Схема водоснабжения. вопрос по ГА и автоматике

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем SKeith, 13.05.13.

  1. SKeith
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    SKeith

    Участник

    SKeith

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноармейск
    Схема водоснабжения. вопрос по ГА и автоматике
    Здавствуйте!

    На текущий момент имеется дом, баня и колодец.
    Внутри колодца установлена насосная станция (самый обычный вариант с ГА на 24л и реле).
    На выходе из колодца по землей закопаны трубы, а именно тройник - налево в дом, направо в баню.
    Трубы (ПНД 25мм) изначально закопаны глубоко (1,5-2 метра) и утеплены.

    Схема отлично справляется со своей задачей - в доме на кухне есть вода, в бане - душ.

    Но есть у схемы и недостаток (а точнее свойство) - на зиму все необходимо сливать, насосную станцию демонтировать.

    Это было предисловие. Я расписываю ситуацию, чтобы было проще для понимания, а далее надеюсь на ваш опыт и помощь, которой буду очень благодарен.

    Теперь послесловие.
    Дом (каркасник) был хорошо утеплен, появилась двухэтажная пристройка под санузел.
    Появилась необходимость в проживании в доме в холодное время года.
    Тем самым существующую схему требуется менять и улучшать.

    От насосной станции отказываемся. В колодце устанавливается погружной насосс фильтром грубой очистки на выходе.

    В схеме нужно предусмотреть ГА на 100л.

    Встает вопрос, где размещать ГА и управляющее устройство (блок автоматики)?
    Ведь под землей разводка на дом и баню, а в колодец ставить ничего не планируется. По максимуму все элементы устанавливаются в отапливаемом доме.

    Технически, насколько мне позволяет судить мое образование, ГА в схеме может быть установлен в любой точке схемы.

    Но что делать с УУ? Где ставить его?
    Я проникся рекламой и отзывами об Аквароботе Турбипресс и хотел использовать его.
    У данного устройства три выхода - впуск, выпуск и подключение к ГА.

    В моем случае (уже как мне кажется не совсем удачном) разместить ГА на 100л я могу только на втором этаже пристройки, внизу, к сожалению даже для самого маленького ГА места нет.

    Прикладываю схему к посту и прошу помочь разобраться,
    s2.png

    1. можно ли размещать ГА так далеко от входа и уже после всех фильтров. если нет, то в чем проблема, почему это не будет работать?
    2. если же проблем такое расположение ГА не вызовет (ведь система же закрытая, какая разница где размещать ГА...), что посоветуете в качестве блока автоматики? требования к устройству тривиальные - контроль сухого хода, поддержание давления в системе (тут конечно акваробот турбипресс так и манит своими возможностями)

    Очень благодарю всех откликнувшихся!
    п. с.(на днях приступаю к монтажу канализации)
     
    SKeith , 13.05.13
    #1 + Цитировать
  2. SKeith
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    SKeith

    Участник

    SKeith

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноармейск
    Совсем забыл. На схеме жирным - ППр труба 25 мм, тонкой линией - 20 мм.
     
    SKeith , 13.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.823
    Благодарности:
    9.784

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.823
    Благодарности:
    9.784
    Адрес:
    Орел
    ГА и автоматику (РД) не стоит разносить друг от друга. Также не стоит ставить между насосом и ГА с РД фильтры.
    Если для управления насосом используется блок автоматики (с электронной начинкой) то все подключения выполняются только после него. Причина - встроенный обратный клапан в БА.
     
    Protasevich , 14.05.13
    #3 + Цитировать
  4. SKeith
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    SKeith

    Участник

    SKeith

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноармейск
    Помогите разобраться, что же будет, если поставить ГА как на моей схеме?
    почему так делать не рекомендуют?

    Обратный клапан я собирался ставить после насоса. Исходя из этого в БА он мне не нужен.
     
    SKeith , 14.05.13
    #4 + Цитировать
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.823
    Благодарности:
    9.784

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.823
    Благодарности:
    9.784
    Адрес:
    Орел
    http://www.forumhouse.ru/threads/65728/
    В блоках автоматики обратный клапан встроенный, он же является датчиком протока.
     
