    Модернизация действующей системы отопления
    В связи с лимитами на газ, стали актуальны решения по экономии,
    вот пример стандартной переделки СО улучшающий общий показатель отопления, и продлевающий жизнь настенному котлу.
    Было- стандартная схема - навесной котел подключен на распределитель, далее металлопласт к каждому радиатору,
    Стало- отделен котел от разделителя, система закольцована через насос, котел включен через тройники в кольцо, /чтобы не считать гидравлику, между подача/обратка котла включена водная задвижка/

    ForumRunner_20130708_131222.png

    ForumRunner_20130708_131323.png
     
  2. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Вот еще пример.
    каскад котлов- котлы были включены в одну трубу согласно чертежу/наверно монтажники за него приняли схемотехнический листок/ каскад работал плохо.
    Исправлено- котлы в разделитель включены каждый по отдельности, каскад ожил,
    все стало работать.

    ForumRunner_20130708_133001.png

    ForumRunner_20130708_133030.png

    ForumRunner_20130708_133100.png
     
  3. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Отопление- одноэтажное здание, однотрубная система с нижним подключением радиаторов.
    котел ТТ стальной, 32 кватт.
    решение - гидроразделитель, автоматика и поддувало на котел/дымоход всего 4 м/
    открытая система,

    ForumRunner_20130709_194944.png

    ForumRunner_20130709_195015.png
     
  4. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Вот здесь расшифруйте...улучшилась циркуляция? был неравномерный прогрев батарей? или ещё что?
     
  5. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    стоят чугунные, подключены на 16 металлопласт, где грели, где не грели, после переделки/это после многих лет работы сразу заметно/ стало лучше, да и котел себя ведет сразу по другому,
     
  6. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Балансировочные вентили на радиаторах были?
     
  7. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    стояли шаровые миники на гребенке, радиаторы напрямую подключены.,
     
  8. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Ну так нужно было в первую очередь установить балансировочные вентили на радиаторы или на на каждую ветку и отбалансировать систему, а потом, если не поможет, насос. Любая двухтрубная система, в том числе и коллекторная, требует балансировки радиаторов.
     
  9. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Система открытая, а где установлен открытый расширительный бак, не вижу магистрали вверх от котла.
     
  10. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    это давно уже проходили, остановился на этой схеме, так как наиболее подходящей по цене/эффективности
     
  11. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    на гидроразделителе сверху отвод, далее 20 сталью к расширительному бачку, фото не делал, и на всякий случай на котле взрывник на 1,5
     
  12. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    А затраты на потребляемую дополнительным насосом электроэнергию учитывали, на неё тоже лимит 150 квт.
     
  13. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    во всяком случае 50 ватт насоса, это лучше чем киловатт обогревателя, людям надо было тепло, они его получили, с минимальными затратами на переделку.
     
  14. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Установить балансировочные вентили на чугунные радиаторы тоже не сложно, а эффект был бы больше.
     
  15. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    я же писал, это уже проходили,
    1. чугуняка забъет вентили вмиг./хотя можно только на подачу/
    2. большой объем работ /слив радиаторов, металлопласту уже лет 10, ит, д/, /хотя можно на гребенке/
    3. пункт, главный - мы отделяем систему и котел, котел работает в облегченном высокотемпературном режиме, а система получает тепловой баланс.,
    газовый счетчик начинает врать процентов на 10-15, и главное везде тепло.
    А вот просто с вентилями несколько сложнее, тут уже нуже н байпас перепускной/это если термоголовки/ и как уже писал если МП больше 5 лет, лучше его не трогать.