    Уважаемые форумчане, помогите советом. Ситуация следующая, залита плита под подвальное помещение 3*5 200мм толщиной, на глубине 2 м. На ней стены подвала, они же фундамент, 300 мм армированный бетон. Остальной фундамент под домом ленточный, мелко заглубленный. Вопрос: как связать между собой эти два разных по типу фундамента?
     
  2. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.876

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    ffm
    Вообще=то разные типы фундаментов не связывают, но если очень надо, то только вкупе с утеплением пятна застройки.
     
  3. Mihalch
    Регистрация:
    21.02.07
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    55

    Mihalch

    Живу здесь

    Mihalch

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.07
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    А зачем их связывать? И так должно быть все нормально.
     
  4. Dmitri88
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Dmitri88

    Новичок

    Dmitri88

    Новичок

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Барнаул
    Немножко поподробней можно?
     
  5. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.876

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    ffm
    Заглубленный и мелкозаглубленный фундаменты работают по разному под воздействием с. м. п. Для того чтобы не было разрыва на стыке этих двух фундаментов исключают условия для образования с. м. п.= либо дренаж, либо утепление фундаментов, цоколя и отмостки, а лучше и одно и другое.