1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по настройке ТН воздух - вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mig29y, 04.06.13.

  1. Mig29y
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Mig29y

    Участник

    Mig29y

    Участник

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Где-то рядом
    Насос проработал всего не более 2-х суток, так что забиться врядли мог. Тосол заливал сами потом сливал для перепайки труб. Тосол был обсолютно чистый и без включений. Емкость из нержавейки, трубы полипропелен. Доберусь до насоса и наччну диагностику по Вашим рекомендациям. Спасибо за советы.
     
  2. Mig29y
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Mig29y

    Участник

    Mig29y

    Участник

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Где-то рядом
    Добрый день.

    После объяснения моей проблемы, китайцы ответили следующее:
    Maybe the water flow is not enough. Please check the water flow.

    How to solve the problem of ERR 5, for your reference.

    1, flow obstruction, water pump broken, pipe is not empty, Y-type filter is blocked check waterway (recommend to use the flow switch can solve the problem of this code); sleeve fouling (water temperature can not be heated to 55 degrees on the high voltage shutdown occurs) cleaning with oxalic acid.
    2, fluorine pipe congestion, like a machine shutdown after hitting the highest point of the pressure immediately when it starts. take the terminal of the four way valve in the motherboard and connect live line and repeat several times, if not solve it on more replacing the filter and the throttle element fluorine way to solve the problems caused by high pressure;
    3, high voltage switch broken, the proposed high-voltage switch can short out, do a high voltage at the plug instead of opening from the needle.

    Как мне кажется, все 3 причины - это не мой случай, так как аппарат новый и зарости теплообменник на чистом тосоле за 3 с лишним часа не должен был успеть. Тоже и по поводу фильтров и клапана и свича :))
     
  3. Vanguard
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21

    Vanguard

    Живу здесь

    Vanguard

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Теплообменник зарости не мог, но расход даваемый насосом может быть маленьким по причине больших потерь давления в системе. Поставьте расходомер на горячую сторону и посмотрите на расход.

    З. Ы. Вообще-то, с этого надо было начинать установку ТН и определение его производительности.
    З. Ы. Ы. А давление на манометре не 2,5 бар, а 2,5 МПа, это 25 бар. Для R22 это соответствует температуре конденсации около 63 град.
     
  4. Mig29y
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Mig29y

    Участник

    Mig29y

    Участник

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Где-то рядом
    Расходомер не поставил, хотя изначально планировал. Для чистоты эксперимента обязательно поставлю. Не совсем понял фразу:" но расход даваемый насосом может быть маленьким по причине больших потерь давления в системе". Насос гоняет тосол в замкнутой системе между теплообменником ТН и ребашкой емкости 130литров. ТН нагрел 800л скважинной воды за 2 с лишним часа до 47-ми градусов +рубашка 130 литров той же температуры всего 930 литров. Мне трудно пока оценить быстро это или не очень при 4 кубах в час производительности насоса (изначально стоял насос 4 куба в час, потом поставили 10 кубов в час, но результат особо не изменился).
    Да, по поводу бар, я зарапортовался) В системе 417 фреон, какая при 2,5 мПа должна быть температура, пока не нашел.
     
  5. Vanguard
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21

    Vanguard

    Живу здесь

    Vanguard

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Как вы определили что производительность насоса 4 куба в час? Если на насосе написано что он дает 4 куба в час это скорее всего значит что производительность насоса 4 куба в час при нулевом давлении, создаваемом насосом. Чем выше давление создаваемое насосом, тем меньше подача воды.