    Бельё на морозе тоже быстро сохнет :). Если делать вентзазор между утеплителем и фасадом, то при 40см утеплителя (вата) точка росы как раз на этот вентзазор приходится. Это при дельте 45С и влажности 45% в помещении без пароизоляции. Только какой маньяк будет делать 40см утеплителя, когда можно 20см и дешёвскую плёнку изнутри примастырить? :)
     
  2. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.005
    Благодарности:
    28.459

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.005
    Благодарности:
    28.459
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кто Вам сказал такую ересь, про точку росы в вентзазоре при дельте в 45С ?
    Точка росы будет где-то от 250 до 350, к бабке не ходи. И мокрая вата.
     
  3. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    2.421

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    2.421
    Адрес:
    Гвадалахара
    Внутрях, как отмокнет, так и высохнет. Сороковник же не на всю зиму. Ну недельку поплатите больше за отопление;)
     
    Последнее редактирование: 16.10.14
  4. МуХрю
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    22

    МуХрю

    Живу здесь

    МуХрю

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иваново
    Кстати, мне приходилось сносить древние послевоенные колхозные каркасники, где утеплитель только 10см стружки. Стружка чистая, белая, сухая. Вот сколько этим людям дров приходилось сжигать для отопления - вопрос другой :)
     
  5. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    2.421

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    2.421
    Адрес:
    Гвадалахара
    Белье какой толщины? На нем просто вода замерзает и осыпается.
    Еслиб усе было так просто, мы бы уже все жили впассивных домах и отапливали бы их гороховым супом на обед.
     
  6. МуХрю
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    22

    МуХрю

    Живу здесь

    МуХрю

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иваново
    Так и не нужно к бабкам ходить - проще посчитать на любом вменяемом калькуляторе
     
  7. МуХрю
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    22

    МуХрю

    Живу здесь

    МуХрю

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иваново
    Так и не просто всё: увеличение толщины современного утеплителя сверх 20см уже не даёт нужного эффекта - там зависимость не линейная. Только деньги на ветер, каждый лишний сантиметр всё менее эффективен. Грубо говоря, первые 5см снизят теплопотери на 50%, следующие 5см уже только на 25% и т. д. Пара метров толщины пенопласта и отсутствие окон-дверей позволит вам отапливать жилище гороховым супом :)
     
  8. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.005
    Благодарности:
    28.459

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.005
    Благодарности:
    28.459
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот спецом ткнул в у-верт. Считаете его вменяемым? Я прав.
    Конденсация в предпоследней к улице четверти утеплителя.
    Значительная. 10% за зиму, т. е. критично, с учётом капиллярного переноса всё равно останется выше 3%
    Про "лишние" сантиметры: Зависимость по спадающей ветви гиперболы, да.
    Только вот стоимость энергоносителей там, где в стены ставят 300-400 мм ваты, это оправдывает.
    Если уверены в вечную благотворительность Газпрома, то хоть 100 мм ставьте
     
  9. МуХрю
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    22

    МуХрю

    Живу здесь

    МуХрю

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иваново
    А можно ссылку? Я раньше считал на "теплорасчёте", но он почему-то сейчас недоступен.
     
  10. МуХрю
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    22

    МуХрю

    Живу здесь

    МуХрю

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иваново
    Может где-нить на полюсе, а у нас-то как это оправдать? Когда окупится утепление сверх 20см?
     
  11. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.005
    Благодарности:
    28.459

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    12.005
    Благодарности:
    28.459
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выкиньте в пропасть эти теплорасчёты с теплокальками.
    https://www.u-wert.net
    Когда у нас куб газа станет пол евры, как у соседей, тогда и посчитаете пользу ваты.
    Кое-кто не верил в бензин по доллару в России и говорил, что это безумие физически невозможно ;)
     
  12. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    2.421

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    2.421
    Адрес:
    Гвадалахара
    Никада. Круг простой- у утеплителя есть срок эксплуатации- для производства утеплителя используются все те же источники энергии. Поэтому цена на утеплитель напрямую зависит от стоимости энергии. Т. е. имеем тоттже расход ден знаков без но с возможным получением дохода-убытка в будущем. Выгодная сделка только для нострадамуса.
     
  13. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    2.421

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    2.421
    Адрес:
    Гвадалахара
    Энти все игры никакого отношения к реальному положению вещей не имеют. Электрокары и авто с расходом хотябы 4-5литров где? Не могут? Фиг, могут. Не видят необходимости.
     
  14. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    2.421

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    2.421
    Адрес:
    Гвадалахара
    Почему, все реально. Офис Роквула 45см базальта. 10вт/м2 если не ошибаюсь. Но это все так ...понты.
     
  15. МуХрю
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    22

    МуХрю

    Живу здесь

    МуХрю

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иваново
    Спасибо за ссыль, по вводным данным действительно показывает росу. Только почему-то при добавлении пароизоляции картина почти не меняется...что странно. Надо ещё покопаться