    Всем добрый день. Столкнулся со след проблемой - заменой радиатора в квартире.
    Хочу поставить Zehnder. Система однотрубная, стояк 1/2", нижний розлив. Для регулирования температуры думаю поставить вот такой трехходовой клапан для однотрубных систем - http://www.oventrop.de/article.asp?art=1130206
    Проблема для меня следущая - вход в радиатор снизу, выход сверху - неправильно подключение. Что делать? Переварить трубы? Не будет ли воздух скапливаться в радиаторе - ведь получается петля? Как много воздуха в системе отопления?
    Как поведет себя трехходовой клапан в этой системе? Поставить думаю 3/4, чтобы пропускная способность была с запасом. Часто ли в ЦСО попадаются взвешенные частицы больших размеров, способные забить отверстие в клапане?
     
    Звоникс , 21.05.13
    #1 + Цитировать
  2. Звоникс
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Звоникс

    Участник

    Звоникс

    Участник

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Или если я подключу радиатор низ-верх, насколько упадет его мощность? Я так понимаю что она может упасть на 30% и более .
     
    Звоникс , 21.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Звоникс, Ваш радитор какого типа? Биметалл или что?
     
    Inchin , 21.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Звоникс, вообще на любом типе радиатора, трубы лучше перекрестить. Чтобы подача поступала в радиатор именно сверху. И желательно, чтобы по-диагонали было подключение. Многие камрады так ставят много лет в квартирах. Помогает избежать очень много разных "подводных камней".

    П. С. И без трехходового можно прекрасно обойтись.
     
    Inchin , 21.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Звоникс
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Звоникс

    Участник

    Звоникс

    Участник

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Радиатор трубчатый, стальной. Не будет ли воздушить? Перекрестить нет проблем, работы на 1,5-2 часа, волнует меня воздух в системе... У меня первый этаж.
    Радиатор планирую подключать бок-бок, но в одно отверстие хочу вставить трубочку 1/2", которая будет выполнять роль диагонального подключения. Радиатор длинный, 30 секций, 1,3 метра получается, боюсь что если просто сделать байпас и термостатический вентиль - радиатор не будет работать...
     
    Звоникс , 21.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Если есть подозрение, что будет воздушить, поставьте автоматический воздухоотводчик. При такой длине радиатора, как у Вас, Вам годится только диагональное подключение. Верх - подача, с другой стороны низ - обратка. При другом подключении будут существенные потери теплоотдачи Вашего радиатора.

    Можно и нужно на однотрубке байпас. Можно и термовентиль с термоголовкой, при этом байпас можно и нужно БЕЗ заужения. И все работает хорошо, при таком подключении, которое описал.
     
    Inchin , 21.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Inchin , 21.05.13
    #7 + Цитировать
  8. KotikBSD
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    26

    KotikBSD

    Живу здесь

    KotikBSD

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Обычно варивается перемычка между трубами в полуметре от радиатора, такого-же диаметра как и "магистральная" труба, а дальше уже радиатор с термоголовкой. + два шаровых крана на обратку и подачу, что бы в будущем радиатор менять можно было не отключая "магистраль" не хорошо если ваша система будет влиять на соседей :) наличие перемычки на работу радиатора особо не влияет. Ставить трехходовой кран - не удмаю что удачная идея, ведь если его заклинит, или ещё чего, без тепла останутся все, а вы может в это время на ГОА будете. Вот и вскроют вам дверь... знаю случаи "крутых" замен радиаторов, когда потом народ в выпеленным замкам приезжал... По этому всегда придерживаюсь правила что "магистраль" в любой момент времени могла работать как и до вмешательства, и ничто на это не могло повлиять кроме форс-мажоров :)
     
    KotikBSD , 21.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Чем ближе байпас к радиатору на однотрубке - тем лучше. Посмотрите, как правильно делает santex-SVAR байпасы, при перекрещивании труб на диагональном подключении.
     
    Inchin , 21.05.13
    #9 + Цитировать
  10. KotikBSD
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    26

    KotikBSD

    Живу здесь

    KotikBSD

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    П. с. инч верно дал ссылку, там есть примеры правильной установки, вот фото выдернутая из ссылке выше:

    http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=377488&d=1363417758

    а это перекрещивание - http://santex-svar.users.photofile.ru/photo/santex-svar/4178160/xlarge/101881087.jpg
     
    KotikBSD , 21.05.13
    #10 + Цитировать
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Там на фото есть примеры и "диагонали" и "перекрещивания. У Сантех-Свара.
     
    Inchin , 21.05.13
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Вот только Тех"комфорт". РФ, которые оставляют целыми стояками людей без тепла не надо приводить в пример. С Олеговичем впридачу...
     
    Inchin , 21.05.13
    #12 + Цитировать
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Inchin , 21.05.13
    #13 + Цитировать
  14. KotikBSD
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    26

    KotikBSD

    Живу здесь

    KotikBSD

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Прошу простить, не знал что они такие плохие, привел только как пример верх-низ :)
     
    KotikBSD , 21.05.13
    #14 + Цитировать
  15. Звоникс