1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13

Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.

Метки:
  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.004
    Благодарности:
    6.770

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.004
    Благодарности:
    6.770
    @Levch,существуют плиты шириной 1,5м, тогда зачем делать такой ширины монолит? Можно взять плиту такой ширины и два швеллера в минус.
    Раму возможно соорудить, если в основании колонн, есть фундамент, готовый к этому.
     
  2. Levch
    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    Levch

    Участник

    Levch

    Участник

    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    @Rolandspb, так уже построили стены над плитами, + еще один этаж... расколупать стену под швеллер проще и безопаснее, чем под плиту, мне кажется. + доставка всего одной плиты + ее установка с учетом того, что стены уже стоят и крном не подлезть...

    Фундамент ленточносвайный по периметру под стенами + три сваи посреди первого этажа.
    Л.проем2фунд.png
    Первый этаж - монолитная плита. Не достаточно?
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.004
    Благодарности:
    6.770

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.004
    Благодарности:
    6.770
    вполне вероятно. надо проверять
     
  4. Levch
    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    Levch

    Участник

    Levch

    Участник

    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    @Rolandspb, А как это проверить?
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.004
    Благодарности:
    6.770

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.004
    Благодарности:
    6.770
    узнать армирование и толщину плиты, класс бетона и арматуры, собрать нагрузки, приложить их к плите, получить усилия, сравнить с возможностями. либо обратиться к конструктору за помощью. например, на бирже. кнопка вверху экрана.
     
  6. Levch
    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    Levch

    Участник

    Levch

    Участник

    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
  7. ENK642
    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ENK642

    Участник

    ENK642

    Участник

    Регистрация:
    28.07.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Здравствуйте, Нужно залить участок между плитами 0.8 на 2м. Красным двутавр 0.8м зеленым швеллер 2м.К швеллеру будет крепиться лестница из металла. Арматура 10мм.
    Так можно сделать?
    Если можно то какой квадрат арматуры 15*15 20*20?
    Плита перекрытия160мм.
    Двутавр 16 оденется или 18 лучше?
    Арматуру в один ряд или два?
    Можно Швеллер полками наружу?
     

    Вложения:

    • IMG_20170618_175012_964.jpg
  8. CTCbuilder
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    77

    CTCbuilder

    Живу здесь

    CTCbuilder

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Узловая
    Вместо двутавра можно использовать швеллер 18. Он прекрасно одевается на плиту ПНО толщиной 160 мм. Но и двутавр и швеллер нужно опирать на несущие стены, т. е делать пролетом 4900 мм.,как плиты перекрытия. Коротышами, как нарисовано у Вас, не делают, т. к получится ненадежная консоль, создающая ненужную избыточную точечную нагрузку на боковые грани крайних плит перекрытия, которая к тому же не будет жестко защемлена.
    Что касается арматуры, то в качестве конструктивной арматуры в таких монолитных участках рекомендовано применять от А500С (АIII) ф 12 мм. И выше. В Вашем случае ф12 мм. вполне достаточно. Конструктивную арматуру лучше расположить в качестве ребер жесткости.
     

    Вложения:

    • P_20170514_190638.jpg
    • P_20170514_190627.jpg
    • File0102 копия.jpg
  9. Илюха1982
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Илюха1982

    Участник

    Илюха1982

    Участник

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    IMG_0073.JPG Подскажите пожалуйста, как перекрыть проем 2x4 метра. Изображён штриховкой. Есть двутавр 16ый, его можно использовать?
     
  10. Myjob
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    6

    Myjob

    Участник

    Myjob

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Орен
    Бьюсь с похожей задачей, пока видится такой вариант.

    123.jpg

    участок 3х2.8 монолит, все стены несущие. Гуру, дайте совет)
     
  11. CTCbuilder
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    77

    CTCbuilder

    Живу здесь

    CTCbuilder

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Узловая
    Так был же уже ответ чуть ранее, только другому человеку.
    Могу повторить чертеж.
     

    Вложения:

    • File0102 копия.jpg
  12. CTCbuilder
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    77

    CTCbuilder

    Живу здесь

    CTCbuilder

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Узловая
    16 швеллер с Вашими параметрами проема проходит для расчетной нагрузки в 800 кгс/м2
     
  13. Progman
    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Progman

    Участник

    Progman

    Участник

    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добрый день! Изучил всю тему, но не увидел ответов по Г-образному монолитному участку в лестничном проеме. Прошу совета по своей проблеме. Исходные данные проем 4,8 х 1,9м, в проеме будет г-образная лестница, нужно залить участок как на картинке, т. е. 2х1,9 + 2х0,9 м. По периметру залит армопояс, т. е. с трех сторон есть куда опереть швеллер. Вопросы:
    1. Швеллера 18-го хватит?
    2. Толщину предполагаю 150 мм, достаточно? высота перекрытия 300, остатки долью полистиролбетоном, чтоб не перегружать
    3. Достаточно ли трубы квадратной 125й в качестве стойки? на картинке зеленым предполагаемый вариант установки (высота 2900мм)
    4. Можно ли стойку сместить в положение указанное желтым (второй вариант расположения стойки)
    5. нужны ли швеллера обозначенные синим?
    6. нужна ли дополнительная опора под консоль 2х0,9 м или достаточно армирования плиты ячейкой 200х200 арматурой 12 мм?

    Надеюсь на мудрый совет. Переделать лестничный проем в стандартный квадрат не предлагать :)
     

    Вложения:

    • МУ.jpg
  14. dku02
    Регистрация:
    18.06.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    dku02

    Новичок

    dku02

    Новичок

    Регистрация:
    18.06.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Winder, подскажите пожалуйста. Необходимо перекрыть пролет. длина пролета 5750, необходимо замонолитить 4080. Думаю 2 швеллера 22П вдоль плит, поперек тоже 22 швеллер. можно ли уменьшить сечение швеллера до 18. На перекрытии нагрузка от людей и мебели, стяжка 100 мм., плитка, водяные теплые полы. Фундамент монолитная ж/б плита 250 мм., цоколь поднят из ФБС 300.
     

    Вложения:

  15. CTCbuilder
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    77

    CTCbuilder

    Живу здесь

    CTCbuilder

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Узловая
    1. Швеллера 18-го хватит, если будет стоять планируемая опора (зеленая на рисунке)
    2. Толщину 150 мм, достаточно, но заармировать лучше с ребрами жесткости, а в качестве несъемной опалубки достаточно будет профлиста Н75.
    3. трубы квадратной 125й в качестве опоры достаточно. Толщина стенки не менее 5 мм. Толщина пятки не менее 8 мм. Размер пятки можно принять 300х300 мм.
    4. Зеленую опору лучше не смещать. Желтая опора бесполезна.
    5. швеллера обозначенные синим нужны, причем должны быть жестко сварены с остальными, образуя контур. Да и заливать бетон с ними будет гораздо проще.
    6. дополнительную опору под консоль 2х0,9 м желательно поставить на самом углу (наружном из швеллеров)