1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5

Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.

  1. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    а поляну электрику накрыть как все ненадо?
     
  2. kone4nik
    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    397

    kone4nik

    Живу здесь

    kone4nik

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Киров
    Мне точно так же пришлось переносить щит с моей территории за границу участка. Столб поставил рядом со своим забором. То, что щит должен висеть на их столбе - с чего это? Претензии по п. 3 вообще какой-то бред.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.794
    Благодарности:
    4.649

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.794
    Благодарности:
    4.649
    Адрес:
    Брест
  4. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    Закройте тему, ушел в др раздел
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.277
    Благодарности:
    5.321

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.277
    Благодарности:
    5.321
    Адрес:
    Пенза
  6. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
  7. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.088
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.088
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    У нас такое не катит, или 25А и счетчик на программирование, или ждите очередь годами, монополия, и на судебные решения они клали двумя руками.
     
  8. ANV76
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    38

    ANV76

    Живу здесь

    ANV76

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Получил отказ с формулировкой: Счетчик учета не имеет контроль максимальной мощности.
    Теперь мне надо выкинуть меркурий за 2000р и купить матрицу за 8000р? Подскажите законно ли требование? Как с ними бороться?
     
  9. Emer
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.778

    Emer

    однако...

    Emer

    однако...

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а что в ТУ написано?
     
  10. ANV76
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    38

    ANV76

    Живу здесь

    ANV76

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    ТУ нет сейчас под рукой. Обращался в интернет приемную с вопросом:
    2. Законно ли требование ставить в ЩУ счетчик "Матрица" ?
    Мне ответили:
    2. В соответствии с требованиями п. 25 (1)«Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей» утверждённых Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 года, пунктом 11.2 технических условий предусмотрено выполнение мероприятий со стороны заявителя по установке прибора учёта и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности. Оптимальным (по цене и надёжности) решением вопроса является использование приборов учёта, имеющих встроенное реле управления нагрузкой. Исходя из этого, рекомендуется установить прибор учёта, имеющий комбинированное конструктивное исполнение, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности (в т. ч. типа «Матрица» соответствующей модели). Однако, Вы вправе выполнить монтаж прибора, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности, дополнительно к прибору учёта.

    Что делать? Какую матрицу покупать? Буду благодарен любым советам.
     
  11. Emer
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.778

    Emer

    однако...

    Emer

    однако...

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо ставить то, под чем подписались в ТУ.
    В Правилах РЕКОМЕНДАЦИИ, а не обязанности.
    Читайте ТУ и по ним уже думайте.
     
  12. ANV76
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    38

    ANV76

    Живу здесь

    ANV76

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Придумал такой вариант: купить меркурий 230АРТ.
    габариты теже, крышку клемника перекинуть на 230 ам-01 и попытатся продать с минимальными потерями. На сайте производителя написано про 230АРТ: Контроль мощности нагрузки или энергии с переводом импульсного выхода в высокоимпедансное состояние в случае превышения заданных уставок. Или опять придерутся?
     
  13. ANV76
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    38

    ANV76

    Живу здесь

    ANV76

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Вот мои ТУ.
     

    Вложения:

    • 20141012_133403.jpg
    • 20141012_133416.jpg
  14. ANV76
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    38

    ANV76

    Живу здесь

    ANV76

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Проблема не в том под чем подписался, а в том что бы правельно трактовать что написано. Я например думал, что контоль мощности это АВ25А - видимо был не прав. Хочу сделать правельно и малой кровью - поставить меркурий АРТ как писал рание. Просто у проверяющих и в конторе где выдовали ТУ звучит магическое слово МАТРИЦА. Может они откат получают от производителя. Если был бы грамотным в этих вопросах или богатым то не задовал бы таких вопросов, а так прошу помощи от вас братья форумчане. Еще люблю делать сам, а форум большое подспорье в разных вопросах. Какой конкрето модели купить счетчик, что бы все приняли?
     
    Последнее редактирование: 12.10.14
  15. ANV76
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    38

    ANV76

    Живу здесь

    ANV76

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Вот мои художества. Может будут замечания? Если есть вопросы по конструкции готов ответить как делал.
     

    Вложения:

    • 20141010_133713.jpg
    • 20141010_133736.jpg
    • 20141010_133754.jpg
    • 20141010_133813.jpg
    • 20141010_133820.jpg