    Помогите выбрать заземление
    Всем привет, облазил весь форум по поводу заземления, и понял одно, что ничего не понял. Сначала вроде определился: рабочий ноль объединить с повторным заземлением, потом решил землю отдельно проводником.
    Вот прошу помощи, подскажите пожалуйста какую схему заземления выбрать.
    Исходные данные: -столб на границе участка, на столбе щиток в котором стоит счетчик и автомат на 34 А (трехфазка);
    - далее СИПом 4х16 через весь участок подвод в дом.
    заземления на отводящем столбе нет, трясти компанию отвечающую за это, бесполезно.

    И второй вопрос, как лучше: забить трубу на 1,5-2 метра (продаются готовые) или треугольник сварить и закопать.
     
    sergM3 , 03.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.555

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.555
    Адрес:
    Киев
    Мягко говоря, лукавите!

    Не облазили даже этот раздел!

    Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!

    Почему, писал в этом разделе в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.

    Судя по Вашему не пониманию Вы скорей всего не поймете, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, привожу ссылку на тему ЩУ На ТП - посмотрите. Чтото мне не нравится, на аналогичном форуме, что говорит об том, что одноквартирные дома даже при 3-х фазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане, которые даже не понимают что советуют для системы питания с типом заземления ТТ!

    Это не говоря, что некоторые пункты норм для системы питания с типом заземления TN глупы и даже опасны, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Жила РЕ, если уже по ошибке есть в бронированном кабеле, броня вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; На вводе должна быть обеспечена как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    Обращаю Ваше внимание что подавляющее число схем заявленных авторами тем как система питания с типом заземления ТТ не правильные, особенно с стабилизаторами, дополнительными щитами, так как не соответствуют даже кратким требованиям приведенным выше, большинство из которых критичны, хоть я не однократно писал одни и те же замечания. Поэтому любую попавшуюся схему системы питания с типом заземления ТТ нельзя использовать в полном объеме как пример!

    Под лежачий камень вода не бежит!

    Трубу нужно с торца сплющить и срезать уголки, чтоб торец был похож на пику с углом примерно 45-60°. Трубу забивать тяжелей всего, хотя труба из-за скин-эффекта лучше для стекания импульсного тока от разряда молнии. Забивать на 1,5-2 метра маловато, нужно минимум 2,5. Вбитый в умы пресловутый треугольник советуют только безграмотные, не разбирающиеся в работе ЗУ, так как в лучшем случае будет не 100%-ное использование для защитных функций закопанного железа.

    Легче всего и лучше для долговечности забивать прут. Альтернативный вариан уголок.
     
    Наблюдатель , 03.06.13
    #2 + Цитировать
  3. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    4.673
    Благодарности:
    4.286

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    4.673
    Благодарности:
    4.286
    Это что, три ЗУ должно быть? И откуда эти цифры?
     
    efh , 03.06.13
    #3 + Цитировать
  4. Владимир113
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    1.126

    Владимир113

    Живу здесь

    Владимир113

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    1.126
    Адрес:
    Москва
    Значит "треугольник" не нужен? Досточно одной оцинкованной трубы, например 32-ой, и к ней на болт 8 провод заземления?
     
    Владимир113 , 08.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Sanap
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.627

    Sanap

    Оболтус

    Sanap

    Оболтус

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А 12мм. арматурина подойдёт?
     
    Sanap , 18.03.14
    #5 + Цитировать
  6. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    В соответствии с действующим ГОСТ Р 50571.5.54-2011 (п. 542-2) можно использовать только стальные электроды с антикоррозионной защитой (цинк или медь).
    Минимальные сечения/размеры смотрите в том же пункте.
     
    arozjankov , 18.03.14
    #6 + Цитировать
  7. Слава89
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Слава89

    Участник

    Слава89

    Участник

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Конечно лучше трубу и чем длиннее тем лучше.
     
    Слава89 , 21.03.14
    #7 + Цитировать
  8. Gogy913
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    19

    Gogy913

    Живу здесь

    Gogy913

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    Я не пойму что эту тему с заземлением так замусолили?
    Я сделал так:
    купил уголок 32*32 6м (на базе порезали по 2м)
    ленту 4*40 6м

    забил уголок с шагом по 3м
    взял сварочный в прокат и приварил ленту к торчащим на 15см из земли уголкам, последний уголок у меня прямо у стены дома. От него лента по стене дома пошла в верх до щитка учета. Все.
    Вчера вызывал мерять сопротивление - 0,7 Ом.

    Цена: 1000рэ (600 железо, 400 аренда сварочника) сделал за день.
     
    Gogy913 , 10.04.14
    #8 + Цитировать
  9. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Потому что это Ваш конкретный случай с Вашим конкретным грунтом с Вашей конкретно ответственностью за работоспособность и качество Вашего устройства. Даже то, что за час до замеров был дождь и вообще весна и снег таял - ТОЖЕ имеет значение.

    Вы описали пример, вариант, возможное решение. Все отлично, но только в Вашем случае. Он может быть неприменим или частично применим в 99% других случаев.

    Так произошло с банальным треугольником из уголков. Сделан был типовой проект под конкретные условия. Но пошло все дальше - умельцы уменьшили расстояние между уголками, заменили толстые уголки и полосу на тонкие, стали колотить этот треугольник в песчаном грунте с бешено высокими удельными сопротивлениями и т. п.

    =
    Один из главных параметров - как замеряли. Где были расположены измерительные электроды? Какую глубину они имели? Намерить можно и 100 Ом и 1 Ом на одном и том же заземлителе.
     
    arozjankov , 10.04.14
    #9 + Цитировать
  10. Gogy913
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    19

    Gogy913

    Живу здесь

    Gogy913

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    Ну незнай, земля важно конечно! Но по мне так эту проблему все равно раздувают.
    Я сделал быстро-просто-дешево (если не сказать даром) меряли при мне специализированным прибором, электроды разносили на 7-9м вбивали на 15-20см. Дождя в Краснодаре давненько не было.
     
    Gogy913 , 10.04.14
    #10 + Цитировать
  11. Заземление
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Заземление

    Новичок

    Заземление

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Таганрог
    Если Вы посмотрите видео, там как раз была проблема с предыдущим контуром. По ТЗ заказчика нужно было достигнуть 4 Ом. Приехали электрики. Забили 3 штыря, сварили, сдали 4 Ом. Через 3 месяца сопротивление увеличилось. Их вызвали. Они сделали еще один контур. Соединили их между собой, взяли деньги за работу и уехали. Через 6 месяцев, их работа опять не соответсвовала ТЗ. В третий раз уже им платить не стали, вызвали нас.
    Вот прошло 4 месяцев. Пока все в порядке.
    Там грунт сложный. Песок. Водоносных слоев нет. Так что раз на раз не приходится. Если Вам нужно для галочки, то можно обойтись и контуром. Можно еще соли в землю подсыпать. Еще лучше будет. Но вот надолго ли?
     
    Заземление , 10.04.14