1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обсудим рабочий проект на основании ТУ на подключение 380В/14кВт?

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем lambada, 04.07.13.

  1. lambada
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    691

    lambada

    Живу здесь

    lambada

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    691
    Адрес:
    Курск
    Обсудим рабочий проект на основании ТУ на подключение 380В/14кВт?
    Добрый день форумчане!
    Получил проект на мои тех условия, по словам проектировщика всё по минимуму, посоветуйте всё ли нормально?
    Подключаю бытовку (стройка в самом начале) находящуюся в 2х метрах от столба ВЛ-10кВ, подстанция ТП-10/0,4кВ
    Вот список рекомендуемого оборудования:
    Изолированный провод от столба к вводу СИП-4 4х16

    АВ ВА 47-29-3Р-32А
    АВ ВА 47-29-3Р-16А
    АВ ВА 47-29-1Р-10А
    Счётчик Меркурий 230 АМ-015 (60) А
    УЗО АД-14 4Р 32А 100мА
    ОП ОПС-1-С 1Р
    Распределительный щит ЩУРН-3/12з-07452 IP54

    Контур заземления:
    Сталь круглая Ф18 9метров
    Полоса стальная 40х4 5метров
    Провод ВВГ-4х4 23метра?(куда столько то?)
    Наконечник кабельный ТА-16 2шт.
    Болт М8, гайка М8, Шайба М8

    Арматура СИП:
    Зажим анкерный SO 158.1 2шт.
    Прокалывающий зажим SLIP 22.1 5шт.
    Крюк бандажный SOT 29 1шт.
    Крюк настенный SOT 28 1шт.
    Бандажная лента СОТ 37 2шт (L2000мм)
    Скрепы СОТ 36 2шт.
    Зажим планшетный SL 37.1 1шт.

    Устройство ввода:
    Труба водопроводная Ф32 0,5м
    Дюбель гвоздь 7шт.
    Фиксатор дистанционный 1шт.
     
    lambada , 04.07.13
    #1 + Цитировать
  2. OlegN
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    8.848

    OlegN

    Живу здесь

    OlegN

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    8.848
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А проект то где? Это только некая выкопировка из спецификации.
    Зачем Прокалывающий зажим SLIP 22.1 5шт. (в том смысле почему их 5шт)?
    АВ ВА 47-29-1Р-10А Хватит 10А? Или это он тупо по селективности?
    Если есть контур заземления, то где молниезащита?
    Где кабель для внутренней коммутации щита?
     
    OlegN , 04.07.13
    #2 + Цитировать
  3. пррофф
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    144

    пррофф

    Живу здесь

    пррофф

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Курск
    Вот и поговорили)
     
    пррофф , 01.08.14
    #3 + Цитировать
  4. Andrige
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    159

    Andrige

    Живу здесь

    Andrige

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Это как в том анекдоте :aga: У меня болит весь организм, доктор мне назначил 10 таблеток и 5 уколов (и куда столько?), вот список... Как вы думаете, мне все это нужно принимать? :)];)
     
    Andrige , 02.08.14
    #4 + Цитировать

Смотрите также