1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите просветите по ВЛ

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем павел182, 17.06.13.

  1. ponomar21
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    ponomar21

    Участник

    ponomar21

    Участник

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Подольск
    В шкафу который на опоре оставляете только вводной автомат до счетчика и сам счетчик. Все остальное лишнее (шина N, ОПС- нет в нем необходимости, автомат после счетчика в щите учета тоже лишний). Т. е. СИП заходит на автомат, далее на счетчик, с выхода которого идет провод на Ваш ВРЩ. Повторное заземление на опоре, если надо сетевой, то пускай делают сами. Для своего дома я бы посоветовал систему заземления TT. А вообще мой Вам совет найдите хорошего спеца, который просчитает провод, автоматы.
    P. S,
    На Вашем месте не стал бы заморачиваться с проводом под землей, а ввод в дом сделал бы тем же СИП. От счетчика поднимаете СИП вверх, и далее на дом
     
  2. павел182
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    павел182

    Участник

    павел182

    Участник

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня в ТУ написано контроль величины максимальной мощности, без него ни как. Повторное заземление на опоре, стоит подумать, хотя докапываться будут. А СИПом не получится, расположение дома неудобное.
     

    Вложения:

    • Фото-0331.jpg
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Мощность у вас контролирует АВ перед счетчиком, повторное заземление у вас нарисовано было -только слишком много N пририсовано к нему.
    Трубу и ВВГнг можно заменить на гофру для прокладки в земле или на "бронированный" кабель.
     
  4. ponomar21
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    ponomar21

    Участник

    ponomar21

    Участник

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Подольск
    Что значит докапываться будут).Не будут, спросите на основании чего такое требование, также можно спросить на основании каких нормативно- правовых документов в ТУ требование о контроле величины максимальной мощности. Но это так если хотите поспорить)
     
  5. павел182
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    павел182

    Участник

    павел182

    Участник

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Сейчас навояю новую схему, выложу, покритикуйте!
     
  6. ponomar21
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    ponomar21

    Участник

    ponomar21

    Участник

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Подольск
    Вот упрощенная схема без отходящих линий. До УЗО разделяете PEN провод. Водное УЗО не на 30, а на 300 мА
     

    Вложения:

    • DSC_0230.JPG
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Не делим "ПЕН" :) вообще)
     
  8. павел182
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    павел182

    Участник

    павел182

    Участник

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Новая схема. Покритикуйте. Тапками сильно не закидывайте! Кабель какой лучше проложить между шкафом учета и вру?
     

    Вложения:

    • P1010003.JPG
  9. ponomar21
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    ponomar21

    Участник

    ponomar21

    Участник

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Подольск
    Павел у Вас в ВРУ N и PE провода разделены после УЗО? Разделение должно быть до УЗО. Вводное УЗО необходимо выбирать на 300мА (на 30 возможны ложные срабатывания. Посмотрите в инете много инфы про расчет УЗО), а отходящие на 30, 10мА в зависимости от нагрузки. Кроме того у Вас в ЩУ и ВРУ два одинаковых автомата, а это лишние контакты и элементы в системе, что не есть хорошо.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
  11. павел182
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    павел182

    Участник

    павел182

    Участник

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Всё закипел. Ничего не понимаю!
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Чего понимать, рисуйте как понимаете, потом поправим)


    То что у вас в доме СО вообще интересовать не должно ;)
     
  13. павел182
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    павел182

    Участник

    павел182

    Участник

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А если так?
     

    Вложения:

    • P11.jpg
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Ну так, только в удобоваримую форму приведите и два "свежих" N в щитке счетчика уберите.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва