1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Можно ли повесить в колодец 2 насоса?

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Maectro, 14.06.13.

  1. Maectro
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    164

    Maectro

    Живу здесь

    Maectro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Коломна
    Можно ли повесить в колодец 2 насоса?
    Такая ситуация, есть колодец в который установлен насос водолей 05-40У 60/60, который работает на баню- до нее где то 20 метров, в ней душевая кабина и две раковины- водозабор не большой, но в кубах сколько сказать не могу ...рядом с колодцем дом, для которого хотел пробурить отдельную скважину на песок, но, понял что скорее всего вариант не очень тк в доме забор будет и того меньше и как результат скорее всего заиливание..(в баню приезжаем и зимой, в дом только в сезон). Так вот, надумал подвести воду из того же колодца, до него 5 метров. Единственное не знаю, справиться ли насос- не будет ли повышенная нагрузка на него губительна, и как вариант- можно ли повесить второй насос, или ... Не городить огород?
     
    Maectro , 14.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Banker
    Регистрация:
    09.07.09
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    51

    Banker

    Живу здесь

    Banker

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.09
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Киев
    А на полив будете третий насос вешать?
     
    Banker , 15.06.13
    #2 + Цитировать
  3. Maectro
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    164

    Maectro

    Живу здесь

    Maectro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Коломна
    Это вы имеете ввиду что и этот справится?
     
    Maectro , 15.06.13
    #3 + Цитировать
  4. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    5.232
    Благодарности:
    2.978

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    5.232
    Благодарности:
    2.978
    Адрес:
    Москва
    Насос потянет без проблем. В доме и в бане надо установить по одному ГА.
    Проблема заключается в отдельном сливе и перекрытии магистрали на дом и баню. Т. е. назиму, Вы перекрываете подачу воды в дом и сливаете "это крыло", т. к. дом не отапливается. Если баня топится только по приезду жильцов, тогда сливать надо и второе крыло. На баню тоже можно устонавить кран для перекрытия подачи воды на баню. Оба ГА должны быть вертикальными, чтоб сливалась вода. Каждый ГА не менее 50л. В идеале 80 или 100.
    Если Вам удобна такая схема, дело за монтажом.
    P. S. Не проще установить два таких насоса? Плюсов вижу больше, да и по деньгам не дороже...
     
    ВодоУслуги , 16.06.13
    #4 + Цитировать
  5. Maectro
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    164

    Maectro

    Живу здесь

    Maectro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Коломна
    ВодоУслуги,спасибо,слив не проблема. Водолей уже стоит, и если он потянет то нет смысла ставить второй.
     
    Maectro , 16.06.13
    #5 + Цитировать
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.303
    Благодарности:
    5.094

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.303
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Москва
    Насос (существующий) справиться.

    Такая "нагрузка":) не страшна.

    Правильней делать всё ОТ ОДНОГО насоса.
    Можно ведь и на ТРИ дома развести воду от одного насоса. При этом гидроаккумулятор и реле давления будет стоять в одном.

    Можно и второй и даже третий насос вешать. Видел такое!
    Но зачем?

    Удачи!
     
    Ladomir , 16.06.13
    #6 + Цитировать
  7. Maectro
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    164

    Maectro

    Живу здесь

    Maectro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Коломна
    Так га один или в каждом помещении свой?
     
    Maectro , 16.06.13
    #7 + Цитировать
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.303
    Благодарности:
    5.094

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.303
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Москва
    Один.
     
    Ladomir , 17.06.13
    #8 + Цитировать
  9. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    5.232
    Благодарности:
    2.978

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    5.232
    Благодарности:
    2.978
    Адрес:
    Москва
    Первый мой монтаж насоса в колодец с подачей на 2 дома потрепал немного нервы.
    Схема такова: колодец, насос, троиник и трубы пошли на 2 дома. ГА, реле, манометр в одном помещение.
    Включил воду, спустил воздух, набралось давление, сработало реле и насос отключился. Тутже включился и отключился и так все время. Стрелка манометра прыгает. И так несколько минут, пока не выключал насос (вдруг сгорит). Все работало исправно при открытом кране. Стоило кран закрыть и все скачки возобновлялись. Менял обрат. клапан, реле, на насос ток подовал через стабилизатор и т. д.
    Заказчик был готов на второй насос, только чтоб вода была. Мне откапывать кусок траншеи до тройника не хотелось (из колодца выходила одна труба, метров через 10 тройник и ветки на оба дома).
    Подсказал знакомый решение. Установил в другом доме ГА на 24 л. Все скачки прекратились и заработало все на отлично.
    Если дома установлены в одну линию (из колодца в дом с ГА и далее во второй дом), тогда можно и с одним ГА.
    С уважением.
     
    ВодоУслуги , 17.06.13
    #9 + Цитировать
  10. Maectro
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    164

    Maectro

    Живу здесь

    Maectro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Коломна
    ВодоУслуги, спасибо, попробую оба варианта)
     
    Maectro , 18.06.13
    #10 + Цитировать
  11. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.303
    Благодарности:
    5.094

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.303
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Москва
    Так делать не советую. Нарушение регламента (нормативов).
    Если без этого никак, тогда переходите на НЕРАЗЬЁМНЫЕ соединения. Например, полипропилен на термосварке.

    Гидроудар был.
    Можно было поставить просто компенсатор гидроудара.
    Кстати, при наличии накопительного водонагревателя (в дальнем доме) эта проблема как правило исчезает (понятно почему).
     
    Ladomir , 18.06.13
    #11 + Цитировать

Смотрите также