Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом?

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Крылова Анна, 18.06.13.

  1. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.925
    Благодарности:
    20.037

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.925
    Благодарности:
    20.037
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    повезло с глиной
     
  2. plotter
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    1.575
    Благодарности:
    399

    plotter

    Живу здесь

    plotter

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    1.575
    Благодарности:
    399
    Адрес:
    Россия
    В глине. У родителей на даче песок. Весь массив стоит на бывшем речном русле, т. е. 30-40см "плодородка" и дальше на 18 метров мелкий песочек с небольшой примесью глины. Вода туда улетает со свистом. А вот сток с кухонной мойки + стиралка из ямы 0,7*1м уходит в день по чайной ложке: в яме стабильно стоит 20-30см воды. Т. е. частицы из стока затыкают поры и всё: вода стоит стоймя. Так что я бы не стал сильно радоваться. Если будете из обычного септика сливать, то может очень быстро заилиться.
     
  3. max1084
    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    751

    max1084

    Живу здесь

    max1084

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    751
    Адрес:
    Вязьма
    Да, наверное так и будет. Вообще этот колодец планировался как вторая камера септика, а фильтрация через поле. Первая камера 3 кольца с дном, полезный объем 1,5 куба. Сливать сюда будет только одна кухонная раковина, в течении года посмотрю что к чему уже по факту работы.
     
  4. plotter
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    1.575
    Благодарности:
    399

    plotter

    Живу здесь

    plotter

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    1.575
    Благодарности:
    399
    Адрес:
    Россия
    А чего так все заминусили?
     
  5. denyscomp
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    252

    denyscomp

    Живу здесь

    denyscomp

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    252
    Есть тут такая каста минусятами их зовут.
     
  6. Дольчик
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Дольчик

    Участник

    Дольчик

    Участник

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Архангельск
    Здравствуйте!
    Суглинок. Выкопал ямку 50х50 см на 1,5 штыка лопаты, налил воды до отметки. Через час воды стало выше отметки.
    1. Как провести измерения?
    2. Поле делать: снять дерн, засыпать щебнем, положить сверху тоннели и засыпать курганчиком?
    3. Рядом канава 0,5 м глубиной. Вокруг поля сделать дренаж в канаву для перехвата верховодки?
     
  7. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894
    Адрес:
    ---
    Я тему не читал, только название. По названию вы хотите определить впитываемость грунта. Если воды оказалось больше, чем было, то очевидно, что впитываемость отрицательная. Вам, наверное, достаточно качественной оценки, зачем количественная то?
     
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    У Вас грунтовые воды судя по всему имеют напор.
    Или есть поверхностный сток (талый или ливневый), который затекает в разведочный шурф.

    1. Тест на водопоглощение необходимо проводить в том месте и на той глубине, где будет работать фильтрующее сооружение. Обычно, это отметка, на которой находится низ гравийно-щебёночного основания фильтрующего сооружения. Эта отметка должна быть выше максимального (наивысшего) уровня грунтовых вод, обычно, не менее чем на 1 м.
    2. На вышеописанной глубине необходимо сделать выемку, прямоугольной или круглой формы, чтобы была возможность просчитать площадь дна и стен выемки. Ориентировочно определяем вид грунта.
    3. Стенки получившейся выемки необходимо изолировать, чтобы исключить фильтрацию через них. Например, можно обложить стенки шифером, листом кровельной стали, досками, фанерой и т. д. Материал, которым изолируется стенки выемки необходимо вдавить в грунт на 5-10 см. Необходимо исключить фильтрацию через стыки материала, которым обкладываются стенки выемки. Также необходимо исключить попадание воды с поверхности земли.
    4. Длительное время (не менее 3-ёх часов) в выемку необходимо лить воду. Необходимо поддерживать уровень воды в выемке 10 см. Необходимо отметить время начала теста (время, когда была залита первая порция воды).
    5. Первое время вода будет уходить (впитываться) быстро, т. к. грунт не является водонасыщенным. Необходимо поддерживать уровень воды в 10 см. Записываем количество подливаемой воды и время, в которое оно было подлито.
    В конце первого часа суммируем количество воды, которое ушло (впиталось) в грунт.
    6. Повторяем данные замеры для каждого последующего часа (не менее 3 часов). После каждого часа суммируем количество ушедшей (впитавшейся) воды в течение последнего часа.
    7. Измерения можно прекратить, когда в течение последних 3-ёх часов результаты теста будут одинаковые. Это значение расхода воды литров/час (одинаковое последние 3 часа) принимаем для расчёта.
    8. Вычисляем площадь основания выемки в м2.
    9. Мы знаем, что с площади основания нашей выемки в течение принятого для расчёта 1 часа ушло определённое количество воды. Нам необходимо узнать какое количество воды впитал бы в себя 1 м2 такого грунта.
    Например, квадратная ямка 0,5 м на 0,5 м за принятый к расчёту час впитала в себя 16 литров воды. Площадь основания такой ямки 0,25 м2. Тогда, чтобы вычислить какое количество воды сможет впитать в себя 1 м2 такого грунта за час составляем пропорцию:
    0,25 м2 — 16 л/час
    1 м2 — х л/час
    х=(1*16)/0,25=64 л/час
    , т. е. 1 м2 исследуемого грунта примет (впитает) 64 л/час
    10. Теперь узнаем сколько 1 м2 исследуемого грунта примет воды за сутки.
    Из примера выше. 64 л/час * 24 часа=1536 л/сутки
    1536 литров /1000=1,536 м3
    т. е. 1 м2 за 24 часа пропустит (впитает) через себя столб воды высотой 1,536 м, т. е. 1,536 м3 / 1 м2 =1,536 м
    1,536 м/сут. — это и есть коэффициент фильтрации грунта.
    11. Далее необходимо обратиться к справочным данным, а именно, к таблице 1 ГОСТ Р 70818-2023
    Находим в этой таблице диапазон в который попадает наш коэффициент фильтрации. По строке с этим диапазоном коэффициента фильтрации грунта и предполагаемым видом грунта определяем какая допустимая нагрузка на 1 м2 фильтрующей поверхности ему соответствует.
    Например, коэффициент фильтрации 1,536 м/сут. попадает в диапазон 1,5-5,0 м/сут., т. е. исследуемый грунт относится к пылеватым пескам с допустимой расчётной нагрузкой на 1 м2 фильтрующей поверхности 60-80 л/сут.
     
  9. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    В целом правильно.

    Но надо:
    1. Определить толщину щебеночного основания и фракцию гранитного щебня.
    2. Определить необходимую площадь фильтрации и по ней необходимое количество фильтрующих тоннелей.
    3. Тоннели обсыпаются с боков щебнем если последние качественные и имеют боковые щели.
    4. Тоннели и щебень сверху укрываем геотекстилем плотностью не менее 180-200 грам на кв. метр.
    5. Слой грунта определяется климатическим районом строительства. В Подмосковье рекомендую не менее 0,5 метров.

    Подробности и уточнения смотрите в ГОСТ Р 70818-2023.
     
  10. Дольчик
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Дольчик

    Участник

    Дольчик

    Участник

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Архангельск
    Ladomir, спасибо за подробный ответ!
    Попробую померять снова, отогородив стенки.
    Метрах в трех, почти закопан септик. Из котлована под септик на следующий день вычерпал 2 ведра воды. При постепенной закопке воды в пазухе проступало чуть-чуть на следующий день. После закопки половины тела скептика вода перестала появляться. Т. е. о высоком УГВ речи нет, видимо. Тогда поле можно заглубить. Но тогда оно заполнится верховодкой, после дождя точно.
     
  11. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    Возможно, да и УГВ не высокий.
    Но судя по всему присутствует верховодка (это временные грунтовые воды) и их так же принято учитывать.

    Правильный вывод.

    Я в этом случае рекомендую организовывать сооружение фильтрации выше, возможно в насыпи, так что бы основание (дно котлована фильтрующего сооружения) было выше уровня появляющейся верховодки, желательно на 1 мет выше.
     
  12. denomega
    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    denomega

    Участник

    denomega

    Участник

    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Ladomir, а вот эта вода впитываемая грунтом уходит куда? я к тому не выйдет ли эта вода подземными тропами в нижнем углу участка через 30 метров?
     
  13. max1084
    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    751

    max1084

    Живу здесь

    max1084

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    751
    Адрес:
    Вязьма
    Если разница по высотам несколько метров и внизу и так болото, то возможно. А так ели не низина, то уходит в водонос (у нас фильтруется через несколько метров суглинка), он уже разгружается где-то в реках, озерах, родниках и пр.
     
  14. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    Вода уходит в грунт.
    Образуется так называемая "фигура намокания/смачивания грунта".

    Движение грунтовых вод, обычно совпадает с направлением снижения рельефа, но не всегда.

    Вода действительно может выйти "подземными тропами в нижнем углу участка через 30 метров" :), если грунтовые воды выходят на поверхность Вашего участка в виде родника или ключа, но это неопределяемо и маловероятно.