    Вы перестраховываетесь и "раздуваете" проблему на пустом месте, кмк... Но вам виднее, конечно.
    / /
    Могу в таком случае порекомендовать след. вариант:
    собираете (сами! вдумчиво!) обычный ЩУ, без ненужных извратов и закидонов, ничего не переворачивая с ног на голову :aga:, в ВА вставляете вот такие переходники (последний абзац по ссылке http://www.starinfo-nic.ru/si/asip/abonent.html наз-ся "изолированные адаптеры"; если что, то на форуме есть автор этого сайта, @starinfonic, можете у него подробнее проконсультироваться при необходимости, хотя и так усе понятно, шеф!). Михалычу останется только ввести жилы СИП снизу в бокс через заранее вами же подготовленные гермовводы и вставить концы каждой жилы в хвостовик адаптера (даже не зачищая их, о как!). Затем огромным газовым ключом на 10 нужно сорвать головку хвостовика и вуаля. Во всех этих действиях Михалычем можете быть вы.
    А вот дальше уже настоящие Михалычи могут даже на эти соединения (помимо ВА и счетчика) наклеить пломбы ради своего и вашего 146% спокойствия.
     
  2. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Да уж какие извраты? Вводной автомат в пломбируемом боксе, счетчик, противопожарное УЗО.

    К сожалению не во всех. Связано это с точкой присоединения, границами балансовой и эксплуатационной ответственности и, собственно, договором технологического присоединения. Не будь всего этого я бы просто вывел ВВГнгls 4х10 на верх трубостойки внутри уже закрепленной на ней трубки и соединил с СИП через прокалывающие зажимы. Эту процедуру я проделывал неоднократно, и с ней все просто.
    Спасибо за ссылку. Я догадывался, что такие устройства должны быть в природе.
    Либо, как вариант, вкрячить в щит ПНД трубу от сальника до контактов АВ, чтобы у "Михалыча" не было шансов что-нибудь оторвать.
     
  3. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    В общем пока все выглядит вот так:
    1. Трубостойка - 2 куска трубы d89х4 по 4 м сваренные. заглублена на 2 м. Вдоль на сантехнических хомутах закреплена атмосферостойкая труба ДКС для прокладки СИП.
    Трубостойка.jpg
    2. Ящик ВРУ на трубостойке (ИЕК MKP50-N-03-54 IEK Корпус полиэстерный учетный антивандальный ЩУ 3/1). Сальники под размер входящей и выходящей трубпо фен-шую сделал снизу.
    Трубостойка с ящиком.jpg
    3. Ящик с начинкой - коммутационный аппарат (АВ ABB S204 C40A) в пломбируемом боксе, счетчик Меркурий 230-ART, УЗО ABB F204 AC-63/0,3. Коммутация - ВВГнг (А) 1х10 (Кольчугино).
    Ящик ВРУ.jpg
    4. Система заземления будет ТТ (но это после того, как земля оттает).
     
  4. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.199
    Благодарности:
    3.866

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.199
    Благодарности:
    3.866
    Адрес:
    Московская область
    Pirmid, это не трубостойка, а многофункциональная опора :) Ветровую нагрузку рассчитывали?
    Трубе в шкафу не место. Гофры не хватит до гермоввода?
     
  5. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    1.257

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    1.257
    Адрес:
    Москва
    @Pirmid,
    А у Вас, какие-нибудь шины предусмотрены в ЩУ?
    Вы ТТ у столба решили делать или в доме?
    По питанию у Вас TN-C. 3Ф+PEN.
    Вы PEN заведете на шину N и с нее в АВ (раз поставили 4-х полюсный) и далее в счетчик. Поставите отдельно шину РЕ и к ней подсоедините свое УЗ.
    Хочется понять финальную версию щита, что на фото.
     
  6. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Не много-, а двухфункциональная (в будущем трех-) - держать СИП и ВРУ. Ветровую нагрузку не считал, т. к. по-моему, ветер на опору ну никак не повлияет.

    А чем труба в шкафу плоха? Сальник ее качественней обжимает, чем гофру. Да и в гладкую трубу проще провод пихать.
     
  7. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    В этом щите никакие шины не предусмотрены. Ящик и схема подключения выбраны такие, чтобы соблюсти баланс по выполнению ТУ и собственной безопасностью.
    ТТ будет в доме, когда дом построится. PEN останется как N - сеть старая, провода голые, заземление на столбах вроде как есть (через сквозную арматуру столба), но никто сопротивление не мерил. Поэтому и хочу землю делать отдельно. К этому щиту возможно будет дополнительный щиток с розеткой, эдакий переносной пост электропитания.
     
  8. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    1.257

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.926
    Благодарности:
    1.257
    Адрес:
    Москва
    Раз у Вас провода голые, то никакого PEN у Вас быть не может.
    Поэтому выбор ТТ понятен. Как впрочем и наличие 4-х полюсного АВ.
     
  9. megasfera
    Регистрация:
    21.12.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    megasfera

    Новичок

    megasfera

    Новичок

    Регистрация:
    21.12.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Никто из гуру почти за год не ответил?(А мне тоже это предстоит и было бы очень кстати узнать.
     
  10. Ironman81
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151

    Ironman81

    Познаю

    Ironman81

    Познаю

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да я собственно так и сделал, только не автоматы после УЗО поставил, а 4Р рубильники помощнее.
     

    Вложения:

    • 20160427_123704.jpg
    • 20160427_123648.jpg
  11. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Для чего установлены эти два автомата? Это кто Вам такое посоветовал? :flag:
     

    Вложения:

    • 41.jpg
  12. Ironman81
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151

    Ironman81

    Познаю

    Ironman81

    Познаю

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не автоматы. Это рубильники.
     
  13. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Рубильники на "нуль" что ли?
     
  14. Ironman81
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151

    Ironman81

    Познаю

    Ironman81

    Познаю

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не было 4р рубильников в наличии, взял 3+1. Нужны они по сути, только для коммутации. Обесточиваю полностью "пожарным" УЗО, либо автоматом в доме.
     
  15. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Вы похоже не поняли ... не рекомендуется ставить отдельную коммутацию на "нуль" ... или совместный с фазами или вообще не ставить.
    Убедительно рекомендую их убрать. :nono: