    Нет горячей воды. Buderus U052-24K
    Доброго времени суток. Прошу дать совет в решении проблемы.
    Котел Buderus U052-24K не реагирует на открывание крана горячей воды. Не включается факел. Соответственно нет горячей воды. Котел ошибок не выдает. Раньше данная неисправность появлялась и решалась путем очистки датчика потока. На этот раз датчик потока не засорен. Измерил сигнальное напряжение на датчике потока. При закрытом кране смесителя 4,8В при открывании крана горячей воды напряжение падает до 2.4В. Значит, как я понимаю, воду он измеряет. Прозванивал провода, обрывов нет. Визуально все нормально. Сторона отопления работает хорошо. Факел включается при повороте терморегулятора линии отопления. От чего еще зависит включение факела для нагрева воды?
     
  2. habitat
    Регистрация:
    16.12.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    17

    habitat

    Живу здесь

    habitat

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    НН и область
    Рамис738 ! Фото датчика протока и фото платы котла покажите, а также что написано на плате (типа: Honeywell CS0192...)
     
  3. Рамис738
    Регистрация:
    15.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Рамис738

    Новичок

    Рамис738

    Новичок

    Регистрация:
    15.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Татарстан
    Доброго времени суток. Спасибо за ответ. В приложении фото датчика потока и платы.
     

    Вложения:

    • IMAG0699.jpg
    • IMAG0700.jpg
    • IMAG0714.jpg
    • IMAG0701.jpg
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.065
    Благодарности:
    22.582

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.065
    Благодарности:
    22.582
    Адрес:
    Россия, Москва
    Попробуйте перекрыть воду, перекрыть газ (на всякий случай), снять датчик и дунуть в него имитируя хороший проток. Если котёл сделает попытку запуститься (для чего газ и перекрывался) - то проблема в протоке воды через теплообменник: или проток низок сам по себе или забит теплообменник (что весьма вероятно и ничего хорошего в этом случае нет), если попыток запуска нет - то ищем заведомо исправный датчик протока для начала.
     
  5. Рамис738
    Регистрация:
    15.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Рамис738

    Новичок

    Рамис738

    Новичок

    Регистрация:
    15.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Татарстан
    Доброго времени суток.
    Попробовал дунуть в датчик потока и на радость котел попытался включиться. И от радости я разобрал весь котел, снял линию подачи горячей воды полностью. И проблема оказалась в забитой трубке отвода горячей воды из теплообменника (там где стоит кран с отводом для поднятия давления линии отопления). Несколько часов чистили разной химией. В итоге все заработало. Спасибо всем кто откликнулся.
    Прошу прощения за долгий ответ (сделал на прошедших выходных)
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.065
    Благодарности:
    22.582

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.065
    Благодарности:
    22.582
    Адрес:
    Россия, Москва
  7. Doxograph
    Регистрация:
    01.02.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    46

    Doxograph

    Живу здесь

    Doxograph

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Московия
    Добрый вечер! Извиняюсь, что пишу в вашей теме, но проблема схожая.
    Котёл buderus logamax u054-24, бойлер logalux s120/5.
    Поставили моей маме родственники, только позавчера.
    Так как бойлер был далеко, провода датчика удлинили. Были уже уставшие и закоротили эти провода.
    Так и пустили систему. Всё было хорошо, и горячая вода, и отопление - всё работало.
    Потом, наутро укрутили отопление (лето...) и горячее водоснабжение прекратилось.
    Провода от датчика раскоротили, но ГВС не запускается. Сам котёл работает на отопление, но горячую воду в бойлер не пускает...
    Это всё находится в Мамонтовке (Пушкино, МО), я за 35 километров, в Щёлковском районе, готовлюсь к выезду на место.
    Пожалуйста, посоветуйте, что посмотреть, проверить, хоть примерный алгоритм...
    Всех благ! Мар.
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    сначала состояние датчика..сопротивление, возможный обрыв...врядли что то с платой криминальное..когда коротыш она на него ругается...скорее всего неправильно подключили...
     
  9. Doxograph
    Регистрация:
    01.02.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    46

    Doxograph

    Живу здесь

    Doxograph

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Московия
    Спасибо!
    А какое сопротивление норма для датчика?
    Или можно как то смоделировать этот датчик, например, поставить резистор, но какой номинал?
     
    Последнее редактирование: 20.06.18
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    при +25К должно быть что то около 10кОм...с ростом температуры сопротивление падает. при +60К что то около 2кОм ..Если хотите точнее..скачайте на сайте будеруса инструкцию на автоматику 2107,4211, 4321...там расписано точно.
     
  11. Doxograph
    Регистрация:
    01.02.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    46

    Doxograph

    Живу здесь

    Doxograph

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Московия
    Спасибо! Я сделал из переменника 33кОм обманку. Могу ли я просто воткнуть её вместо датчика и проверить работоспособность котла на ГВС?
    Выставить 9кОм и запустить котёл? Потом уменьшить сопротивление и он вырубится?
    Всех благ! Мар.
     
  12. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    Откуда ж я знаю можете Вы это или нет?,..;)...у меня лично принципиальных возражений нет...;)
     
  13. Doxograph
    Регистрация:
    01.02.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    46

    Doxograph

    Живу здесь

    Doxograph

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Московия
    Спасибо нашему сообществу неравнодушных!
    Обманка не пригадиллась...
    Вытянул я датчик, замерил тестером - что то около 15кОм, прислонил к стакану с горячей водой (! не суйте в воду!) уже 10, 7, 6кОм. Датчик, значит, рабочий.
    На ютюбе есть видео о сбросе настроек котла до ВТОРОГО уровня после замены датчика этого бака. Котел не моя модель, вроде 072? Но управление такое же.
    Ну и мы, перекрестясь, сбросили...
    Чих-пых - всё завелось, всё работает.
    Спасибо! Всех благ! Мар.
     
  14. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    классно...то 52, то уже 72...вообщето это принципиально разные котелки со своими специфическими тараканами..и у 72-го есть проблеммка с определением датчика бойлера.
     