1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Можно ли так отрезать плиту перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 17.05.13.

  1. azid
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    74

    azid

    Живу здесь

    azid

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    74
    Можно ли так отрезать плиту перекрытия
    На рисунке обозначен размер реза. нужен для лестничного пролета.
    вопрос к специалистам, возможно ли это?
    плиты не преднапряженные. спасибо.
     

    Вложения:

    • Точечный рисунок.JPG
    azid , 17.05.13
    #1 + Цитировать
  2. azid
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    74

    azid

    Живу здесь

    azid

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    74
    Неужели никто не подскажет?
     
    azid , 18.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    584

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    584
    Адрес:
    Ростовская область
    Нельзя.
    Можете посмотреть рабочие чертежи и ТУ на плиты ПК (там есть писание, что в приопорной зоне нельзя удалять арматуру, что можно лишь выполнять отверстия (для коммуникаций) через отверстия облегчения плиты, при этом не трогая её ребра).
    Обрезав прямоугольником указанный размер отрезка плиты, вы удалите и продольную арматуру, идущую на приопорную зону, в итоге несколько стержней у оставшегося куска останутся в висячем положении, следовательно на изгиб эта часть плиты работать не будет. Что грозит появлением продольной трещины и облому с обвисанием части плиты (в плитах ПК есть поперечная не рабочая сетка, на которой обломанный кусок скорее всего и повиснет, но не свалится вам на голову, а если это будут плиты ПБ - то обрушение полное).
     
    Anatolevich , 19.05.13