1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчет ЖБТ балки

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем John's, 28.05.13.

  1. John's
    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    192

    John's

    Царь

    John's

    Царь

    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Иркутск
    Я решил перекрывать пролет 12 метров фермами, причем будет их около 10 штук (через 0,8 метра) т. к планирую на втором этаже теплую мансарду.
     
  2. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778
    занчит 550 кг на погонный метр балки?
    В вашем случае основным ограничением является прогиб
    1) по железобетону высота балки не менее 60 см (иначе прогнется). Если необходима меньшая высота, то тогда только преднапряжение...
    Арматура не так важна. 3 диаметра 20 мм внизу, 2 диаметра 20 наверху, померечка у опор шаг 150 мм, по центру до 500 мм.
    2) по металлу - двутавр 40Б.
     
  3. ksa777
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    37

    ksa777

    Живу здесь

    ksa777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Господа подскажите, если кто пользовался этой программой распределенная нагрузка 10 кН это на м. кв или погонный ? и достаточно ли такой нагрузки?
     

    Вложения:

    • 13.PNG
  4. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778
    Там же написано. Нагрузка распределенная. Значит на метр погонный...
     
  5. ksa777
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    37

    ksa777

    Живу здесь

    ksa777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @topos, ...а этой нагрузки достаточно ли в моем варианте? Отлить балку совместно с армопоясом (20х20) перекрытие будет по профлисту Н-75., сверху стена из блоков КББ, на которую будет частично опираться стропильная система. еще снег, дождь, люди, нЕлюди и т. д ...
     

    Вложения:

    • Снимок11111.PNG
  6. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778
    1 тонна на метр погонный?
    Ну давайте грубо (а как еще по вашим данным?)
    Перекрытие 350 кг/м2, итого 3*0.35=1.05 тонны на погонный=10,3 кН на метр.
    Увы, уже не вписываетесь...
    А еще
     
  7. ksa777
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    37

    ksa777

    Живу здесь

    ksa777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @topos, и снова я не понимаю ничего в этих цифрах, так сколько минимально с советским запасом, опираясь на эту программу должен быть этот ригель ? Не хотелось бы больше 30 см. т. к высота потолка запланирована 2.5м.
     
  8. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778
    С советским запасом :aga:
    309.gif
    пролет 6.2 метра. Требуемая высота балки 6,2/15=41,3 сантиметра... А иначе головная проблемма с прогибом.
     
  9. ksa777
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    37

    ksa777

    Живу здесь

    ksa777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @topos,а какую следует брать расчетную нагрузку для ригеля, если 10кН хватит только впритык для плиты, сколько необходимо на все остальное и атмосферный столб весом 214 кило.@topos, и можно ли вообще полагаться на расчеты данной программы.
     
  10. prosmitty
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    prosmitty

    Участник

    prosmitty

    Участник

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Добрый день проем 2830мм, планирую лить жб балку вместе с армопоясом сечение балки 300 на 300, и 300 на 250 армопояс (4 прутка 12d) по несущей стене (не связан жестко с внешними стенами только гибкие связи и клей пену), опирание балки на две несущие стены из гб d500 b2.5 300мм, планирую использовать 16 арматуру 3 снизу и 3 сверху опирание арматуры на стены по 60см (ну или сколько посоветуете длину), перекрытие деревянное лаги 200*50мм, дом 1.5 этажа мансарда (6.7на 10.34) так же в зоне опор балки будут стойки которые будут воспринимать нагрузку от конька крыши, (регион Казань) понимаю мало данных но ваш взгляд сечение балки достаточное?
     

    Вложения:

    • Снимок.PNG