1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5

Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.980
    Благодарности:
    24.051

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.980
    Благодарности:
    24.051
    Заводить кабели лучше не в одной трубе, чтобы в случае аварии на одном не повредить второй (при замене).
    Кабели заводите в щиток снизу вдоль стойки (не внутри стойки), а потом каждый из кабелей закрываете металлическим уголком. Металлорукав менее устойчив к механическим повреждениям.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Если есть возможность пройти внутри стойки, то не воспользоватья ею - глупо!

    Чем что? Чем кабель без МР?
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.980
    Благодарности:
    24.051

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.980
    Благодарности:
    24.051
    Насчет "глупо" не знаю, а вот насчет "удобно" - уверен.
    Кабель, пущеный по стойке, удобно закрыть металлическим уголком. Уголок надежнее металлорукава.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Однако переход от уголка к сальникам всё равно чем-то защищать нужно...
    Да и сомнительная эстетика - стойка из квадрат-трубы, а к ней ещё и уголки привязаны...
     
  5. Budilin70
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5

    Budilin70

    Участник

    Budilin70

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Химки
    Я сделал труба 70х70 -3 метра + к ней привадил трубу 50х50- еще 2 метра по длинне. На 70 трубе две полосы 30 и на них ящик. Трубу на метр в грунт и забетонировал. Ящик висит примерно 1,70 чтоб шетчик был на уровне глаз. Всю эту беду расположил возле бет столба - 1 метр. Заземление шита- уголок 50х50 прям возле своего столба и полосой на 0,5м на столб ...усе;)
     
  6. Rustr70
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    Rustr70

    Живу здесь

    Rustr70

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Рязань
    Вода по СИПу будет попадать в гофру и внутрь трубы. ИМХО, не хорошо это
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.418
    Благодарности:
    29.305

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.418
    Благодарности:
    29.305
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Там где гофра входит в трубу можно поставить сантехнический резиновый переходник-уплотнитель (применяется для труб канализации 50 на 40 или 50 на 30).
    В нижней части гофры (в петле) сделайте отверстие (дырочку) в гофре D=3-5мм, и забудете про свои проблемы. :super:
     
  8. Budilin70
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5

    Budilin70

    Участник

    Budilin70

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Химки
     

    Вложения:

    • image.jpg
  9. Budilin70
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5

    Budilin70

    Участник

    Budilin70

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Химки
    Вода попадать не будет- на столбе "конец" гусем, в щит ввод снизу
     
  10. Net23slon
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    664

    Net23slon

    Живу здесь

    Net23slon

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Челябинск
    Всем привет! Подскажите, существуют какие либо минимальные расстояния от границы своего и соседского участка, для монтажа трубостойки ?

    трубо.JPG

    Стойку хочу выполнить из трубы 60х60х3 - 5м, 2.3м в пробуренное отверстие 200мм с засыпкой щебнем либо бетонированием, 2.7м снаружи. Забор планируется 2м высотой. Хватит 0.7м над забором или делать выше?

    Мои ТУ:
    ty.jpg

    Правильно ли я понимаю, что для того чтобы дотянуть провода к моему ШУРЭ, СО придется установить дополнительную опору, чтобы перебросить провод через дорогу ?
     
  11. Denys
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Denys

    Участник

    Denys

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Подскажите пожалуйста, трубостойка с вводным щитом IEK IP 54 хочу выше щита прикрепить лампу 2х18 вт уличного исполнения и накрыть все "грибком" - двухскатным маленьким навесом допустимо ли это? спасибо
     
  12. coldfire
    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    coldfire

    Живу здесь

    coldfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Собственно, сетевики уперлись и требуют ставить счетчик с автоматом на столбе. В принципе формулировка в ТУ достаточно двусмысленная, но фиг с ними - буду делать как сказали.

    Как правильнее установить этот самый щит со счетчиком ? По ТУ при наружной установке нужна защита не ниже IP55. Виденный мною уличный щит от IEK - IP54, то есть уже не катит. Пластиковый шкаф считается вандалоустойчивым, или только металл ? Есть ли пластиковые шкафы под счетчик с автоматом на нужный уровень защиты, чтобы стоили не как самолет ?

    Далее, как щит учет крепить на столб ? Сетевики догадались воткнуть деревянные столбы блин. Есть что-нибудь с затяжкой на болты-винты, чтобы можно было обойтись без специнструмента ? Если шкаф стальной - корпус куда землить ? На PEN ? Или на трос заземления на столбе ?

    Как спустить СИП со столба ? Его ж болтаться просто так оставлять нельзя - ветром порвет. Стальной стяжкой - можно СИП испортить. Прокатит полиамидная стяжка ? Или есть какие-то профессиональные решения ? Сам кабель - нужно в гофру засовывать или прямо так спускать ? ПВХ гофра по-моему в труху за пару лет, а полиэтиленовая - горючая зараза.
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.190
    Благодарности:
    5.267

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.190
    Благодарности:
    5.267
    Адрес:
    Пенза
    Вы хотя бы форум почитали для начала, всё уже описано стописятраз...
     
  14. coldfire
    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15

    coldfire

    Живу здесь

    coldfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    хотя бы форум почитал. не увидел ничего существенного, что позволило бы трактовать это как профессиональную установку
     
  15. usernal
    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186

    usernal

    Алексей В

    usernal

    Алексей В

    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Зеленоград
    видимо не "в коня корм"...:hello:

    тады оплачивайте услуги "профессионалов" от СО:super: