1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Доделка гидроизоляции цоколя

Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем CrossVik, 19.05.13.

  1. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    862
    Благодарности:
    162

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    862
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Москва
    Доделка гидроизоляции цоколя
    Здравствуйте, Знатоки.
    У нас строительство разделилось на несколько этапов.
    В прошлом году сделали фундаментную плиту, цокольный этаж и коробку дома. В этом году будем доделывать цоколь – гидроизоляция, утепление и обратная засыпка.
    Схема и фото гидроизоляции плиты прилагается, в таком виде она зимовала.
    Сейчас (с осени) есть гидроизоляция слои №1 и №2.
    Зимой произошло отслоение гидроизоляции в некоторых местах длиной до 1 метра. Таких «карманов» штук 7-8. Некоторые, кажется, наполнены водой.
    Перед тем, как продолжать стройку и делать следующие слои гидроизоляции №3 и №4 необходимо почистить поверхность слоев 1 и 2 и что-то сделать с «карманами».
    Вопрос – как «вскрыть» эти карманы, чтобы выпустить воздух или воду и нужно ли после этой операции делать на местах разрезов дополнительные «заплатки»? Может есть другой способ устранения карманов? Под слоем ГИ бетон красился праймером. Нужно ли обязательно восстанавливать слой праймера в месте кармана?
     

    Вложения:

    • фото плиты.jpg
    • схема плиты.jpg
    CrossVik , 19.05.13
    #1 + Цитировать
  2. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    862
    Благодарности:
    162

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    862
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Москва
    Так как бороться с воздушными и водяными карманами? Неужто никто ничего дельного предложить не может?
     
    CrossVik , 24.05.13
    #2 + Цитировать
  3. ШайТан
    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    945
    Благодарности:
    1.104

    ШайТан

    СОЗДАТЕЛЬ

    ШайТан

    СОЗДАТЕЛЬ

    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    945
    Благодарности:
    1.104
    Адрес:
    Москва
    Как вопрос решили? Что-то "профессора" молчат или нет таковых?
     
    ШайТан , 23.10.15
    #3 + Цитировать
  4. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    862
    Благодарности:
    162

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    862
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Москва
    В результате сделали небольшие надрезы, выпустили содержимое. Затем отогнули края, зафиксировали для просушки внутреннего пространства (насколько это возможно). Далее тщательно промазали внутренние поверхности битумным клеем и прижали обратно внешней подпоркой.
    После затвердевания в течении нескольких дней замазали швы битумной мастикой и кое-где ещё налепили на эту мастику "заплатки".
    Прошло значительное время, некоторые заплатки, которые торчат над поверхностью держатся до сих пор.
    Надеемся, что и подземная часть также сохраняет герметичность.
     
    CrossVik , 26.10.15
    #4 + Цитировать
  5. buj
    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    99

    buj

    Живу здесь

    buj

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поздно увидел. правильно сделал, вскрываем пузырь разрез розочкой, высушиваем, нагреваем горелкой гидроизоляцию и привариваем, горелка вполне подойдет бытовая. Но еще нужно найти место, откуда вода попадает под гидроизоляцию и его загерметизировать иначе пузырь рано или поздно образуется в другом месте.
     
    buj , 27.10.15