Заземление металлического щита на столбе

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexPrm, 09.06.13.

  1. AlexPrm
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14

    AlexPrm

    Живу здесь

    AlexPrm

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Perm
    Заземление металлического щита на столбе
    Есть металлический щит с вводным автоматом и счетчиком, который установлен на ж/б опоре. В щит будет заходить СИП 4х16, PEN проводник разрываться не будет.
    С щита, под землей, бронированный кабель пойдет к дому. Рядом с домом контур заземления 4 уголка в ряд по 3м. В доме будет СУП и ГЗШ, там и будет разделение PEN на PE и N.
    т. к. Нормального заземления рядом со щитом, который на столбе, нет, возник вопрос как заземлить сам металлический щит. Соединять с шиной PEN щит не хочется. Думаю вбить арматурину на 2м и к ней заземлить сам щит. Почему не хочется соединять металлический щит, который на столбе, с PEN, и заземлять его, потому что, в этом случае нужен будет хороший контур заземления, чего делать не хочется. Ведь у дома контур есть. Заземлять щит, который на столбе, планирую для того, чтобы было безопасно его открывать.
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
    AlexPrm , 09.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Калининград
    Извините, что значит хочется, не хочется? Как вы полагаете, в таком случае как это заземление будет вас защищать?
     
    Zuich , 09.06.13
    #2 + Цитировать
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.252
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.252
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Лучше выполнить деление PEN-проводника в щите учёта, точку деления ессно заземлить. Корпус шкафа - к PEN-шине.
    А в доме заземлить уже РЕ-проводник повторно.
     
    ДмитрийМ , 10.06.13
    #3 + Цитировать
  4. OverDrive
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    17

    OverDrive

    Живу здесь

    OverDrive

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Хабаровск
    Надо ли в таком случае шину деления РЕN пр. устанавливать под опломбировку?
    3х фазный счётчик будет считать если отрубить от него ноль?
     
    OverDrive , 05.05.14
    #4 + Цитировать
  5. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.371
    Благодарности:
    1.364
    Адрес:
    Москва
    Да ник-то ее не пломбирует!
    Редкий электросетевой электрик спец-будет от Вас этого требовать.
    Современные счетчики работают-считают и без ноля
     