  1. Radio1tehnika
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11

    Radio1tehnika

    Живу здесь

    Radio1tehnika

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вылет ж/б пустотной плиты (консоль) без внешней нагрузки
    Всем здравствуйте! Подскажите пожайлуста, можно ли без негативных последствий выносить (консоль) плиту перекрытия (ПК 49-15-8, ПК 49-12-8) без каких либо доработок? по схеме:

    Новый рисунок.JPG Новый рисунок (1).JPG
    Плита опирается на кирпичную стену (250мм), вынос плиты (1220мм). На выносной части плиты предпологается положить цементную стяжку, установить лестничные перила. Нагрузкой будут являться (цементная стяжка, перила и будут ходить люди с разными грузами).
    И как нужно поступить в противном случае? Может можно как то заармировать пустоты? подпорную стену и ригель на конец плиты очень не хочется ставить.
    Буду очень признателен откликнувшимся...
     
    Radio1tehnika , 28.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.549
    Благодарности:
    4.092

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.549
    Благодарности:
    4.092
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У этой плиты верхняя арматура чисто конструктивная. не предназначена она для такой консольной работы.
     
    Rolandspb , 28.06.13
    #2 + Цитировать
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.549
    Благодарности:
    4.092

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.549
    Благодарности:
    4.092
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вот этим заниматься не надо. залейте монолитную плиту с армированием адекватным предложенной схеме.
     
    Rolandspb , 28.06.13
    #3 + Цитировать
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.397

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.397
    Адрес:
    Кемерово
    Нельзя. :flag:
    Более того, другие плиты нельзя опирать посередине на среднюю стену. :no:
     
    Winder , 28.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Radio1tehnika
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11

    Radio1tehnika

    Живу здесь

    Radio1tehnika

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Всё ясно, спасибо большое за советы, будем считать монолит.
     