редкость...
    Дело в том что в трехфазной сети при отсутствии нуля и неравномерной нагрузке в менее нагруженной линии напряжение возрастает почти до 380В!

    А так же коммутация нулевой линии в сетях 380В запрещена правилами. Так как в вашем случае скорее всего используется система с глухозаземленной нейтралью то нулевой проводник выполняет две функции одновременно. Нулевой рабочий проводник и нулевой защитный совмещены в одном. И в данном случае коммутация нулевого проводника категорически запрещена!
     
  15. Makc i m
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.825
    Благодарности:
    28.311

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Makc i m

    отставной козы барабаньщик

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8.825
    Благодарности:
    28.311
    Адрес:
    Москва
    @Mitaj, тут вы несколько лукавите:
    1 - для недопущения появления в розетках ненужного напряжения есть УЗМ-51М. которое убережет как от повышенного так и от пониженного напряжения
    2 - ПУЭ далеко не всегда запрещает коммутацию нулевого проводника
    3 - PEN это на столбе... в доме это уже должен быть раздельные земля и ноль и это не одно и тоже

    4 - а если в качестве резервного источника у вас генератор. то разрывать ноль ОБЯЗАТЕЛЬНО. как и иметь свою землю (ТТ)