1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5

Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.

  1. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.766
    Благодарности:
    1.808

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.766
    Благодарности:
    1.808
    Адрес:
    Москва
    @Илья66, проблема в том, что минимальная найденная мной плавкая вставка для ящика - 32А, у вас по ТУ максимальный ток 25А. В ящике какие плавкие вставки используются?
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.917
    Благодарности:
    11.595

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.917
    Благодарности:
    11.595
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    @yushkin, Да это скорее всего просто рубильник для обесточения всего дома и для возможности делать ТУ счетчику. Там хоть сотку поставь, он не будет нести защитных функций.
     
  3. Илья66
    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51

    Илья66

    Живу здесь

    Илья66

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Екатеринбург
    100А на каждую фазу
     
  4. Илья66
    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51

    Илья66

    Живу здесь

    Илья66

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Екатеринбург
    Хотя может и не прав я, надо посмотреть
     
  5. Илья66
    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51

    Илья66

    Живу здесь

    Илья66

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Екатеринбург
    Счетчик можно обесточить автоматом в щите учета
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.917
    Благодарности:
    11.595

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.917
    Благодарности:
    11.595
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Тогда посылайте вашу СО в пим дырявый с требованиями еще и отдельного рубильника. Вообще, все что до счетчика - не ваше. Хотят - пускай делают рубильник, хотят - хоть контактор с управлением по GSM, это не ваши проблемы.
     
  7. Илья66
    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51

    Илья66

    Живу здесь

    Илья66

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Екатеринбург
    На сезон куча планов, нужна энергия:). Убивать драгоценное время на споры с СО вообще нет желания. Хотя в чем-то вы правы, повешу рубильник на опору и пусть подключают.
     
  8. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.766
    Благодарности:
    1.808

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.766
    Благодарности:
    1.808
    Адрес:
    Москва
    100А вставка не по ТУ - повод докопаться у них все равно будет ('Уставки предохранителей выбрать в соответствии с заявленной максимальной мощностью").
    Понимаю желание сэкономить - но я-бы сделал все "по уму".
     
  9. Илья66
    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51

    Илья66

    Живу здесь

    Илья66

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Екатеринбург
    По амперажу вставки могу ошибаться, вечером вытащу-посмотрю. Как правильно посчитать ток уставок предохранителей в соответствии с ТУ?
     
  10. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.766
    Благодарности:
    1.808

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.766
    Благодарности:
    1.808
    Адрес:
    Москва
    Свое ТУ прочитать - конкретно п. 11.1.2
     
  11. Илья66
    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51

    Илья66

    Живу здесь

    Илья66

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Екатеринбург
    Поправьте если неправильно понимаю. Номинальный ток автомата 25А, этот самый ток автомат способен держать некоторое количество времени. Ток отключения автомата обычно составляет номинальный х 3, то есть прим. 75А. Почему не пойдут вставки 100А в рубильнике?
     
  12. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.766
    Благодарности:
    1.808

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.766
    Благодарности:
    1.808
    Адрес:
    Москва
    Может и пойдут - зависит от настроения принимающих, это не технический вопрос.
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.589

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.589
    Адрес:
    Москва
    @Илья66, а теперь объясните мне, какое отношение вся эта билеберда имеет к ВАм?
    Откройте свой Договор и прочтите пункт №:6:
    6.jpg
     
  14. Илья66
    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51

    Илья66

    Живу здесь

    Илья66

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для этого и задаю вопросы. К такому выводу и пришел, возложить эти заботы на сетевую!
     
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.589

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.589
    Адрес:
    Москва
    @Илья66, вот ещё с документиком ознакомьтесь :
     

    Вложения: