1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5

Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.

  1. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    162

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    162
    Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N861
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих
    Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на
    котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя
     
  2. Vertepov
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    1.005

    Vertepov

    Живу здесь

    Vertepov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    1.005
    Адрес:
    Москва
    @klepik2000, Вы не путайте точку присоединения и столб, это разные вещи.
     
  3. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    162

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    162
    Нет, это вы не путайте. Точка присоединения - это как раз опора ВЛ, и ее номер указывается в ТУ. Точка присоединения на участке называется ЭПУ - энергопринимающее устройство.
     
  4. Vertepov
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    1.005

    Vertepov

    Живу здесь

    Vertepov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    1.005
    Адрес:
    Москва
    Из этого
    это
    не следует
    Установка столбов и их расстояние до участка не регламентируется ПП 861.
     
  5. p10 owner
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    58

    p10 owner

    Живу здесь

    p10 owner

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Тула
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:

    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;

    Решением Высшего Арбитражного Суда РФ по делу № А53-4325/2010 от 18. 05. 2011г., опубликованном на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда РФ arbitr. ru, устанавливается единообразное толкование этой нормы: (Цитата) «...сетевая организация обязана обеспечить фактическое присоединение объекта (энергопринимающего устройства) потребителя к электросети с представлением ему точки присоединения, которая располагается на расстоянии 25 метров вглубь от границ земельного участка до объекта (энергопринимающего устройства), подлежащего подключению.»

    Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации разъяснила:
    Подпунктом "а" пункта 25 (1) Правил технологического присоединения определено, что сетевая организация должна указывать в технических условиях точку присоединения, расположенную не далее 25 метров от границы земельного участка заявителя в пределах его земельного участка...
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160277/
     
  6. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    162

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    162
    @p10 owner, вы точь в точь повторили про 25 метров
    @Vertepov, удачи вам в споре с СО. Мне проще столб поставить 5-ти метровый, и об этом будет на форуме обязательно отдельный топик.
     
  7. p10 owner
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    58

    p10 owner

    Живу здесь

    p10 owner

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Тула
    я привел вам судебные решения, которые разъясняют куда считать 25м, т. о. СО не имеет никаких оснований указывать какие-то ограничения расположения опор.
    Более того, любая опора Вл, чем будет являться ваш столб, должна быть рассчитана на нагрузки определенные нормативными документами. Вы уверены что ваш столб будет соответствовать? Если вдруг ваш столб упадет, согнется и т. д. за чей счет будет исправляться авария?
     
  8. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    162

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    162
    Вы либо невнимательно читаете, либо не понимаете.
    Точка присоединения, она же опора ЛЭП, она же - столб сетевой организации, она же ВЛ, должна быть не далее 25 метров от любой границы участка.
    Мой столб - не опора ЛЭП, не ВЛ. Это просто обычная трубостойка. Никаким нормативным документам она соотвествовать не должна. Если бы точка присоединения ВЛ была бы не через дорогу, а рядом, то решение было бы вот - https://www.forumhouse.ru/threads/304645/page-2#post-13054281
    Тут СИП идет на трубостойку. Трубостойка всего 2.5 метра.

    А у меня получается, что между моей трубостойкой и опорой ЛЭП идет дорога. И мне надо проводом пройти либо под дорогой, либо над дорогой.
    Под дорогой - дорого и глупо.
    Над дорогой - норматив 5 метров. Поэтому мой ПРИНИМАЮЩИЙ столб будет 5 метров. Приложил то, что есть, и то, как будет! О чем спор вообще не понятно
     

    Вложения:

    • image-31-05-15-11-03-9.jpeg
    • image-31-05-15-11-03-16.jpeg
  9. Emer
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.778

    Emer

    однако...

    Emer

    однако...

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вглубь участка заявителя. Поймите сакральный смысл этой фразы.
    Точка присоединение-это не ВЛ, это контакты на вашем вводном автомате. Все что ДО него- не ваша кухня и вы там не имеете права ничего делать.
    Цезарю цезарево. и т. д. Ваши права начинаются с автомата (грубо утрирую), так что как они поведут над дорогой, под дорогой и т. п. Вас волновать вообще не должно.
    НО! если Вы любите кормить дармоедов, или просто денег много, то пожалуйста. Они эту линию поставят себе на баланс, скажут что сами сделали, а деньги с бюджета в карман. Поощеряйте дальше)
     
  10. Emer
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.778

    Emer

    однако...

    Emer

    однако...

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кстати, чтоб что-то ставить ЗА пределами своего участка, Вы у собственника (муницыпалитета) спросили? территорию взяли в аренду, или купили путем конкурса? Отмежевали? Или тупо самозахват земли?
     
  11. p10 owner
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    58

    p10 owner

    Живу здесь

    p10 owner

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Тула
    Видимо не понимаете все-таки Вы. Я ни в коем случае не спорю, просто пытаюсь убедить Вас отстаивать свое законное право. Только создав множественные прецеденты, можно заставить СО работать так, как они должны. Сейчас Вы озвучиваете точку зрения сетевых организаций.
    Еще раз- точка присоединения это контакты вашего вводного "автомата" и никак иначе, не столб, не опоры, не подстанции и тд, это однозначно и прописано в правилах ТП. Свою точку присоединения Вы можете располагать где угодно в пределах своего участка (внутри), но не далее 25м от границы участка, это так же однозначно и прописано в правилах ТП. Никаких документов запрещающих СО ставить опору ближе 25м от вашего участка нет, СО обязана провести все технические мероприятия за свой счет, чтобы провод оказался в вашей точке присоединения. Это наше право, которое государство предоставило нам за 550р.
    Вот поэтому я не буду городить непонятную стойку, покупать ее, доставлять на участок, монтировать, тем более стойку устраивающую меня и не нарушающую условия ТУ и правила ТП я уже установил.
    П. с. на этом думаю закончить, мысль свою донес. Хочу пожелать Вам скорейшего обретения электричества.
     
  12. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    162

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    162
    @Emer, не знаю, спорить не буду. Тут все просто - не подключат и все. У нас даже прокалывающие зажимы и анкер СИП для крепления МОЕГО провода к ИХ столбу требуют. И СИП бухту требуют.
     
  13. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    162

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    162
    Я поставил строго на границе своего участка

    p10 owner, вашу точку зрения я понял. Вам тоже удачи. Я не хочу судов, походов по инстанциям. Кароче не хочу я год тратить на это дело. Тем более я придумал столб который обойдется мне в жалкие 5000 руб.
     
  14. p10 owner
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    58

    p10 owner

    Живу здесь

    p10 owner

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Тула
    @Emer, опередил, все верно написал
     
  15. Emer
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.778

    Emer

    однако...

    Emer

    однако...

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это нормально. Что они требуют. Будете поддаваться они и денег требовать будут. У них тоже дети)
    Но это по "понятиям" может нормально, а вот по закону-совсем иначе. Все что ДО вашего вводного "автомата"-пусть делают сами.
    По поводу страхов "если я не заплачу, они меня будут долго мурыжить", правда в этом есть, но как показывает форум-не единственная. Много случаев, что и платят, и все равно без света сидят.