Прошу совета специалистов

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Барбамбия, 11.06.13.

  1. Барбамбия
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    317

    Барбамбия

    Живу здесь

    Барбамбия

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Прошу совета специалистов
    Уважаемые коллеги, вопрос от родственника, не знаю, как правильно ответить. Суть такова. Для ввода электричества на участок необходимо смонтировать заземление по традиционной схеме-3-4 штыря из 50-го уголка, соедененных стальной полосой 40 на 4.
    Вопрос.
    Т. к. нет возможности произвести сварку полосы с уголками можно ли в р е м е н н о на период проверки и опломбирования (т.е. до доступа к эл. току) произвести соединение полосы и уголка при помощи болта, т. е. просверлить отверстие в уголке и полосе и соединить их болтиком с гаечкой. Закопать. Потом, когда таможня даст добро и появится на участке электричество-откопать и нормально приварить. Можно ли так сделать? Спасибо.
     
    Барбамбия , 11.06.13
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Требовать от вас монтаж заземления СО не имеет права) А вот они должны выполнить повторное заземление нулевого провода на столбе от которого будет осуществляться отвод к вам.
     
    SB3 , 11.06.13
    #2 + Цитировать
  3. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362
    Адрес:
    Черноголовка
    Лучше так не делать. Во первых если будут проверять сопротивление заземлителя, то может не соответствовать. И самое неприятное это то, что нет ничего постоянней временного.
     
    v. pchelin , 11.06.13
    #3 + Цитировать
  4. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    143

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    Вполне можно. Но только на время. Все места соединения зачистить шкуркой. Сверху замазать масляной краской (например, суриком).
     
    Просто Вячеслав , 11.06.13
    #4 + Цитировать
  5. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    110

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Москва
    Нет ничего более постоянного, чем временное:)]
     
    roman757575 , 11.06.13
    #5 + Цитировать
  6. Барбамбия
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    317

    Барбамбия

    Живу здесь

    Барбамбия

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Так может или будет не соответствовать? Почему именно варят? Нет, ну нужно, так нужно, никто не спорит. Но в чем принципиальное различие между прочным соединением на болте (допустим виртуально-заклепке) и сварке? Можно ли хорошенько зачистив места соединения плотненько прикрутить и обмануть судьбу на период всех мытарств по подключению?
    Да, конечно, нет ничего постоянного, чем временное, но людям нужно разорвать круг: чтобы сварить полосу и уголки нужен доступ к эл. энергии, чтобы получить доступ к эл. энергии-нужно сдать энергетикам щиток с заземлением.
    Про бензогенератор, пожалуйста, не нужно советовать, штука в том, чтоб обойтись как раз без него...

    Ну а как, если это требование ТУ?
     
    Барбамбия , 11.06.13
    #6 + Цитировать
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Ну не законное это требование ТУ. Какое у вас заземление - СО не касается, зона их ответственности- "ваши" зажимы на проводах линии, да проверить правильность подключения и опломбировать счётчик и исключить воровство на линии до счетчика.
     
    SB3 , 11.06.13
    #7 + Цитировать
  8. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    143

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    1. Болты гниют быстрее самого контура.
    2. Как хорошо ни зачищай места стыков, все равно со временем ржавчина туда просочится.
     
    Просто Вячеслав , 11.06.13
    #8 + Цитировать
  9. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362
    Адрес:
    Черноголовка
    Варят для того, что-бы обеспечит хороший контакт между всеми элементами контура. Любое болтовое соединение, тем более в земле, со временем окислится и не будет выполнять свою функцию.
     
    v. pchelin , 11.06.13
    #9 + Цитировать
  10. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    2.401
    Благодарности:
    785

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    2.401
    Благодарности:
    785
    Адрес:
    Москва
    Вы сами ТУ читали, видели?
    Как это требование записано в ТУ, вы можете привести дословно запись и название раздела ТУ где это требование записано?
    Или выложить копию?

    Ну а стаким подходом суньте провод в землю и скажите: "там заземление". Вы сами (по ТУ) что предьявлять планируете провод из земли или акт замера?
     
    КоляЛена , 11.06.13
    #10 + Цитировать
  11. Барбамбия
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    317

    Барбамбия

    Живу здесь

    Барбамбия

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Пожалуйста, не забивайте тему.
    Мой вопрос к специалистам см. первый пост. Бывали ли у практиков такие случаи, чтоб элементы заземления соединялись на время болтами. Если даже не бывали такие случаи, то можно так сделать или нет.
     
    Барбамбия , 11.06.13
    #11 + Цитировать
  12. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    Нормами болтовые соединения допускаются для соединений заземлителей как постоянные.

    Соединение должно быть как минимум под 2-ва болта ≥М14! На поверхности болтовое соединение должно быть ≥М8, при переходе на провод достаточно под 1-ин болт.
     
    Наблюдатель , 11.06.13
    #12 + Цитировать
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Ну соедините болтами, только неизвестно что вы в целом там наделали, ров не засыпайте или слегка присыпьте. Опломбируют, а дальше по обстановке.
     
    SB3 , 11.06.13
    #13 + Цитировать
  14. Барбамбия
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    317

    Барбамбия

    Живу здесь

    Барбамбия

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Вот, кстати, да, коллеги, это мне не приходило в голову, ведь на поверхности полоса соеденяеться с медным проводом при помощи болта! Сл-но возможно такое-же сочленение, хотя-бы временно и под землей?...
    Вы не подскажите ссылку на эти нормы? Два, так два!
    Дайте два! (с)
     
    Барбамбия , 11.06.13
    #14 + Цитировать
  15. Барбамбия
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    317

    Барбамбия

    Живу здесь

    Барбамбия

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Видимо иных предложений нет.
     