1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Эксплуатация котла ZOTA

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Diked, 04.07.13.

  1. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.172

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.172
    Вам лучше электрика пригласить!
     
  2. REMBOIV
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    REMBOIV

    Участник

    REMBOIV

    Участник

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Придет диф новый 3ф 16а 30мА включу после противопожарного УЗО
     
  3. belfegor38
    Регистрация:
    06.09.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    belfegor38

    Новичок

    belfegor38

    Новичок

    Регистрация:
    06.09.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день, ЗОТА МКС 9кВт подскажите у кого какие настройки в сервисном меню в частности PID точки переключения, гистерезис ступеней, грубый и точный? А то после обновления прошивки стал странно работать, раньше если стоит температура воздуха 25 котел отключался остывал до 23 и только потом включался и включался на 6кВт, а сейчас на трешке работает постоянно на 23-24 градуса. Если есть возможность фото значений в сервисном меню сделайте пожалуйста.
     
  4. REMBOIV
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    REMBOIV

    Участник

    REMBOIV

    Участник

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Только не тот кто делал:aga: Он умудрился подать фазы через УЗО, а нейтраль подрубить ДО:nono:. Поменял автоматы на трёхфазный диф, пошло, но смотрю, реле напряжения не показывает ток, хотя котел шпарит на 9кВт, оказывается он умудрился ещё на них и фазу с нулем перепутать:|:
     
  5. Arno77
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    15

    Arno77

    Участник

    Arno77

    Участник

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    15
    Уважаемые спецы, помогите, пожалуйста, разобраться:
    ZOTA MK-S 12. Отработал 3 сезона. В начале декабря прошлого года стало немного подкапывать из предохранительного клапана. До тепла дожила - потихоньку добавляла теплоноситель в систему. Весной на пороге забрезжил газ, поэтому про починку Zotы не сильно задумывалась. К первому снегу газ так и остался брезжить на пороге :))
    Давление в Zotе к осени упало до 0,4-0,5 бар (всё-таки летом тоже чуть подкапывало, но так мало, что испарялось без луж).
    Поменяла предохранительный клапан и манометр (родной так и не смогла открутить - гайка настолько мягкая, что у неё тупо слизались грани).
    Слила из котла и из внешнего расширительного бака остатки теплоносителя, в РБ котла и во внешнем РБ подкачала давление до 1. Стала заливать теплоноситель в систему.
    Фигня следующая: при полностью открытых кранах (система, котел, ВРБ) давление на манометре котла и на манометре опрессовщика равно нулю (я бы грешила на новый манометр, но на опрессовщике тот же ноль).
    Если перекрыть краны на котел и ВРБ, и закачивать теплоноситель только в систему, то давление на манометре опрессовщика растет. Всё четко. Если открыть котел (ВРБ перекрыт), то при нулевом давлении на обоих манометрах в какой-то момент котел начинает сбрасывать теплоноситель - из трубы под предохранительным клапаном начинает течь (прикрутила к нему гибкую подводку, чтобы не лило на трубы - из подводки течет струя (прямо на весь диаметр подводки - не капает, а именно течет).
    Если перекрыть котел и ВРБ, накачать в систему давление чуть выше 1 (1,1-1,2), то при открытии котла он сразу начинает "сливать" лишнее (т.е., по идее, котел полон, а давление при этом 0). С другой стороны, предохранительный клапан срабатывает при давлении 3 бар. Если в системе 1,2 бар, то когда открывается вентиль котла в общей системе - трубы/котел - давление никак не может достичь 3 бар). Почему тогда идет сброс теплоносителя?
    На одном из этапов попробовала перекрыть котел, но оставить открытым внешний РБ и качать туда. После того, как открыла вентиль котла, из трубы пред. клапана лихо ливануло (после этого я и прикрутила гибкую подводку).
    При этом, если включить котел, он начинает греть (я до высоких температур не поднимала во избежание неприятностей). На манометре котла по-прежнему остается ноль.
    В чем может быть проблема? Звонила в поддержку Zotы - ничего умного не сказали :(
     

    Вложения:

    • photo_2024-11-08_23-35-19.jpg
    Последнее редактирование: 09.11.24
  6. Arno77
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    15

    Arno77

    Участник

    Arno77

    Участник

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    15
    Сейчас возникло подозрение, не может ли "пробивать" автоматический воздухоотводчик?
     
  7. Arno77
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    15

    Arno77

    Участник

    Arno77

    Участник

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    15
    Подозрения не подтвердились - воздухоотводчик ни при чем.
     
  8. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.172

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.172
    Снять предохранительный, подключить к опрессовщику и проверить на каком давление будет сбрасывать!
    Может бракованный попался.
     
  9. Arno77
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    15

    Arno77

    Участник

    Arno77

    Участник

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    15
    Похоже, предохранительный клапан нормальный. Померила давление в РБ котла и во внешнем РБ после того, как перестал капать теплоноситель - они близки к 3 бар. Поэтому, скорее всгео, при докачке и достижении 3 бар клапан начинает сбрасывать.
    Но по какой "волшебной" причине манометр котла и манометр опрессовщика показывают нули - не понимаю :((
    Нигде ничего не подтекает, нигде не шипит, не свистит :((
    Если бы только манометр котла показывал ноль - брак манометра. Но опрессовщик же тоже на нуле. Не могут два манометра сломаться одновременно именно в контуре котла (если котел перекрыть и качать только систему, то манометр опрессовщика показывает изменение давления).
     
  10. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.172

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.172
    Думаю вам давление в СО не нужно больше 1-1.4бар
     
  11. Arno77
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    15

    Arno77

    Участник

    Arno77

    Участник

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    15
    В итоге оказалось, что всё-таки это был брак манометра. Отверстие медной трубки было закупорено и вообще ничего не пропускало. Демонтировать манометр без повреждения не удалось, поэтому просто на его место воткнула обычный манометр без пафосных медных трубок и всё чудесно заработало. Лишнего теплоносителя из двух РБ (котла и внешнего) слила почти 10 литров :( Потому и клапан сбрасывал - там давление как раз к трешке подходило, а манометр молчал.
     
  12. Deison
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    4

    Deison

    Живу здесь

    Deison

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Доброго времени суток.
    Имеется котел Zota Lux 15 квт. Работает с 15 года. Отапливает дом 150 мкв. За это время сгорело 2 платы с реле (красиво с дугой и дымом) и несколько раз обгорала изоляция проводов на Тэн, обломилась гайка на клемнике Тэна и начало залипать одно из реле. На 15 Квт почти никогда не включается, до -30 работает 1 ступень и раз в 5 минут подключается 2 ступень на 5 минут.

    Собственно вопрос:
    Хочу весной сделать полную ревизию с заменой ТЕНа и реле.
    1. Если поменять ТЕН с 15 квт на 12 квт Плата управления будет корректно работать?
    2. Есть ли разница в платах с реле? Может появились какие-нибудь более надежные?
    3. Либо стоит посмотреть другую модель либо новую Zota?
     
  13. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.172

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.172
    Если менять котел то выбирать с твердотелыми реле.
     
  14. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    348

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    348
    Всем привет, вписался тут в тему по проэкту, чистый воздух, на установку электро котла от государства так же будет компенсация 2/3
    сегодня приехали поставили электро котел, zota reserve set, управление находится на панели самого котла
    электромагнитные реле
    подскажите, как лучше сделать? в плане безопасности, возможно ли купить какой то пульт управления котлами зота на ТТ реле и подключиться к нему?
     
  15. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.172

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.172
    Нет таких пультов, если только всю начинку эл-кую поменять.