1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13

Система уравнивания потенциалов. СУП

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.

  1. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.580
    Благодарности:
    4.511

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.580
    Благодарности:
    4.511
    Адрес:
    Москва
    УШП - это немного другая история. Я говорил про вариант "фундамент-утеплитель-стяжка". Тут по хорошему надо было конечно варить между собой и подключать к СУП. Можно было бы где-то раздолбить бетон и приварить провод к арматуре, но она наверняка связана, а не сварена, а значит она не единая. Наверное проволока лучше чем ничего Но я бы тогда лучше раскатал рулоны сварной сетки тонкой сварной. Я у себя так сделал в стяжке.
     
  2. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    1.109

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    1.109
    В цельной проволоке не вижу ничего плохого - два контакта наверх и никаких швов... :super:
    А какой диаметр этой сварной сетки и сколько выводов наверх делали?
    Делали только в санузлах или еще где-то?
     
  3. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.580
    Благодарности:
    4.511

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.580
    Благодарности:
    4.511
    Адрес:
    Москва
    @ALEXUS_81, сетка была 1,6мм ячейкой 50х50мм. Сделал по всему первому этажу. Во-первых для армирования стяжки, а во-вторых для подключения к СУП. Выводы сделал два к двум щиткам. У меня так получилось, что в большой комнате было 3 полосы и щиток как раз под швом между ними - с них вывел по 2 крайних проволоки и объединил спаяв на провод к СУП, а третью полосу припаял в 5 местах к соседней с помощью медной проволоки. Наверное было бы лучше приварить, но варю я хуже и сварочника своего нет, а паяю вроде бы неплохо. В остальных помещениях спаял всё между собой и на провод 4мм. и вывел под второй щит. И в дверных проёмах спаял через два провода к первым трём полосам. И ещё на всякий случай армирующие стержни от керамического дымохода к сетке подключил. Но это уже наверное перебор. :)
     
    Последнее редактирование: 30.08.19
  4. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    490

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    490
    Немного того и немного того.
    Для начала, вы "не хотели" читать сначала, извините за каламбур.
    Ну это нормально. ИМХО здесь 48% "не читают сначала", задают одни и те же вопросы, возмущаются, а иногда дают советы "не читая сначала" и вроде бы не плохие советы, но "не удовлетворительные". Бывает.
    " - Мы же не ангелы, а простые люди." (Труфальдино из Бергамо (с) Мосфильм)
    Где-то вначале темы реальные фотографии форумчанина:
    Вот еще схемка, может кому-то пригодится:
    И еще:
    Тема большая, кому-то может не хватить терпения всё прочитать, а от этого зависит жизнь.
     
  5. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Может меня глючит второй день подряд, но требования ПУЭ и СП совершенно противоположные. Прочитаем еще раз:

    ПУЭ, п. 7.1.88:
    "К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)".


    А теперь СП 437.1325800.2018, п. 6.3.4:
    "Использование защитного контакта штепсельных розеток для подключения защитного проводника к системе дополнительного уравнивания потенциалов не допускается".

    И где здесь
    ?
     
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029
    Адрес:
    Калининград
    Выше пункт СП уже разъяснил. Пункт написан двусмысленно, но это претензии к авторам.
     
  7. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Вот это разъяснение?
    Двусмысленности не увидел. В чем она?
     
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029
    Адрес:
    Калининград
    Нет, это:
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029
    Адрес:
    Калининград
    Нужно ли подключать защитный контакт розетки к СУП.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.375
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.375
    Благодарности:
    24.265
    В продаже нет фасонных деталей, которые можно использовать для подключения канализации к СУП.
    И поэтому сделать полноценную СУП нет физической возможности.

    Делить СУП на основную и дополнительную в масштабе частного дома бессмысленно.

    Подключать заземляющий контакт розетки дополнительным проводом к СУП...вряд ли надежность системы увеличится даже на 1 процент.

    Подключать к СУП надо не контакт розетки, а непосредственно корпус аппарата.

    Но у многих современных корпусов нет специального контакта заземления.

    Вывод...в частном доме сделать СУП можно только в неполноценном виде.

    А если учесть, что существуют разные конструкции домов, разные инженерные системы и материалы, то можно сказать так:

    Обсуждать системы заземления и системы уравнивания потенциалов можно только отдельно для каждого конкретного дома (случая).
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029
    Адрес:
    Калининград
    Зажимы розеток предназначены для подключения 2х проводников. Вот под зажим защитного проводника и подключайте РЕ с щита и проводник ДСУП от шины ДСУП.
     
  12. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.580
    Благодарности:
    4.511

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.580
    Благодарности:
    4.511
    Адрес:
    Москва
    @ink_house, как сказал выше @Иванов Костя - это перебор для частного дома. Хорошо, но не обязательно. Фактически дублирование защитного проводника. Но это моё мнение и я не претендую на то, что оно абсолютно верное. Просто я согласен с Костей.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.375
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.375
    Благодарности:
    24.265
    Может и не "перебор".
    Тут другая логика.

    Дополнительное подключение заземляющих контактов в розетке имеет свою пользу.
    Но эта польза может быть реализована там, где есть постоянный электротехнический персонал, где есть плановая ревизионная проверка розеток, где исключено применение удлинителей и тройников без заземляющего контакта.

    Вот если среди самостройщиков есть человек, который будет регулярно следить за состоянием контактов, если он никого не допустит к розетке с неправильным удлинителем (ни жену, ни тещу, ни сына)...тогда ДА...такому человеку имеет смысл подумать о втором заземляющем пооводнике в розетке.

    Но опять же...надо рассматривать конкретную ситуацию в конкретном доме.

    Всем остальным...:close:
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    а он правильно говорит или нет?
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454
    Адрес:
    Ярославль
    Может быть, в терминах? В розетке контакт и клемма - не одно и то же.