    Профи, очень нужен совет:|:
    Собираемся тянуть ветку проводов к ОДИННАДЦАТИ домам! От транса до начала запитки около 500 метров. Далее около 250 метров протяжённость проводов с домами. Тянуть конечно будем три фазы и расбросаем примерно по 4 дома на фазу. Каждому дому будет разрешено максимальное потребление 11 кВт.
    Вопрос:
    Какое сечение провода нужно тянуть, что бы получить нормальное рабочее напряжение?
    Может 500 метров потолще бросить, а 250 чуть тоньше (в целях экономии)? Так можно?
    Не хотелось бы получить в итоге поговорку: скупой платит дважды:flag:
    Как быть? Подрядчик предлагает вариант, но сначала хотелось бы услышать своих форумчан;)
     
  2. Кисковка
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    1.382
    Благодарности:
    2.110

    Кисковка

    Елена

    Кисковка

    Елена

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    1.382
    Благодарности:
    2.110
    Адрес:
    Москва
    Неужели никто не знает? :ogo:
     
  3. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    5.463
    Благодарности:
    4.028

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    5.463
    Благодарности:
    4.028
    Адрес:
    Киров
    120 кВт мощности на 750 метров- магистраль будет 95 мм квадратных, но это на вскидку, не видя плана и не видя где какие нагрузки расположены.
     
  4. Spark
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    53

    Spark

    Живу здесь

    Spark

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Уфа
    Потери будут огого. Качество электроэнергии будет никакосовое. Вам нужно по среднему напряжению подключаться 6 (10) кВ и ставить КТП. Что говорит электросетевая организация?
     
  5. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    800
    Благодарности:
    352

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    800
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Новополоцк
    Тянуть 600м 10кВ далее разводить по 380В.Как то так
     
  6. igorOK67
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    71

    igorOK67

    Живу здесь

    igorOK67

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Днепропетровск
    .извните:)]:son:... но слово чертеж о чем то вам говорит или нет. как тогда вести потери...:mad:
     
  7. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.196
    Благодарности:
    232

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.196
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Краснодар
    Тут поможет 150 или 180 мм2,и то потери будут, но в основном пойдет, и за потери меньше платить, и резерв будет. по поселку 70-95 хватит
     