    Я конечно не знаю в какой гофре Вы собираетесь прокладывать свой кабель, но в 32 ПНД
    кабель ВВГнг 5 Х 10 в одиночку проталкивается на УРА (27метров).
    ВВГнг 4 х 16 такого же диаметра. :)
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Сильно зависит от количества поворотов, их радиусов и углов.
     
  3. Vvput
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12

    Vvput

    Участник

    Vvput

    Участник

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Владивосток
    У меня распределит ящик на жб. столбе на высоте прим 4м. Допустимо ли выводить кабель, защищенный такой гофрой, из земли вдоль столба непосредственно до ящика (т.е допускается ли прокладка гофры на открытом воздухе)?
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Обсуждалось много раз! ;)
    На открытом воздухе допускается прокладка в гофре ПНД (черная или рыжая), :super:
    гофра ПВХ не предназначена для прокладки на воздухе (серого цвета). :no:
    В нижней части кабель должен быть защищен металлической трубой или уголком на высоту не менее 2-х метров. ;)