    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания в котором живет не менее 50 человек?
     
  2. PVG1985
    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    101

    PVG1985

    Живу здесь

    PVG1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Челябинск
    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания в котором живет не менее 50 че

    Здесь важно не количество проживающих человек, а количество точек водоразбора. Укажите количество душевых, умывальников и кухонных моек, которые могут потреблять горячую воду одновременно - рассчитаю Вам необходимую мощность в соответствии с санитарными нормами.
     
  3. Zakharov Roman

    Zakharov Roman

    Zakharov Roman

    Гость

    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания, в котором живет не менее 50 ч

    Для общего сведения это здание вахтового жилого комплекса, умывальников всего 21 (из них 15 основных т.е. наиболее используемых 4 кухня, 8 номера гостиничного типа, 3 общих), Душ всего 14 (из них 10 основных т.е. наиболее используемых 8 номера гостиничного типа, 2 общих).
    А каким образом ведется расчет: по формулам или программой?
    Очень интересно неподелитесь такой информацией?
    Заранее огромное спасибо.
     
  4. PVG1985
    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    101

    PVG1985

    Живу здесь

    PVG1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Челябинск
    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания, в котором живет не менее 50 ч

    Для расчета используется СНиП 2.04.01-85. Там берутся усредненные значения. Если хотите рассчитать максимум - возьмите максимальное количество работающих одновременно душевых леек (по нормативам 5 литров горячей воды в минуту на одну душевую лейку) + максимальное количество умывальников (около 3 литров горячей воды/мин). Посчитаете таким образом, сколько необходимо горячей воды в пиковые моменты нагрузки.
    Если рассчитывать с учетом того, что все указанные Вами точки водоразбора могут работать одновременно, получится:
    (14*5)+(21*3)=133 литра гор. воды/минуту = 7980 л/час.
    Если температура воды на входе в в/н м.б. достаточно низкой (от 5 градусов), воду, в соотв. с нормативами, придется нагреть на 70 градусов (максимум). Современные проточники, имеющие КПД=93-94 % имеют производительность приблизительно 12,5 л/час на 1 кВт мощности (при нагреве на 70 градусов). Т.е. если брать максимум - Вам будет необходим проточник 600-650 кВт.
    Исходя из этого уже рассчитывайте, так ли велика вероятность что все эти душевые и умывальники будут использоваться одновременно, и есть ли возможность уменьшить расход воды на душевых (а соотв. и комфорт при принятии душа).
    По своему опыту скажу, что 7.5 литров воды с температурой 40-45 градусов на душевую лейку и 4 литра на умывальник в большинстве случаев вполне достаточно. Т.е. пересчитываем на Ваши условия:
    (14*7.5)+(21*4)=189 литров/мин = 11340 л/час. При нагреве на 35 градусов 1 кВт производит 25 литров/час. Т.е. необходимо уже 450 кВт.
    И это, подчеркиваю, при условии что все потребители будут работать одновременно - тут уж Вам решать, насколько это вероятно.
    Потом, есть возможность поставить несколько накопительных водогреев большой емкости (для обеспечения пиковых нагрузок) и проточник (перед ними) меньшей мощности. Таким образом, в емкостники будет поступать уже подогретая вода, там будет догреваться и сохраняться до использования. Этот вариант будет значительно дешевле и не потребует такой большой эл. мощности.
     
  5. Zakharov Roman

    Zakharov Roman

    Zakharov Roman

    Гость

    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания, в котором живет не менее 50 ч

    Огромное спасибо! за ценную информацию!
    Вообще как бы для общей информации, у нас 2-х этажное здание что то типа общежития (вахтовый жилой комплекс), со столовой.
    Душем люди пользуются после рабочей смены в основном т.е. после 20:00 и после 8:00. Столовая использует в основном после обеда, и ужина. Это самые загруженные часы.
    У нас стоят накопительные водонагреватели разных объемов. 150л на 2 душа и 2 умывальника, 80л на 2 умывальника, 10 л на 1 умывальник, 50л (4 штуки в гостиничных номерах) каждый на 2 душа 2 умывальника. В столовой 50л на 2 моечный для посуды, и еще 2 мойки проточный на 6 кВт.


    Ещё такой вопрос? как бы грамотно подойти к выбору проточного водонагревателя, в этом случае. Чтобы нагревать весь этот объем.
     
  6. Лёхин
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    30

    Лёхин

    Живу здесь

    Лёхин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    MCK
    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания, в котором живет не менее 50 ч

    Роман зайдите на С.О.К думаю там вам помогут.
     
  7. Zakharov Roman

    Zakharov Roman

    Zakharov Roman

    Гость

    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания, в котором живет не менее 50 ч

    Может я покажусь нелепо "не осведомленным" С.О.К. это "где"?
     
  8. Old_Man
    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    90

    Old_Man

    Местный Домовой

    Old_Man

    Местный Домовой

    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания, в котором живет не менее 50 ч

    Проточные водонагреватели не предназначены для стационарного применения - огромный разовый расход энергии и нестабильная температура .

    Нагреватели накопительного типа - единственное ПРАВИЛЬНОЕ решение ...

    Объём около 10-20 литров воды Т=60-70 градусов на человека в сутки ...
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.439
    Благодарности:
    9.761

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.439
    Благодарности:
    9.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания, в котором живет не менее 50 ч

    Думаю в Ленске ( в этом домике) большая проблема с площадями для размещения накопительных ЭВН большого обьема.
    на взгляд, можно думать либо о проточниках, практически на каждую точку, либо о маленьких бойлерах 30-50 л так же на каждую точку.
     
  10. Zakharov Roman

    Zakharov Roman

    Zakharov Roman

    Гость

    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания, в котором живет не менее 50 ч

    мне ставить несколько ЭВН не рентабельно слишком много затрат. Желательно поставить один проточник но мощный.
     
  11. services
    Регистрация:
    17.06.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    services

    Участник

    services

    Участник

    Регистрация:
    17.06.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания, в котором живет не менее 50 ч

    а отопление как
     
  12. Zakharov Roman

    Zakharov Roman

    Zakharov Roman

    Гость

    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания, в котором живет не менее 50 ч

    Это необходимо на летнее время, зимой мы используем две блочные котельные УВТ-4.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.439
    Благодарности:
    9.761

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.439
    Благодарности:
    9.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания, в котором живет не менее 50 ч

    Ну в Питере делают 120 квт-ные. видок конечно тот еще, но работают :)
    Поставьте 3 штуки, хотя под заказ и на 300 сделают
     
  14. Zakharov Roman

    Zakharov Roman

    Zakharov Roman

    Гость

    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания, в котором живет не менее 50 ч

    А одного не достаточно? На 120.
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.439
    Благодарности:
    9.761

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.439
    Благодарности:
    9.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какой нужен водонагреватель (проточный) для здания, в котором живет не менее 50 ч

    Расчет на первой странице :)
    на мой взгляд хватит 200 кВт.