1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Правильное подключение генератора к дому -подскажите

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Gor30, 04.07.13.

  1. Gor30
    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Gor30

    Участник

    Gor30

    Участник

    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Правильное подключение генератора к дому -подскажите
    Добрый день!
    Купил генератор 1 фаза. Нейтраль отделена от земли. В доме ввод 3-х фазный. На вводном щитке в доме ноль и земля на одной колодке, т. е соединены.
    Подключение генератора планирую через реверсивный 4-х полюсной переключатель, т. е фазы и ноль в разрыве. А что делать с заземлением генератора? Можно ли кинуть на землю дома? Если да, то заземление на генераторе можно соединить с его нулем?
    Подскажите, как правильно сделать.
     
  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.606

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.606
    Адрес:
    Киев
    Не можно, а по умолчанию станина генератора питающим кабелем должна быть соединена с ЗУ дома. В общем, возможны и более худшие, бюджетные, допускаемые нормами и здравым смыслом варианты и более лучшие варианты, когда станина генератора не соединена с ЗУ дома. В любом случае станина генератора должна быть заземлена.

    Помимо того что в 1-но фазных генераторах нет нуля по умолчанию какой либо силовой вывод заземлять нельзя!
    К сожалению про это указывают только некоторые производители источников автономного энергоснабжения.
    Безграмотные в электробезопасности владельцы автономных источников энергоснабжения, сами не выполняющие и советующие другим не выполнять эти нормы аргументируют свою правоту заявляя, что переносных и копотного типа генераторов и других автономных источников электроснабжения 220/380 вольт при энергоснабжении от них дома это не касается, так как они постоянно стоят на одном месте.

    Это же надо додуматься такое утверждать, вроде от того, что генератор называется переносным, то его во время работы носят или от того что генератор постоянно стоит на одном месте электричество вырабатываемое им становится безопасным!

    Так же безграмотные в электробезопасности продавцы-установщики, в том числе и некоторые сертифицированные сервисные центры осуществляющие подключение генераторов, или просто халтурщики, соединяют наглухо один из выводов генератора с нейтральным проводом питающей сети так как без переключения нейтрального провода проще схема, монтаж, дешевле и проще найти комплектующие, а так же для обдуривания корявой схемы контроля пламени некоторых котлов, аргументируя что мол они делают правильно так как много раз так делали и как бы работает, что сравнимо с безграмотным заявлением, что достаточно проводку делать без ВДТ, заземления так как в миллионах домов нет ВДТ, 2-х проводка и миллионы не поубивало, поэтому ставить дифзащиту и использовать проводку с РЕ не нужно.

    Даже если автономный источник электроэнергии по глупости подключен по системе питания с типом заземления TN, то как либо соединять один из силовых выводов автономного источника электроэнергии с нейтральным проводом питающей сети нельзя!
    Не соблюдение выше упомянутых норм электробезопасности представляет с каждым днем всё большую опасность для тех, кто нарушает эти нормы, животных, а так же для монтажников ремонтирующих питающую сеть, так как с каждым днем автономных источников энергоснабжения и их мощность у безграмотного в электробезопасности населения становится больше!

    Это не говоря, что не соблюдение выше упомянутых норм повышает вероятность выхода из строя генератора, вплоть до не возможности ремонта, например из-за мелочной утечки в изоляции генератора, даже если генератор не работает, так как автомат от такой неисправности не защищает, а при таком опасном подключении применить ВДТ не получится!

    Так же следует иметь в виду, если делается схема, что во время отсутствия питания в сети от автономного источника электроэнергии 220/380 вольт питается только часть проводки дома, а остальная проводка остается подключенной к питающей сети, что лучше не делать, то монтаж линий в щите и в проводке питаемых от автономного источника электроэнергии и подключенных к питающей сети, которые расположены вместе, должны быть с расчетом на 660 вольт! Это относится и к линиям находящимся рядом питаемых от разных автономных источников энергоснабжения 220/380 вольт!
     
  3. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3
    А если щиток трёхфазный заземлен вместе с нулем, т. е. когда нулевой провод соединяют с корпусом щитка сами электрики энергосетей? Иначе говоря земля и ноль закорочены.

    У меня в доме, к примеру, выведен на улицу отдельный отключаемый щиток с 3-х и однофазной розетками для подключения потребителей (сварочник, пилорама и т. д.), где, естественно, ноль и земля получаются закороченные (в т. ч. в 5-штырьковой розетке на 380 вольт).

    Что в таком случае делать? Вбивать штырь в землю рядом с генератором, к которому крепить провод заземления?
     
  4. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    682

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    682
    Адрес:
    Кемерово
    не закорочены, а соединены...:nono:
    не принципиально, можно ничего не делать... но если сильно хочется, то вбивайте:)]
     
  5. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3
    А в чём разница? :faq:
    Спасибо. :hndshk:

    Подскажите ещё модель переключателя, пожалуйста, что надо прикупить для встраивания в схему. Так понял, его надо ставить вместо первого автомата в цепи от уличного столба или перед, если он не имеет функции автоматического отключения при возникновении перегрузки и КЗ?
     
  6. Действующий
    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Действующий

    Участник

    Действующий

    Участник

    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Что-то я начитался всего, совсем запутался!
    Вопрос такой: есть силовая розетка в генераторе. У неё три контакта, один - земля. Через неё я могу подключить генератор к земле дома? Или мне от земли дома надо тянуть отдельный провод на специальный вывод заземления на корпусе генератора? Или отдельный контур заземления делать у генератора? И если делать отдельный контур, то как использовать третий контакт в силовой розетке? И нафига он вообще нужен, этот третий контакт, если на всех найденных мной схемах он никак не используется!
     
  7. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    431

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    431
    Адрес:
    Подмосковье
    Да, медь 10 кв. мм. Но иногда проще
     
  8. Действующий
    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Действующий

    Участник

    Действующий

    Участник

    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    А вот чисто из любопытства: кто-нибудь где-нибудь «землю» в силовой розетке использует? Или это для слабаков?)
    Забить на этот разъём?
     
  9. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3
    Да, Вам можно. ;)
     
  10. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    431

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    431
    Адрес:
    Подмосковье
    Слабак - это слабоумный? :) Все подключения для бытового применения для этого предназначены (таков принцип). Для вашей безопасности. Защитное заземления по направлению - заземлённый источник энергии - один потребитель.
     
    Последнее редактирование: 03.12.17