    Здравствуйте уважаемые форумчане. Я уже долго просматриваю этот раздел и теперь тоже хотел бы попросить помощи у сведующих людей. В общем так. Я приобрёл дом и теперь хотел бы узнать можно ли улучшить СО или вообще её переделать, а может всё оставить как есть. У меня открытая СО с ЕЦ, однотрубка, ТТ и я добавил ещё электрокотёл,радиаторы чугунные, ещё старого образца. Вся СО выполнена из мет. труб вроде бы хорошо но есть одно но. Вся система выполненна из муфт, уголков и т. д. в общем без помощи сварки. Поэтому вся СО смотрится не очень хорошо, так как все трубы слишком сильно отступают от стен и это мне не нравиться. Поэтому у меня несколько вопросов.
    1. На верху у меня трубы идут поверх ботарей, как мне их опустить и пустить по плинтусу.
    2. Если переделывать СО то возможность есть только из ПП.
    3. Как уменьшить объём воды в СО, так как ТТ у меня будет для разгона отопления до рабочей температуры, а поддерживать оное будет в основном ЭК.
    Ну пока всё,схему прилогаю.
     

    Вложения:

    • Отопление1.jpg
    bitkin , 23.06.13
    #1 + Цитировать
  2. bitkin
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    bitkin

    Участник

    bitkin

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    А-у.Что никто нечего не посоветует. Может надо что нибудь ещё добавить или описать?
     
    bitkin , 24.06.13
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    2.754

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    2.754
    Адрес:
    Москва
    Если ТТ котел, то трубы только сталь.
     
    molodec , 24.06.13
    #3 + Цитировать
  4. bitkin
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    bitkin

    Участник

    bitkin

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Ладно с трубами понятно. А как насчёт того, как мне принизить трубы на верхнем этаже, что бы они проходили по батареями. Ну и вообщё что можно улучшить в моей СО.
     
    bitkin , 24.06.13
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    2.754

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    2.754
    Адрес:
    Москва
    Я в ЕЦ небольшой спец, надо вам дождаться кого поопытней.
     
    molodec , 24.06.13
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.684

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.684
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Улучшать" - только портить.
    Разве что "проверить" диаметры. а сама схема сулИт такую циркуляцию, :ogo: что все остальные варианты (схем) могут вЫтянуть что-то подобное только с бОльшими диаметрами.
    Мастера, делавшие эту СО явно знали, ..что делают. :um:
     
    Lyko , 25.06.13
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    понятно, что СТАЛЬ или отойдите со своими советами всё равно пп?


    они ж не знали, что появятся в нашей стране эстэтствующие субъекты.
     
    федот1 , 25.06.13
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Смотрится не эстетично зато ремонтопригодно. Хочеш прижать к стене найди сварщика. Удачи. :hello:
     
    cantexnik , 25.06.13
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    ПРИВАРИТЬ БЫСТРЕЕ ЧЕМ ПРИКЛЕИТЬ. а если ещё и полуавтоматов, то и красивее.
     
    федот1 , 25.06.13
    #9 + Цитировать
  10. bitkin
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    bitkin

    Участник

    bitkin

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Насчёт мет. труб вы меня убедили, ну а что по другим моим вопросам. Эта СО у меня работала нормально, не спорю, правда прогрев разных ответвлений происходит не равномерно. Может где поставить регулировочные краны?
     
    bitkin , 25.06.13
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.684

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.684
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Где (?) слишком хорошо, туда и поставьте шаровые краны нужных диаметров.
     
    Lyko , 25.06.13
    #11 + Цитировать
  12. bitkin
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    bitkin

    Участник

    bitkin

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    В общем на мои вопросы так никто и ни чего путного не ответил. Жаль.
     
    bitkin , 26.06.13
    #12 + Цитировать
  13. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    Плохо, когда человек не желает понимать очевидные вещи идущие вразрез с собственными желаниями.
    По п1 внятно ответили только металл, Вы в ответ п2., нет ПП.
    И опять "типичная правовая неграмотность", разогнав ТТ котлом 300..400..500 литров воды в СО до требуемой Т* энергия эл котла будет использоваться на компенсацию теплопотерь Вашего дома. А теплопотерям, глубоко фиолетово у Вас в СО 50 или 500 литров.
     
    Kylibin , 26.06.13
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    дак у него вероятно очевидной вещью является только ЕГО желание, а не специфика ЕГО системы.
     
    федот1 , 27.06.13
    #14 + Цитировать
  15. bitkin
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    bitkin

    Участник

    bitkin

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Вы наверно даже не читали мои вопросы? Метал и ПП это 2-й вопрос, и я писал что меня убедили что ПП не пойдёт.
    Теплопотерям может и фиолетово какой объём теплоносителя, а вот дровам и электричеству наверно не всё равно сколько теплоносителя нагревать. Если например 100 литров будет хвотать то зачем греть 500.
     
    bitkin , 27.06.13
    #15 + Цитировать