1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Junkers Euromaxx ошибка ЕА

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vrupasov, 15.05.13.

  1. vrupasov
    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15

    vrupasov

    Живу здесь

    vrupasov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Череповец
    Junkers Euromaxx ошибка ЕА
    Всем привет. Помогите разобраться в ситуации: котел Junkers Euromaxx ZWC24-23MFA работает сейчас на ГВС. Периодически сбоит и встает в ошибку ЕА. При осмотре обнаружено что пропадает ионизация при наличие пламени, т. е. горелка горит, индикатор нет, ток ионизации сервисная функция 3.3 с 2 переходит на 0, начинает работать электрод зажигания, если ионизация появляется, работает дальше, если нет - газ перекрывается, встает в ошибку ЕА. По наблюдениям клиента котел работает стабильно при определенном положении регулятора температуры чуть левее вертикального положения, при невысоком пламени, при мах температуре и высоком пламени начинаются проблемы. Напряжение 230, потенциала на корпусе котла нет. Заменил комплект электродов - та же песня. Думаю где-то пробивает... или плата?
    Проблемы начались после визита горгаза и обслуживания котла, думаю давление регулировали, клиент не знает что делали. Подскажите что посмотреть. Давление не мерил, прибора не было на тот момент, завтра померяю.
     
    vrupasov , 15.05.13
    #1 + Цитировать
  2. alian
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    6

    alian

    Участник

    alian

    Участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Калининград
    Прочистить хорошенько теплообменник между пластинами - чтоб никакого пепла и пыли не осталось. Если не поможет, дам второй совет.
     
    alian , 16.05.13
    #2 + Цитировать
  3. vrupasov
    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15

    vrupasov

    Живу здесь

    vrupasov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Череповец
    Если не секрет: как это может быть связано?
     
    vrupasov , 16.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Vrupasov,
    Посмотри что "враги" советуют... Я бы обратил внимание на качество соединения заземляющего провода от горелки непосредственно под электродом опроса ионизации до платы управления.
    Если не поможет - плату на стол и разбираться...
     

    Вложения:

    • 14.jpg
    Lavrishin , 16.05.13
    #4 + Цитировать
  5. vrupasov
    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15

    vrupasov

    Живу здесь

    vrupasov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Череповец
    Проверить подачу газа- всмысле давление на входе, перед горелкой на мин и макс мощности? Сопротивление катушек клапанов проверю. А это какой провод? который черный от электрода ионизации потом в жгуте и на плату? Или от платы до крпуса? последний проверил, соединения в порядке... плата если что есть запасная, заменю. Так теплообменник чистить? Думаете при наличие сажи может где-то пробивать?
     
    vrupasov , 16.05.13
    #5 + Цитировать
  6. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Vrupasov,
    Давление проконтролировать перед горелкой однозначно не будет лишним.
    Теплообменник чистить тоже никак не вредно, а очень даже нужно...
    Если аппарат разжигается, то по всем признакам газовый клапан жив. Но, картинку посмотри для интереса...
     

    Вложения:

    • 16.jpg
    Lavrishin , 16.05.13
    #6 + Цитировать
  7. vrupasov
    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15

    vrupasov

    Живу здесь

    vrupasov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Череповец
    Про провод хотел уточнить, который проверить... он где? Вот еще какая штука: если пользуются гвс на кухне, котел рядом, еще как-то стабильно, если на втором этаже, то зажигается и полюбому секунд через 10 встает ЕА, да и греет туда хуже почему-то (до появления проблемы), расход одинаковый по смесителям...
     
    vrupasov , 16.05.13
    #7 + Цитировать
  8. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я про провод ничего не говорил. Заземляющий провод напрямую от платы управления до горелки может отсутствовать, но соединение это обязательно имеется через корпус котла. Поэтому я говорил про соединение. Любым мультиметром несложно проверить. Сопротивление должно быть = 0 от заземляющей клеммы платы управления до горелки под электродом опроса ионизации.
     
    Lavrishin , 16.05.13
    #8 + Цитировать
  9. vrupasov
    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15

    vrupasov

    Живу здесь

    vrupasov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Череповец
    Ясно
     
    vrupasov , 16.05.13
    #9 + Цитировать
  10. vrupasov
    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15

    vrupasov

    Живу здесь

    vrupasov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Череповец
    может напряжение? :faq:
     
    vrupasov , 16.05.13
    #10 + Цитировать
  11. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Нет. Не может...
    Именно сопротивление должно быть = 0 от горелки до заземляющего провода платы управления.
     
    Lavrishin , 16.05.13
    #11 + Цитировать
  12. vrupasov
    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15

    vrupasov

    Живу здесь

    vrupasov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Череповец
    Т. е. это определяет наличие контакта заземления меду горелкой и платой управления, я правильно понимаю?
     
    vrupasov , 16.05.13
    #12 + Цитировать
  13. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не совсем правильно, но примерно так. Вычертите принципиальную схему цепи опроса ионизации любого котла любого производителя - многое станет намного понятнее и мне не придется рассказывать азбучные истины...
    Фразу, подчеркнутую красным, "враги" тоже не напрасно прописАли в букваре...
     

    Вложения:

    • 14.jpg
    Lavrishin , 16.05.13
    #13 + Цитировать
  14. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    2.799
    Благодарности:
    804

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    2.799
    Благодарности:
    804
    Адрес:
    Воронеж
    Второй совет, видимо мойка теблообменника?
     
    sergey 73 , 16.05.13
    #14 + Цитировать
  15. vrupasov
    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15

    vrupasov

    Живу здесь

    vrupasov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Череповец
    Чего его чистить то, сразу сниму да помою. Хотя недавно было тех обслуживание горгазом, те должны были и почистить и проверить и настроить...Вчера не удалось ничего сделать. Чистили дымоходы в доме, у соседей такая же ошибка (решение клиента). Пока о результатах не знаю.
     
    vrupasov , 17.05.13