Система уравнивания потенциалов. СУП

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.

  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    Чего-чего они стащили? :ogo:
     
  2. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    490

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    490
    Медную шину от ТП к линии. Без отключения 10 КВ, без таблички "Не включать, работают люди!" - на ходу.
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    То-то и оно, что не саму нейтраль, которая есть точка соединения обмоток в схеме "звезда". Ну и при 500 нормально сбалансированных потребителях народ мало чем рисковал, ток в нейтрали должен был быть очень небольшим. А с напряжением 0.4 кВ бороться довольно просто.
     
  4. ВадимПро
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    95

    ВадимПро

    Живу здесь

    ВадимПро

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Москва
    Коллеги, извините за банальный вопрос, но поиск по словам "заземление арматуры фундамента" дает ссылки только на дискуссии об использовании арматуры фундамента в качестве заземления. У меня на этапе строительства фундамента делается отдельное заземление по контуру вокруг дома со штырями по углам, вопрос нужно ли к этому заземлению подключать арматуру фундаментной плиты? Полы будут -бетонные - сама плита шлифованная (это мастерская)
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.762
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.762
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Смелое заявление
    Да
     
  6. on123
    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2

    on123

    Живу здесь

    on123

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2
    Добрый день.
    Специально для Константина нашел - "труба уравнивания потенциалов". Сделана из нержавейки и с зажимами для провода PEN. Наберите в поиске Яндекса. Единственно что мне показалось, что сайт какой то "левый".
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    она не поможет в случае кирпичной или бетонной стены.
     
  8. on123
    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2

    on123

    Живу здесь

    on123

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.19
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    2
    У них на сайте на фото она размещена сразу за переливом ванны. Поэтому она сможет помочь.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265
    Не нашел.
     
  10. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    1.548

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Раменское
    Ситуация.

    Общий коллектор воды для второго и третьего этажей установлен на втором этаже. Общий коллектор водяного радиаторного отопления также на втором этаже. Радиатоы в ванных. Железобетонные перекрытия.

    Планировал ДСУП в ванных комнатах. На всякий случай уточняю, можно ли, делая ДСУП на третьем этаже, "прицеплять" к ней коллектор воды, который расположен на втором этаже и, соответственно, включен в ДСУП второго этажа? То-есть, "параллелить" ДСУП?

    Такая же ситуация и с радиаторами отопления

    Или правильнее тогда сделать одну ДСУП для второго и третьего этажей? Но у этажей разные полы :). В общем, немного запутался, прошу помочь...
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265
    ДСУП делается в одном конкретном помещении.

    Ванная комната 3-го этажа.
    Какие токопроводящие элементы Вы хотите подключить с ДСУП?
     
  12. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    1.548

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Раменское
    @Иванов Костя, включаю все, до чего можно дотронуться на вытянутых руках.

    Ванная комната третьего этажа, ДСУП
    - дубль РЕ стиралки
    - корпус стиралки (?)
    - дубль РЕ душевой кабины
    - корпус душевой кабины (?)
    - радиатор отопления (коллектор на втором этаже)
    - сетка монолитно-ребристого перекрытия, стяжка 15 мм залита по перекрытию, 3-4 точки подключения, тк сетка вязаная, не сварена.
    - коллекторы ГВ и ХВ (находятся между вторым и третьим этажами, общий для 2 и 3 этажей)
    - полотенчик (в качестве новопассита), он рядом с "мойдодыром"
    Каналью не подключаю :), мы с Вами обсуждали :hello:, ценник был 3000 за точку, но при этом эти люди пропали из сети.

    Ванная комната второго этажа, ДСУП
    - дубль РЕ душевой кабины
    - корпус душевой кабины (?)
    - радиатор отопления (коллектор на втором этаже)
    - возможно, металлическая мойка
    - коллекторы ГВ и ХВ (находятся между вторым и третьим этажами, общий для 2 и 3 этажей)
    - полотенчик (в качестве новопассита), он рядом с душевой кабиной
    - сетка стяжки 110 мм

    Не занесу ли я возможный потенциал между этажами через двойное подключение ДСУПов к коллекторам ГВ и ХВ?

    ЗЫ Отопление с единым коллектором 2-3 этажей запущено. Пока коллекторы воды 2-3 этажей не установлены. Но место практически единственное удобное. При крайней необходимости, естественно, готов разнести / перепланировать, но получится некий "колхоз"
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265
    Сначала разберемся с 3-м этажом.
    Вот Ваш список.

    - дубль РЕ стиралки
    - корпус стиралки (?)
    - дубль РЕ душевой кабины
    - корпус душевой кабины (?)
    - радиатор отопления (коллектор на втором этаже)
    - сетка монолитно-ребристого перекрытия, стяжка 15 мм залита по перекрытию, 3-4 точки подключения, тк сетка вязаная, не сварена.
    - коллекторы ГВ и ХВ (находятся между вторым и третьим этажами, общий для 2 и 3 этажей)
    - полотенчик (в качестве новопассита), он рядом с "мойдодыром"

    Стиралка - это понятно.
    А что еще включается в розетку?
    Душевая кабина? Полотенчик?
    Радиатор? Что?
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265
    @СысоевМВ, хочу Вам кое-что обьяснить на примере.

    Вот простой металлический щиток
    a96d9c9f0c9fc32f90f9ba62d88c6823.jpeg
    Проводок между корпусом и дверцей бесполезен. На дверце нет источника потенциала. В данном случае, дверца - это просто кусок железяки.

    А вот другой ящик.
    59bc108ba072c50f906d052371242bcc2137a42f.jpg
    Здесь тоже дверца соединена проводком с корпусом.
    Здесь этот проводок нужен.
    На дверце есть электрическое оборудование.
    Потенциал может попасть на дверцу по проводу.

    Аналогично и с полотенцесушителем.
    Если полотенчик электрический, то он сам может стать носителем потенциала (по проводу).
    А если водяно, то откуда возьмется потенциал на нем?
     
  15. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    1.548

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Раменское
    Предположу, что водяной полотенчик по воде :)

    Понимаю, наверное, к чему Вы ведете. Но, прошу просто дать "рыбку". Я ее потом разжую и сваяю в своей голове удочку для местного применения :)