    Нет горячей воды. Buderus U052-24K
    Доброго времени суток. Прошу дать совет в решении проблемы.
    Котел Buderus U052-24K не реагирует на открывание крана горячей воды. Не включается факел. Соответственно нет горячей воды. Котел ошибок не выдает. Раньше данная неисправность появлялась и решалась путем очистки датчика потока. На этот раз датчик потока не засорен. Измерил сигнальное напряжение на датчике потока. При закрытом кране смесителя 4,8В при открывании крана горячей воды напряжение падает до 2.4В. Значит, как я понимаю, воду он измеряет. Прозванивал провода, обрывов нет. Визуально все нормально. Сторона отопления работает хорошо. Факел включается при повороте терморегулятора линии отопления. От чего еще зависит включение факела для нагрева воды?
     
    Рамис738 , 15.06.13
    #1 + Цитировать
  2. habitat
    Регистрация:
    16.12.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    15

    habitat

    Живу здесь

    habitat

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    НН и область
    Рамис738 ! Фото датчика протока и фото платы котла покажите, а также что написано на плате (типа: Honeywell CS0192...)
     
    habitat , 21.06.13
    #2 + Цитировать
  3. Рамис738
    Регистрация:
    15.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Рамис738

    Новичок

    Рамис738

    Новичок

    Регистрация:
    15.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Татарстан
    Доброго времени суток. Спасибо за ответ. В приложении фото датчика потока и платы.
     

    Вложения:

    • IMAG0699.jpg
    • IMAG0700.jpg
    • IMAG0714.jpg
    • IMAG0701.jpg
    Рамис738 , 30.06.13
    #3 + Цитировать
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.165
    Благодарности:
    6.335

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.165
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Россия, Москва
    Попробуйте перекрыть воду, перекрыть газ (на всякий случай), снять датчик и дунуть в него имитируя хороший проток. Если котёл сделает попытку запуститься (для чего газ и перекрывался) - то проблема в протоке воды через теплообменник: или проток низок сам по себе или забит теплообменник (что весьма вероятно и ничего хорошего в этом случае нет), если попыток запуска нет - то ищем заведомо исправный датчик протока для начала.
     
    Mijjgan , 01.07.13
    #4 + Цитировать
  5. Рамис738
    Регистрация:
    15.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Рамис738

    Новичок

    Рамис738

    Новичок

    Регистрация:
    15.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Татарстан
    Доброго времени суток.
    Попробовал дунуть в датчик потока и на радость котел попытался включиться. И от радости я разобрал весь котел, снял линию подачи горячей воды полностью. И проблема оказалась в забитой трубке отвода горячей воды из теплообменника (там где стоит кран с отводом для поднятия давления линии отопления). Несколько часов чистили разной химией. В итоге все заработало. Спасибо всем кто откликнулся.
    Прошу прощения за долгий ответ (сделал на прошедших выходных)
     
    Рамис738 , 01.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.165
    Благодарности:
    6.335

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.165
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну и славно!
     
    Mijjgan , 01.10.13