    Добрый день, форумчане! Помогите разобраться!
    3 фазы, 15 кВт, заземление N на арматуру опоры. TN-C-S. Автомат и счетчик на столбе (ЩУ). До сруба 12м. Ввод по воздуху. Повторное заземление около дома 4 Ома, соединенное с тросом молниеприемника на фронтоне (в боксе). В доме распредщит (РЩ).
    Где организовать ГЗШ?
    Вар. 1. В ЩУ на столбе. Там же ОПН. 5-проводка в дом. Соединить РЕ в РЩ с заземлителем молниезащиты.
    Вар. 2. В боксе искусственного заземлителя на фронтоне. В нем ОПН. До опоры- 4-х проводка, в дом- 5-проводка на РЩ.
    Вар. 3. В распредщите в доме. 4-х проводка до опоры. РЕ до бокса заземлителя на фронтоне. ОПН в РЩ, там же все автоматы, УЗО, шины, приблуды и т. д.
    ЗЫ. ОПН- УЗИП от "Астро-УЗО"
    Благодарю за участие.
     
    SirMgn , 26.05.13
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669
    Адрес:
    Брест
    В ЩУ на столбе.
    В распредщите в доме.
     
    ДмитрийМ , 27.05.13
    #2 + Цитировать
  3. SirMgn
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    22

    SirMgn

    Живу здесь

    SirMgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Магнитогорск
    Т. е. по вар. 1 -возможно. А при попадани молнии в молниезащиту (тьфу-тьфу-тьфу) потенциал не занесет по РЕ в распредщит? До него метра 2-3, а до УЗИПа на опоре-12.
     
    SirMgn , 28.05.13
    #3 + Цитировать
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669
    Адрес:
    Брест
    Занесёт.

    Я имел ввиду и там и там.
     
    ДмитрийМ , 28.05.13
    #4 + Цитировать