1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите понять причину появления трещин в ростверке

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Magnatulin, 23.05.13.

  1. Magnatulin
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    65

    Magnatulin

    Живу здесь

    Magnatulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Павловск
    Помогите понять причину появления трещин в ростверке
    Всем привет. Вот и я до стройки дорвался. Всё бы хорошо, да вот на днях заметил небольшие трещины в ростверке в местах продухов и на входе канализационной трубы. Конструкция фундамента такая, выкопан котлован SAM_0770.JPG далее отлита плита толщиной 300мм. 20130424_135036.jpg затем одним махом отлит ростверк 800мм. и плита перекрытия. 20130508_104723.jpg 20130425_174549.jpg 20130504_121943.jpg а вот и они 20130523_161312.jpg 20130523_161351.jpg 20130523_161400.jpg
     
    Magnatulin , 23.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Magnatulin
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    65

    Magnatulin

    Живу здесь

    Magnatulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Павловск
    20130523_161435.jpg Моё мнение недостаточное армирование или рано дали нагрузку, после заливки прошло 5 дней. На фото продух под терассой тот что слева без трещин. Какие мысли?
     
    Magnatulin , 23.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.386

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.386
    Адрес:
    Кемерово
    Когда заливали то? Скорей всего просто усадочная трещина, забить на неё.
     
    Winder , 23.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Magnatulin
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    65

    Magnatulin

    Живу здесь

    Magnatulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Павловск
    Залил две недели назад, просто интересно почему именно по продухам и под стеной, под терассой то всё путём.
     
    Magnatulin , 23.05.13
    #4 + Цитировать
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.834
    Благодарности:
    22.446

    al185

    Супер-Модератор

    al185

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.834
    Благодарности:
    22.446
    Адрес:
    Екатеринбург
    Поставьте лепешки из гипса. Если будет раскрытие - деформации вследствие неравномерной осадки основания.
    Причины м. б. гидрогеологические и следствие неправильной подготовки основания.
     
    al185 , 23.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Magnatulin
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    65

    Magnatulin

    Живу здесь

    Magnatulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Павловск
    Так ростверк на плите стоит, или речь об основании под плитой?
     
    Magnatulin , 23.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Fa1con
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13

    Fa1con

    Живу здесь

    Fa1con

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Лепешки на трещины ставятся. Если раскрытие увеличивается, то на лепешке из гипса трещины тоже появятся.
     
    Fa1con , 23.06.13
    #7 + Цитировать