1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трещины в ленточном фундаменте

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Mikl111, 25.04.13.

  1. Mikl111
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3

    Mikl111

    Живу здесь

    Mikl111

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Астрахань
    Трещины в ленточном фундаменте
    Здравствуйте! Весной-летом 2008 года был залит ленточный монолитный фундамент 9х9 под двухэтажный дом по проекту на участке, после чего стройка заморозилась. На фундаменте в течении месяца после заливки появились три трещины, в течении пяти лет трещины не увеличивались. Я был спокоен, думая что когда прейдет время все исправит монолитный пояс на основании фундаменты. Сегодня пообщавшись со знатоком-строителем он сообщил что зря я так спокойно отношусь и что нужно лечить фундамент. Прошу Вашего совета?

    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
     

    Вложения:

    Mikl111 , 25.04.13
    #1 + Цитировать
  2. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.741
    Благодарности:
    1.886

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.741
    Благодарности:
    1.886
    Адрес:
    Псковская обл.
    Это что, по проекту было так задумано, налить бетона на армированную в один ряд подошву, и на этом все?

    Что там у Вас с грунтом, какая арматура в подошве? План фундамента, наличие проемов?
     
    ASN , 25.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Mikl111
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3

    Mikl111

    Живу здесь

    Mikl111

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Астрахань
     
    Mikl111 , 26.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Mikl111
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3

    Mikl111

    Живу здесь

    Mikl111

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Астрахань
    Да так было по проекту. Проектант менять заверила чтобы монолитный прямо зальешь между эьажами и все. Показывала реализованые проекты. Почва суглинок. Арматура везде D12 в 5 рядов. Проемы будут стандартные Зап исключением проема в зале, хотим высокое окно и на кухне. Планируем строить одноэтажныйдом с холодным чердаком. м
     
    Mikl111 , 26.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Mikl111
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3

    Mikl111

    Живу здесь

    Mikl111

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Астрахань
    Извините что пишу с описками, так как

    с телефона
     

    Вложения:

    • IMG_20130427_064750.jpg
    Mikl111 , 26.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Хозяйственная
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    35

    Хозяйственная

    Живу здесь

    Хозяйственная

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Самара
    Стены из чего будут? :|:
     
    Хозяйственная , 26.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Хозяйственная
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    35

    Хозяйственная

    Живу здесь

    Хозяйственная

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Самара
    Да эти гады (телефоны) такие. :hello:
     
    Хозяйственная , 26.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Mikl111
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3

    Mikl111

    Живу здесь

    Mikl111

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Астрахань
    Автоклавный Газобетон с Волжского.
     
    Mikl111 , 26.04.13
    #8 + Цитировать
  9. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.741
    Благодарности:
    1.886

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.741
    Благодарности:
    1.886
    Адрес:
    Псковская обл.
    Поверх этой "штуки", требуется второй армопояс. И лучше, если это будет пространственный каркас. Ширина под блок, высота 35-40, армирование 2 прута низ, 3 прута верх (16мм), хомуты 8мм, через 35-40см. Если планируется перекрытие монолит, то совместить это дело с поясом, запустив арматуру перекрытия в него.
    -
    ГБ, да ещё и при наличии глинки, штука такая... Вольностей не прощает.
     
    ASN , 26.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.397

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.397
    Адрес:
    Кемерово
    Особых поводов не вижу для беспокойства, Астрахань эт не Архангельск, вряд ли эти трещины от пучения.
     
    Winder , 26.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Mikl111
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3

    Mikl111

    Живу здесь

    Mikl111

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Астрахань
    Тщ
    Вы знаете 10 раз наверное пожалел что сделал такой фундамент. По проекту планировался дом в два подных этажа в полблока кбб.-

    -(
     
    Mikl111 , 26.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Хозяйственная
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    35

    Хозяйственная

    Живу здесь

    Хозяйственная

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Самара
    100% :hndshk:
    Тем более стены из газобетона, а они ошибок не прощают.
     
    Хозяйственная , 26.04.13
    #12 + Цитировать
  13. hornet NK
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    20

    hornet NK

    Участник

    hornet NK

    Участник

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новокузнецк
    А как будут выглядеть такие ошибки на кирпичной стене, и в чём разница?
     
    hornet NK , 26.04.13
    #13 + Цитировать
  14. Mikl111
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3

    Mikl111

    Живу здесь

    Mikl111

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Астрахань
    Ошибки не позно исправить, ведь верно?
     
    Mikl111 , 26.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Mikl111
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3

    Mikl111

    Живу здесь

    Mikl111

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Астрахань
    Уважаемый ASN спасибо Вам за подсказку на счет пояса. решил делать его устройство по Вашей рекомендации. Возникло несколько вопросов, а именно:
    1. Нежно ли соединять пояс с существуещим фундаментом?
    2. Вы сказали про монолит соединить с перекрытием, немного не понятно. У меня между первым этажом и чердаком будет деревянные перекрытия или Вы имели ввиду стяжку на пол?
    3. Вы спрашивали про проемы, это имеет отношение к расположению трещин?
    4. Как вы считаете необходимо или нет утеплить фундамент и сделать отмостку?
    5 Какой арматурой в моем случае армировать газоблок?
    6. Нужен ли пояс перед перекрытием первого этажа и достаточно ли использование у-образных блоков и какой диаметр арматуры лучше?
    7. Какой диаметр арматуры использовать для оконных перекрытий?
     
    Mikl111 , 26.04.13
    #15 + Цитировать

Смотрите также