1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Конструкция утепления кирпичной стены

Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем EvgeniyOmsk, 13.06.13.

  1. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.806
    Благодарности:
    3.214

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.806
    Благодарности:
    3.214
    Адрес:
    Королёв
    Все просто.
    1. Газосиликат в 5 раз менее прочный чем кирпич.
    2. У газосиликата низкая теплоемкость.
    3. При применении наружнего утепления кирпичной стены, мы создаем конструкцию, являющуюся хорошим тепловым аккумулятором имеющим среднюю температуру +15-20 гр. В доме из утепленных кирпичных стен очень медленно меняется температура, т. е. при выключении отопления, проветривании и когда светит солнышко в окно температура практически не меняется. В таком доме в жару можно обходиться без кондиционера.
    4. Кирпичная стена менее паропропускаемая чем газосиликат и это вопреки мнению производителя газосиликата - преимущество.
    5. Большие вопросы с внешней отделкой газосиликата из-за его высокой паропроницаемости.
     
  2. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.334
    Благодарности:
    16.856

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.334
    Благодарности:
    16.856
    Адрес:
    Кострома
    1 есть правило "необходимо и достаточно", т. е. 500мм Д500 достаточно для частного дома с запасом по прочности раза в 3
    так зачем прочнее?
    2. в масштабах всех каменных конструкций дома -на сколько меньше?
    3. всё аналогично и с ГС
    4. в чем преимущество? зачем задерживать пар?
    5. нет там никаких проблем -тем более что по данной теме рассматривалась облицовка кирпичем
     
  3. EvgeniyOmsk
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    41

    EvgeniyOmsk

    Живу здесь

    EvgeniyOmsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Омск
    Тему то смотрели? При чем тут газосиликат? О кирпиче идет речь. Да и на ГБ 500 я бы плиты не положил, и на 600 не стану. Кирпич уже куплен... Короче рассматривал я ГБ через год после возведения, перезимовал без отопления - только негатив. Огромная усадка, швы поехали, словно блоки без клея, в стенах наблюдается монтажная пена. Это при том, что все по технологии. Да иди бы оно лесом такие качественные материалы. Хозяин сего творения говорит - лучше бы с кирпича сделал
     
  4. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.334
    Благодарности:
    16.856

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.334
    Благодарности:
    16.856
    Адрес:
    Кострома
    не слышал что бы технология кладки ГС предписывала использование пены...
    кирпич так же на пену?
     
  5. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.962

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.962
    Адрес:
    Москва
    Карбон сделан для кровель и УШП, его также используют в полах под плавающую стяжку, для утепления цоколей. Для утепления стен ЭППС не применяется!
     
  6. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.962

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.962
    Адрес:
    Москва
    В итоге стена 380 мм красного полнотелого кирпича + ПСБ-С 25Ф 120-150мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка окажется намного интереснее и сточки зрения эксплуатации и по деньгам практически идентична отделанной из газосиликата, если конечно не пытаться сравнивать неотделанный газосиликат и полностью отделанную систему.
     
  7. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.806
    Благодарности:
    3.214

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.806
    Благодарности:
    3.214
    Адрес:
    Королёв
    1. Чтобы увеличить трещиностойкость.
    2. Раза в 3. Кроме того, не утепленная стена из ГББ в 6 раз меньшую тепловую инертность, чем утепленная стена из кирпича.
    3. Читайте пункт 2.
    4. Чтобы использовать любой тип утеплителя, кроме ЭППС и любую штукатурку.
    5. При использовании ГББ, необходимо использовать специальные штукатурки для наружней отделки. С кирпичной облицовкой, нужно делать вент. зазор.
     
  8. EvgeniyOmsk
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    41

    EvgeniyOmsk

    Живу здесь

    EvgeniyOmsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Омск
    А вы не в курсе? Не жили в таких домах? Чтоб через стены не сквозило. И ещё умудряетесь советы давать. У меня складывается мнение, что тут половину форума домов не видела свежепостроеных. Есть у нас поселок, который интенсивно застраивается - каждый 3-й дом с ГБ проявляет дефекты до завершения стройки
     
  9. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.334
    Благодарности:
    16.856

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.334
    Благодарности:
    16.856
    Адрес:
    Кострома
    Ладно -спор пустой и очень старый
    всем удачи
     
  10. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.334
    Благодарности:
    16.856

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.334
    Благодарности:
    16.856
    Адрес:
    Кострома
    так то я их строю... и на 5 домах нет ни трещин ни грамма пены (кроме как в уплотнении окон)
     
  11. Sadig
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    24

    Sadig

    Живу здесь

    Sadig

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Вы считаете, что ПСБ толщиной 120-150мм будет дышать? Согласен, что ПСБ более паропроницаем, чем ЭППС. Эти испытания проводят в лабораторных условиях. В жизни эти материалы не подвергаются к жесточайшему перепаду температур. Вы представляете какое парциальное давление должно быть, чтоб хотя бы 1 капля просочилась сквозь ПСБ 120-150мм? Без расчета примерно -50-60 градусов должно быть за бортом. Такого в Центральной России не бывает. Т. о. если допускается применение ПСБ, то возможно и ЭППС.
     
  12. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.806
    Благодарности:
    3.214

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.806
    Благодарности:
    3.214
    Адрес:
    Королёв
    Sadig, ПСБ допускается в кирпичной стене, в газо-пеноблоках нельзя!
     
  13. Sadig
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    24

    Sadig

    Живу здесь

    Sadig

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Я вроде про ГС и ПБ не писал. Рассматриваю стены предложенные автором, т. е. кирпич.
     
  14. Gricall
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    1.799

    Gricall

    Живу здесь

    Gricall

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    1.799
    Адрес:
    Тюмень
    Я между черновой и облицовочной кладкой засыпал 15 см эковаты)
    без вент. зазора) Точно лучше пенопласта)
     
  15. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.962

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.962
    Адрес:
    Москва
    ЭППС не допустимо для утепления фасадов по следующим причинам
    1. Производится недостаточной толщины, вопросы с расположением зоны конденсации- точки росы, соединение-четверти, препятствуют удобному и качественному запениванию щелей между листами, внутренние усадки и деформации.
    2. Слишком жёсткий материал, не работает как демпфер, все подвижки дома приведут к появлению трещин на больших плоскостях фасада
    3. Парафиноподобные добавки, существенно снижают адгезию цементных и полиуритановых клеёв, нужно перед приклейкой и базой зашкуривать ножовкой...
    4. Пожароопасность.

    Стены не дышат, не читайте рекламу производителей минплиты и ячеистого бетона!


    Пенополистиролом утепляется всё, нужно только правильно считать влагонакопление в конструкции, если основание тёплое, то чтобы вывести зону конденсации из стены понадобится слишком большая толщина пенополистирола, а это уже экономически не выгодно.