1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Че-то запуталась я совсем

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pelesha, 30.06.13.

  1. pelesha
    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    8

    pelesha

    Живу здесь

    pelesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Че-то запуталась я совсем
    От ТП по улице ВЛИ. Одна фаза, 220В.ВРУ на столбе (мой столб, на участке).До дома 40м (не спрашивать зачем, так надо:victory: ,писала уже в др. теме).По ТУ треба сделать ВРУ с повторным заземлением.
    Делаю так:
    От ВЛИ до ВРУ двужильный СИП, разделение ПЕНа, заземление там же, далее от ВРУ трехжильный СИП до дома.
    Вопрос:
    Какой системой заземления это будет являться? :faq:
    У меня подозрение, что это будет комбинацией TN-C-S и TN-S.До ВРУ -первая,после (с трехжильным СИПом) вторая. Права ли я?
    И второй вопрос вдогонку: я так понимаю, что PE, пришедший в дом в третьей жиле от моего ВРУ, в розетки третьим проводом можно, а вот заземлить скажем мет. трубу водопровода об него не получится?
    И еще один("Остапа несло"(С) :)]):выполнить СУП в доме без дополнительного контура (у дома) я не смогу?
     
    pelesha , 30.06.13
    #1 + Цитировать
  2. pelesha
    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    8

    pelesha

    Живу здесь

    pelesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добавлю: а если нет возможности использовать заземлитель у ВРУ для СУП (повторю,что расстояние между ВРУ и домом около 40метров) и все равно придется для этого делать еще один контур у дома, то может и не стоит PE с ВЛ вести в дом:faq: ?Так и безопаснее будет, наверное. А взять заземление со своего контура -у дома? Тем самым получу систему ТТ в доме:super: .(УЗО в доме будут)
     
    pelesha , 30.06.13
    #2 + Цитировать

Смотрите также