1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9

Стабилизатор тяги дымохода

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.

  1. fart1000
    Регистрация:
    15.12.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    15

    fart1000

    Живу здесь

    fart1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Киев
    Стабилизатор тяги дымохода
    Доброго времени суток. Хочу вынести на обсуждение эти диковинные штуки. Уж очень производители о них лестно высказываются. Какие мнения специалистов по этому поводу. Ваше мнение о полезности этого девайса. Спасибо.
     

    Вложения:

    • rcp.jpg
  2. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    647

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    647
    один из наиболее реальных способов поддержания постоянного исходного режима горения. Все более-менее нормальные производители автоматизированных источников горения крайне настоятельно рекомендуют.
    Если у вас нет завышенной тяги и вы можете обеспечить постоянную тягу, не изменяющуюся в зависимости от внешних условий (порывы ветра) или для вашего котла нет необходимости поддерживать режим неизменной тяги- то вам сабж нафиг не упал.
     
  3. Mitai
    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5

    Mitai

    Живу здесь

    Mitai

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия Новороссийск
    Интиретно какие типоразмеры и где можно почитать документацию?
     
  4. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Имхо эту задачу вполне может выполнять штатная заслонка на дымовом патрубке котла и штатный РТ или Хоневел или или тот что тягает на цепочке подачу воздуха. А если не в норме, то этот девайс не спасет. А скорее навредит. Тяги он не добавит, и проблему опрокидывания ее не решит. Может я еще не допонял принцип работы. Но пока не особо и есть желание. И скорее всего я вижу вред для тт котла от этого устройства. В дымоход всасывается дополнительный воздух котельни, тем самым охлаждая дымоход, что создает дополнительные условия для конденсата в ней, а также дополнительно выхолаживает помещение, где стоит котел, потому как воздух ниоткуда не берется, котел тянет для горения, а труба с стабилизатором тянет непонятно для чего, чем и регулируется тяга. А как условие не уронить трубу ниже точки конденсации. Такой принцип используется в стропуве но в ручном режиме. Требование по безопасности. Просто открывается часть дымохода и идет левый подсос воздуха. Имхо это не гут, думаю этот штук придуман именно как требование по безопасности. Не более. А грошей стоит неадекватно. И толку никакого.
     
  5. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    Юриййй, стабилизатор тяги применяется в основном на автоматических котлах - там требуется создать достаточно точное соотношение топливо-воздух, а дымоход со своей переменчивой тягой вносит дисбаланс. Немцы проводили испытания пеллетных котлов с ним и без, со стабилизатором экономия топлива 3-9%;)
     
  6. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    SMOLL1, понял. 3-9% довольно неплохая добавка.
     
  7. Mitai
    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5

    Mitai

    Живу здесь

    Mitai

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия Новороссийск
    А если на дровах виардус стоит-ли его использовать?
     
  8. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    Особых преимуществ он не даст, хватит и обычной заслонки на дымоходе.
     
  9. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Бывает при запуске и разгоне котла первые пару метров дымохода раскаляются до критичной t°.В плодь до того, что труба раскаляется до красна. Бывает, что наоборот разгон котла не интенсивный, а потом начинается мощное горение. Вот в таких случаях и может как раз помочь стабилизатор тяги разбавляя огненный поток воздуха в дымоходе с помощью подмеса холодного, снимая напражение с трубы, снижая тягу и уменьшая интенсивность горения. Регулируется стабилизатор тяги с помощью установленного эксцентрика на клапане. Ещё он очень удобен при ветренной погоде когда хаотичные потоки воздуха резко сбивают выход дыма из дымохода и в таком случае стабилизатор резко захлопывает крышку и этим самым выравнивает тягу в дымоходе. Вот примерно такой эфект даёт устоновленный стабилизатор. То есть он не увеличит тягу в дымоходе если её нет, а просто выравнивает. Я так понял, что принцип его работы похож на стабилизатор для электроприборов который выравнивает прыгающую напругу в сети. В принципе этот стабилизатор может быть удобен, что б меньше подходить к котлу и поправлять тягу (при необходимости),так как она всегда разная в тт котле если взять начало, середину и конец топки.
     
  10. shima68
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    207

    shima68

    Живу здесь

    shima68

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Россия
    Как ни странно еще в совдепии, в г. Рубцовск выпускались жидкотопливные котлы, которые комлектовались стабилизатором тяги. Поражаюсь теперешней ценой на данный девайс. Юрий задавал вопрос о нужности шибера, дак вот вам автоматический шибер.
     
  11. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Сегодня установил стабилизатор тяги на дымоход. Котёл Виадрус с установленным на него вентелятором. Производитель стаб. тяги, Польша "Darco".Стоимость изделия 90$.На выходе из котла, начало дымохода стоит тройник. Верхний участок уходит вертикально в верх, а в нижнем был установлен лючёк лейка для отвода конденсата и осадков попавших в дымоход. Лючёк лейка был удалён и на его место был установлен ещё один тройник в который и был установлен стаб. тяги, а лючюк лейка был опять установлен на выход нижнего тройника. Стаб. тяги после не долгой настройки с помомощью эксентрика на крышке, был чётко настроен. Штатный шибер теперь полностью открыт. Работа этого приспособления, просто отличная! Сравнить можно с супер чувствительным поплавком на рыбалке. На улице сегодня сильный порывистый ветер и стаб. тяги чутко реагирует на его порывы. Большой его плюс в том, что разгон котла остался таким же быстрым но уже без выброса пламени в дымоход и его перегрева. Труба уже не перегревается и не подванивает расколившимися смолами от её перегрева при интенсивном разгоне. Горение идёт равномерное без лишних выбросов тепла в трубу. Настраивал при помощи свечки) Поднёс её к отверстию оси на котором вращается шибер и плавно подкручивал эксцентрик, пока во всех режимах работы, пламя от свечи не стало плавно затягивать в дымоход. При открытии дверцы заслонка на стаб. тяги моментально захлопывается и не каких дымлений не происходит. На стаб. тяги ещё установленна маленькая защёлка,которая при не обходимости плотно фиксирует закрытую крышку и стаб не работает. Изделие выполненно высоко технологично, тонко и аккуратно! Смущало одно, как сработается с вентелятором надува. Всё отлично! Так же отлично работает на естественной тяге
     
    Последнее редактирование: 14.11.13
  12. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Добавлю, что стабилизатор тяги точно такой же и той же фирмы, который был выложен на фото в первом сообщении, сосдателем этой темы форумчанин fart1000.Только на том фото, стаб. тяги под квадратный дымоход, а у меня под круглый. Диаметр установленного стаб. тяги у меня 150 и установлен он через переходник 150 на 160 в дымоход диаметром 160. Работает отлично. Ну и ещё маленькое дополнение. Он не увеличивает тягу, а выравнивает её по всему периоду горения топлива. Настраивается один раз и исключает работу со штатным шибиром, который по сравнению со стабилизатором имеет недостатки. Проще сказать имеет грубую настройку. Дальнейшую работу этого приспособления, покажет только время)
     
  13. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Олег9293, а если не секрет где брали это чудо техники, давно ищу но только под заказ и сроки не ясны
     
  14. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да не какого секрета нет) У нас на Западной Украине нашел поставщика по вменяемой цене. Второй поставщик устанавливает помоему Немецкие. Стоимоимость тех немцев около 180€ и диаметры 180 и 200млм.Если хо то пороюсь и найду тел. или электронку.
     
  15. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    С Украины не заказывал, наверно таможня все сожрет:aga:,немцы у нас тоже где-то по 150€ за 150мм