    Есть металлический щит с вводным автоматом и счетчиком, который установлен на ж/б опоре. В щит будет заходить СИП 4х16, PEN проводник разрываться не будет.
    С щита, под землей, бронированный кабель пойдет к дому. Рядом с домом контур заземления 4 уголка в ряд по 3м. В доме будет СУП и ГЗШ, там и будет разделение PEN на PE и N.
    т. к. Нормального заземления рядом со щитом, который на столбе, нет, возник вопрос как заземлить сам металлический щит. Соединять с шиной PEN щит не хочется. Думаю вбить арматурину на 2м и к ней заземлить сам щит. Почему не хочется соединять металлический щит, который на столбе, с PEN, и заземлять его, потому что, в этом случае нужен будет хороший контур заземления, чего делать не хочется. Ведь у дома контур есть. Заземлять щит, который на столбе, планирую для того, чтобы было безопасно его открывать.
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  2. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    162

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Калининград
    Извините, что значит хочется, не хочется? Как вы полагаете, в таком случае как это заземление будет вас защищать?
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.439
    Благодарности:
    3.906

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.439
    Благодарности:
    3.906
    Адрес:
    Брест
    Лучше выполнить деление PEN-проводника в щите учёта, точку деления ессно заземлить. Корпус шкафа - к PEN-шине.
    А в доме заземлить уже РЕ-проводник повторно.
     
  4. OverDrive
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    52

    OverDrive

    Живу здесь

    OverDrive

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Хабаровск
    Надо ли в таком случае шину деления РЕN пр. устанавливать под опломбировку?
    3х фазный счётчик будет считать если отрубить от него ноль?
     
  5. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    1.368

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    1.368
    Адрес:
    Москва
    Да ник-то ее не пломбирует!
    Редкий электросетевой электрик спец-будет от Вас этого требовать.
    Современные счетчики работают-считают и без ноля
     