1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Скважина на два дома (коттеджа)

Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Инженер ПТО, 17.09.08.

  1. Инженер ПТО
    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    Инженер ПТО

    Участник

    Инженер ПТО

    Участник

    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    Всем привет!

    Ребят, такая ситуация: Имеем 2 двухквартирных коттеджа, между ними делаем артезианскую скважину (т.е. с нее идет подача воды на 4 квартиры).

    Глубина порядка 25 м, хотим сделать погружной насос и какую- то систему релейну, так, чтобы, когда кто-либо открывает воду, включался насос и быренько появлялась водичка.

    Подскажите, плис, как обыграть поинтереснее этот момент...у меня уже мозг закипает:(
     
  2. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Видимо скважина "на песок". И у меня есть большие сомнения что воды вообще хватит на 2 дома.
     
  3. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    1.653

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    1.653
    А чего тут сложного. Вставьте в систему гидрофор и реле давление от которого выведете питание на насос. Вроде всё. Только надо правильно расчитать по мощности эти все компоненты.
     
  4. Mak_dachnik
    Регистрация:
    23.04.08
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    47

    Mak_dachnik

    Живу здесь

    Mak_dachnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.08
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Киев
    Может, я предлагаю дорогое решение, но я бы поставил в каждый дом гидроаккумулятор литров эдак на 100-150. Расход воды для бытовых нужд непостоянен и такой запас воды в каждом доме обеспечил бы нужное давление в системе при повышенном пиковом расходе и позволил бы эксплуатировать скважину с небольшим дебетом.
     
  5. Денис вертлино
    Регистрация:
    11.07.08
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    205

    Денис вертлино

    Живу здесь

    Денис вертлино

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.08
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Москва
    я тоже думаю что в каждый дом по гидробаку,а объем в зависимости от количества людей можно прикинуть
     
  6. Инженер ПТО
    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    Инженер ПТО

    Участник

    Инженер ПТО

    Участник

    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    ребят делаем поселок эконом варианта.такой вариант серьезно увеличит цену.


    мммммм, можно поподробнее немножко, что за гидрофор?и если можно нюансы по расчету мощностей?я ваще мертвый в этой теме блин:mad:
     
  7. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    1.653

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    1.653
    [​IMG]

    Из Википедии:

    По расчёту не помогу, знаний не хватает.
     
  8. Sugrob
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    57

    Sugrob

    Живу здесь

    Sugrob

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва

    Инженер ПТО, день добрый.
    Для того, чтобы все хорошо и долго работало поставьте гидроаккумулятор и насосную автоматику в одном из домов, а к другому проложите трубопровод. Установка гидроаккумуляторов в каждом доме не даст корректно работать насосной автоматике и скорее всего приведет к скачкам давления.
     
  9. ravenx_01
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ravenx_01

    Участник

    ravenx_01

    Участник

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А для чего водичка?
    Нужна ли система очистки воды, и если нужна, то каждый будет делать у себя, или одна на всех?
     
  10. Инженер ПТО
    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    Инженер ПТО

    Участник

    Инженер ПТО

    Участник

    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    ребят, эти дома по 62м кв. там грубо говоря даже разуваться сложно.
    без гидроаккумулятора никак?:(
    думаете будут серьезные проблемы с давлением?
     
  11. Михаил I
    Регистрация:
    29.06.08
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    3

    Михаил I

    Инженер ВиК

    Михаил I

    Инженер ВиК

    Регистрация:
    29.06.08
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Екатеринбург
    Давайте сначала дебет скважины в л/с и число жильцов в домах, потом уж будем советовать по поводу объема бака.
     
  12. Денис вертлино
    Регистрация:
    11.07.08
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    205

    Денис вертлино

    Живу здесь

    Денис вертлино

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.08
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Москва
    только одна проблема,человек хочет решить проблему без бака
     
  13. Инженер ПТО
    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    Инженер ПТО

    Участник

    Инженер ПТО

    Участник

    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    система очистки на каждого индивидуальная...водичка для всего и пить и стирать и мыться, но фильтр стоит только на питьевую воду...для купания и стирки вода и так норм
     
  14. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    1.653

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    1.653
    Вообще-то стоимость гидроакомулятора небольшая, 1/10 стоимости насоса примерно. И рисковать ради этого оборудованием и комфортом несовсем правильно. Да и трудности со сдачей/приёмкой возникнуть могут.
     
  15. Инженер ПТО
    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    Инженер ПТО

    Участник

    Инженер ПТО

    Участник

    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    да блин, я это все могу понять, но шеф у меня ..
    вот возьми да выдай ему эту систему...РРррррр(не знаю как и быть, что неужели без гидроаккомулятора совсем никак?