    Protasevich , 14.05.13
    #5 + Цитировать
  6. SKeith
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    SKeith

    Участник

    SKeith

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноармейск
    Protasevich, вот за эту ссылку спасибо. Долго искал подобное обсуждение, а везде натыкаешься, что мол не разносите далеко друг от друга и все. А тут хоть какие-то доводы излагаются.
    Хотя, на мой взгляд, есть с чем поэкспериментировать. Все таки один добрый человек удалил на 20 метров ГА от РД и все продолжало работать.

    Что ж, придется планировать размещение ГА на первом этаже, хоть и места там совсем нет.
    Но это позволит поставить присловутый Акваробот турбипресс и фильтры само собой выносятся за ГА.

    Буду думать в этом направлении.
    А вот, что касается бани. По хорошему на вход в баню можно поставить обратный клапан и за ним отдельный ГА (благо останется от насосной станции на 24л). Мне кажется это позволит сгладить гидроудары в бане. Ведь рассчитывать на то, что большой ГА на 100л, который установлен в доме в 30 метрах от бани (прибл. длина трубопровода) будет гасить гидроудары в бане не стоит.
    Правильно я рассуждаю?

    И еще вопрос. В моей схеме на выходе из колодца стоит тройник, левое плечо - дом, правое -баня. Автоматику я собираюсь ставить в доме, т. е. уже после тройника на левом плече.
    В связи с этим стоит ожидать проблем?
     
    SKeith , 14.05.13
    #6 + Цитировать
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.823
    Благодарности:
    9.784

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.823
    Благодарности:
    9.784
    Адрес:
    Орел
    И снова могу повторить эту же фразу.
    Если эксперимент с "разносом" ГА и РД может пройти удачно при производительности насоса, например 1 куб/час, то не факт что так же удачно пройдет при 2 кубах/час. Последствия такого "раздвижения" я сам наблюдал (но там результат был предсказан, и что самое главное - опыт оплачен:)). Поэтому и советую ставить все рядышком. По части опытов - у себя не где, да и не к чему, а у заказчиков требуются гарантированные решения, если начну ставить опыты - не думаю что меня поймут, и уж тем более вряд-ли оценят...
    По блокам автоматики (еще разок) - во всех блоках автоматики есть встроенный обратный клапан. Он же является и датчиком протока. Убрать его не возможно без потери работоспособности. Поэтому при использовании в системе блока автоматики все подключения выполняются только после него. Все отводы до БА или просто не будут работать, или будут приводить к аварийной сработке БА.
     
    Protasevich , 14.05.13
    #7 + Цитировать
  8. SKeith
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    SKeith

    Участник

    SKeith

    Участник

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноармейск
    Здорово, когда можно получить дельный совет от профи.
    Еще раз благодарю!

    Значит будем утеплять колодец, ставить все в нем и накрывать крышкой, раз по другому никак.
     
    SKeith , 14.05.13
    #8 + Цитировать
  9. Assman1720
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6

    Assman1720

    Участник

    Assman1720

    Участник

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я установил ГА на расстоянии 30м от БА после этого РД работает как сумасшедшее, т. е.просто щелкает и не останавливает насос. Придется переносить или ГА или БА
     
    Assman1720 , 15.05.13
    #9 + Цитировать
  10. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    10

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Откуда эта информация? Датчиком протока может быть и крыльчатка. В Турбипрессе обратного клапана нет (производитель подтвердил:
    )
     
    Dzhus , 17.05.13
    #10 + Цитировать
  11. Assman1720
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6

    Assman1720

    Участник

    Assman1720

    Участник

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Екатеринбург
    Переставил РД к ГА все стало работать четко - 3,8 отключение, 2,1 - включение.
     
    Assman1720 , 27.05.13
    #11 + Цитировать
  12. Vidook
    Регистрация:
    23.10.12
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    9

    Vidook

    Живу здесь

    Vidook

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.12
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Свердловская обл
    А какое у Вас давление в баке?
     
    Vidook , 06.06.14
    #12 + Цитировать

Смотрите также: